คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
มิเตอร์๒ตัว ควรต่อเช็ควาล์วไว้หลังมิเตอร์ทั้งสองตัวแบบที่คุณว่า ถูกต้องแล้ว
หลังมิเตอร์ไปลงถัง ควรขยายท่อขึ้นไซส์นึง น้ำจากมิเตอร์สองตัวรวมกันจะได้ไหลดีขึ้น เสมือนคลองสองคลองไหลรวมกันเป็นแม่น้ำ
เช็ควาล์วหลังถังชั้นล่าง ไม่จำเป็น ไม่มีประโยชน์ ถ้าจะใส่ควรใส่ไว้ที่หลังปั๊ม เพื่อกันค้อนน้ำ คือน้ำที่มีแรงดันที่ปั๊มปั๊มออกไป ย้อนกลับมายังปั๊มตอนปั๊มตัด
ถังที่พื้น ใช้ลูกลอยแมนนวล ถังดาดฟ้า ใช้ลูกลอยไฟฟ้าต่อสายมาสั่งงานปั๊มที่พื้น
จากถังดาดฟ้า ควรมีปั๊มขนาด๑๕๐ว. ปั๊มลงมาจ่ายใช้งาน เพราะจากชั้นสาม ปั๊มลงมายังชั้น๒-๑ ความสูงน้ำน้อย น้ำไม่แรง
ไม่ต้องใช้ปั๊มวัตต์มาก เพราะเป็นการปั๊มลงตามแรงดึงดูดโลก
ควรคิดค่าน้ำขั้นต่ำต่อเดือนไว้(เช่น๑๐๐บ./๕หน่วย ใช้ไม่ถึง๕หน่วยก็คิด๑๐๐บ.) หรือไม่ให้วางถังน้ำในห้องน้ำ(หอพักคนรู้จักกันทำแบบนี้)
ป้องกันการเปิดก๊อกเบาๆให้น้ำหยดช้าๆ มิเตอร์ห้องไม่หมุน แต่ปั๊มจะทำงานถี่ๆตลอดวัน ปั๊มพังเร็ว ค่าน้ำโดยรวมก็ต้องเสีย
หลังมิเตอร์ไปลงถัง ควรขยายท่อขึ้นไซส์นึง น้ำจากมิเตอร์สองตัวรวมกันจะได้ไหลดีขึ้น เสมือนคลองสองคลองไหลรวมกันเป็นแม่น้ำ
เช็ควาล์วหลังถังชั้นล่าง ไม่จำเป็น ไม่มีประโยชน์ ถ้าจะใส่ควรใส่ไว้ที่หลังปั๊ม เพื่อกันค้อนน้ำ คือน้ำที่มีแรงดันที่ปั๊มปั๊มออกไป ย้อนกลับมายังปั๊มตอนปั๊มตัด
ถังที่พื้น ใช้ลูกลอยแมนนวล ถังดาดฟ้า ใช้ลูกลอยไฟฟ้าต่อสายมาสั่งงานปั๊มที่พื้น
จากถังดาดฟ้า ควรมีปั๊มขนาด๑๕๐ว. ปั๊มลงมาจ่ายใช้งาน เพราะจากชั้นสาม ปั๊มลงมายังชั้น๒-๑ ความสูงน้ำน้อย น้ำไม่แรง
ไม่ต้องใช้ปั๊มวัตต์มาก เพราะเป็นการปั๊มลงตามแรงดึงดูดโลก
ควรคิดค่าน้ำขั้นต่ำต่อเดือนไว้(เช่น๑๐๐บ./๕หน่วย ใช้ไม่ถึง๕หน่วยก็คิด๑๐๐บ.) หรือไม่ให้วางถังน้ำในห้องน้ำ(หอพักคนรู้จักกันทำแบบนี้)
ป้องกันการเปิดก๊อกเบาๆให้น้ำหยดช้าๆ มิเตอร์ห้องไม่หมุน แต่ปั๊มจะทำงานถี่ๆตลอดวัน ปั๊มพังเร็ว ค่าน้ำโดยรวมก็ต้องเสีย

แสดงความคิดเห็น
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
บ้าน
การต่อท่อประปา 2 มาตรน้ำเข้า แท้งก์เก็บน้ำ บนดิน
มีถังเก็บน้ำ บนดิน จำนวน 5 ใบๆละ 2,000 ลิตร
เพื่อจ่ายน้ำให้ลูกห้อง โดย ให้น้ำ
จาก มาตร จำนวน 2 มาตร ใส่เก็บไว้ในถังเก็บน้ำ
แล้วจึง ปั๊มขึ้นชั้นบนเพื่อ จ่ายน้ำลงมา
ลักษณะการต่อท่อ ที่ ผู้รับเหมา เดินท่อไว้ เป็นแบบนี้
ผมคุยกับ ผู้รับเหมา ให้ ติด Check Valve หรือตัวกันกลับ หรือ ตัวกันน้ำย้อน
ผู้รับเหมา เเรก ๆ ไม่รู้จัก ครับ 555 ผู้รับเหมามืออาชีพ ครับ
ผมเลยเอารูปให้ดู
ผู้รับเหมา (มืออาชีพ) ถามว่า ต่อแบบนี้ได้ไหม คือให้ต่อ ตัว Check Valve
หลังจาก ที่น้ำจาก 2 มาตร รวมกัน เป็นท่อ 1 นิ้ว แล้ว
แต่ผมเอง ต้องการให้ต่อ ตัว เช็ควาว์ล ที่หลังมาตรน้ำ เพื่อ ป้องกันน้ำวิ่งย้อน ของ มาตรน้ำทั้ง 2 มาตร
อยากทราบว่า ที่ผม ให้ติด เช็ควาว์ล กันน้ำ ย้อน ที่ หลังมาตรประปา นั้นถูกต้องหรือ ไม่ ครับ