ส้วมชั้น2ราดไม่ลง + จะซื้อถัง Zad ยี่ห้ออะไรดี

1. ส้วมชั้น 2 ราดไม่ลง
- บ้านเก่ามี 2 ชั้น
- ชั้น 1 นั่งยอง ราดลงได้อย่างปกติดี
- แต่ที่ชั้น 2 เป็นแบบตักราด (นั่งแบบชักโครก)
- ชั้น 2 ราดแล้วน้ำเอ่อ ต้องคอยปัมพ์ (เป็นตลอดเวลาเป็นทุกวันไม่เว้นวันฝนไม่ตก)
- เวลาปกติ จะมี อากาศดันขึ้นมาปู่งๆ ตลอด (มาพร้อมกลิ่น)
- เดาว่าเกิดจาก ท่ออากาศอะไรสักอย่างของส้วทชั้น 2  จะแข้ไขยังไงได้บ้างครับ

ปล. บ้าน 50 ปีแล้วครับ ไม่รู้เรื่องเทคนิคเลย เรียกระบบไม่ถูก



2. ถัง Zad ยี่ห้อ + รุ่น ไรดี
- จะสร้างห้องน้ำเพิ่ม ที่หลังบ้าน
- จะซื้อถัง Zad เลือกไม่ถูกครับ ว่าเอา ยี่ห้ออะไร ช่วยแนะนำหน่อยครับ
- การใช้งานคือต่อจากส้วม และคนใช้ประมาณ 2-3 คนในบ้าน

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
อันนี้เป็นเทคนิคในรายละเอียด การติดตั้งถังบำบัดนํ้าเสีย จากประสพการณ์ที่ผมเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นส้วม หลังจากมีการใช้งานเเล้ว


1. ท่อระบายนํ้า ที่ต่อรับนํ้าเสียที่ผ่านการบำบัดฯออกมาจากท่อขาออกของถังบําบัดนํ้าเสีย ออกไปยังจุดบ่อพักระบายนํ้าริมถนนของเทศบาล,กทม. ระดับสโลปท่อระบายนํ้าไม่ควรให้มีนํ้าค้างในเส้นท่อ

2. จุดบ่อพักท่อระบายนํ้าในเขตบ้าน ที่นํ้าเสียจากส้วมใช้ร่วมกับนํ้าทิ้งอื่นๆ


เดิมบ่อพักระบายนํ้าทั่วๆไป จะกำหนดให้มี ท้องก้นบ่อพักเพื่อดักเศษตะกอน เป็นมาตรฐานงานบ่อพักระบายนํ้า


เเนะนำให้ทำการเทปูนให้ก้นท้องบ่อพักท่อระบายนํ้า อยู่สูงเสมอท้องท่อระบายนํ้า ไม่ให้มีนํ้าเสียค้างที่ก้นบ่อพักเด็ดขาด เพื่อไม่ให้นํ้าเสียจากถังบำบัดมาค้างตามจุดบ่อพักระบายนํ้า ส่งกลิ่นส้วมลอยโชยย้อนไปตามท่อนํ้าทิ้งในจุดต่างๆของบ้าน หรือ กลิ่นลอยโชยผ่านจากฝาบ่อพักระบายนํ้าขึ้นมาเข้าไปในตัวบ้าน หรือ รบกวนลอยเข้าไปรบกวนบ้านข้างเคียง



3. ในจุดบ่อพักระบายนํ้า ที่มีท่อนํ้าทิ้งในบ้านมีมาต่อเชื่อม ควรตรวจสอบจุดท่อนํ้าทิ้งต่างๆ มีการติดตั้ง หรือ ใส่ตัวดักกลิ่น หรือไม่เช่น จุดอ่างล้างจาน,จุดอ่างล้างหน้า มีใส่ชุดถ้วยกันกลิ่นใต้อ่างหรือไม่ หรือ จุดท่อนํ้าทิ้งในห้องนํ้าชั้นบนมีจุด พี-เเทรฟ หรือ จุด Floor Drain หรือไม่ ? ถ้ามีก็มีการป้องกันเรื่องกลิ่นถูกต้องตามงานช่างครับ



ในกรณี สมมุติว่าไม่มี เเต่ไม่ต้องการเเก้ไขปรับปรุงอะไรมากมายเพราะงบประมาณจำกัด,ติดขัดในเรื่องการย้าย,หยุดใช้งานพื้นที่นั้น เเนะนำให้เเก้ไขที่ปลายท่อนํ้าทิ้งในบ่อพักระบายนํ้า ใส่ข้องอหงายขึ้น เเละ ทำการปาดข้องอที่หงายขึ้นให้เสมอหลังท่อนํ้าทิ้ง เพื่อให้ทำการดักนํ้าไว้ที่ปลายท่อ เพื่อดักกลิ่น เเละ ดักเเมลง ไปในตัวไปครับ ( รูปจะมีให้ตามหลัง ใช้เเทปเล็ทตอบ/เดินทางบนรถไฟฟ้า )