อากาศเริ่มเย็นแล้ว อยากสอบถามเกี่ยวกับแท่งกราวด์เพื่อเดินสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นหน่อยครับ

ขนาดสาย การติดตั้งอะไรต่างๆ ผมพอทราบแล้วครับ
เหลือแต่เพียวเรื่องแท่งกราวด์ ผมสามารถตอกลงไกล้ๆบ่อเกราะได้หรือป่าวครับ หรือว่าตอกลงตรงใหนก็ได้ เพราะลองถามช่างแถวบ้าน เขาเเนะนำว่าให้ตอกเอาไว้บริเวณดินที่มพอจะมีความหน่อยน่ะครับ ผมเลยชักไม่แน่ใจว่าช่างชัวร์หรือมั่วกันแน่ครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ถูกต้องครับ เเท่งหลักสายดินควรตอกลงในดินที่มีความชื้นตลอดเวลา ( ถ้าทำได้ )


ขนาดเเท่งสายดินมีขนาดไม่น้อยกว่า 16 mm ( 5/8 นิ้ว ) ยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ( 6 ฟุต ) หรือ อย่างน้อยควรตอกลงไปได้ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร



การต่อเเท่งสายดิน การไฟฟ้านครหลวง,การไฟฟ้าภูมิภาคเปลี่ยนเเปลงข้อกำหนดการต่อสายดินจากจุดต่อสายดินให้ปักลอยเหนือพื้น เป็น การต่อสายด้วยเเรงกล ตอกจมลงในดินเเล้วเทคอนกรีตหุ้มทุกๆด้านความหนาไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม.กันความชื้น ( ตัวหัวใจล๊อกสายไฟที่มากับเเท่งสายดินนั้น แนะนำควรเปลี่ยนตัว ยูเเคมป์ทองเหลือง 2 สกูร ขนาด 10-35 จะดีกว่าครับ ยึดสายไฟเเน่นเเข็งเเรงกว่า )




ขนาดสายกราวน์ ( G )

- ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปในบ้าน ขนาดสายกราวน์ไม่น้อยกว่า 2.5 sq.mm

- ต่อกับบาร์ Ground ตู้ไฟเมนบ้านอยู่อาศัยทั่วๆไป ขนาดมิเตอร์ไฟไม่เกิน 100A ขนาดสายกราวน์ไม่นัอยกว่า 10 sq.mm
ลง    
                        
- ควรทำสัญลักษณ์ว่าเป็นสายกราวน์ด้วย ( พันเทปสายไฟสีเขียวที่หัวสายไฟ ) ในกรณีสายไฟที่ใช้ไม่ได้เป็นสายไฟเปลือกฉนวนสีเขียว หรือ สีเขียวคลิบเหลือง เพื่อสะดวกในเวลาเราไล่สายไฟในครั้งหน้า เเละ เป็นมาตรฐานงานสายไฟที่ควรทำด้วยครับ


หมายเหตุ แท่งหลักสายดินที่ขายทั่วไปจะมี 2 แบบ

- เเบบเเท่งเหล็กทองเเดงชุบไฟฟ้า

- แบบเเท่งเหล็กหุ้มเปลือกด้วยแผ่นทองเเดง แบบนี้มีราคาสูง
แสดงความคิดเห็น