แอร์ไม่เย็นครับ แต่พัดลมข้างนอกหมุน

รบกวนสอบถามหน่อยครับ

อยู่ๆแอร์ที่บ้านก็ไม่เย็นมีแต่ลมครับ  แต่พัดลมข้างนอกหมุน แต่เป็นลมธรรมดา ปกติจะเป็นลมร้อน

แล้วซักพักมีเสียงอืดๆๆ 2-3วิ แล้วหยุด ซักพักก็จะมีเสียงแบบนี้อีก อืดๆๆๆ หยุด มันเกิดจากอะไรครับ

ต้องทำไงครับ ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
อยู่ๆแอร์ที่บ้านก็ไม่เย็นมีแต่ลมครับ  แต่พัดลมข้างนอกหมุน แต่เป็นลมธรรมดา ปกติจะเป็นลมร้อน
แล้วซักพักมีเสียงอืดๆๆ 2-3วิ แล้วหยุด ซักพักก็จะมีเสียงแบบนี้อีก อืดๆๆๆ หยุด มันเกิดจากอะไรครับ


มันสำคัญตรงที่มีเสียง อืด ๆๆๆ  2  3 วินาทีแล้วหยุด  ซึ่งหากเป็นแอร์รุ่นเก่า  มันคือเสียงการพยายาม Start
ของ Compressor  แต่ start ไม่ได้  ซึ่งเป็นไปได้ 3 อย่าง  คือ
- Capacitor เสีย (ตัวที่เป็นกระป๋องสีเงิน)
- น้ำยาแรงดันสูงเกิน จากการที่น้ำยาเกินในระบบ (ไม่น่าเป็นไปได้  เพราะปกติก็ใช้มาตลอดมิใช่หรือครับ ?)
- ข้างใน Compressor ผิดปกติ (เกี่ยวกับขดลวด  ทำให้ start ไม่ได้ และร้อนจัด)

แต่ ที่น่าสงสัย  คือ  การที่มีเสียงอืด ๆๆๆ แค่ 2 - 3 วินาที และหยุดไป เงียบไป ครับ
ซึ่งปกติแล้ว  แอร์สมัยเก่าหน่อยจะไม่มีระบบตัดใด ๆ ภายใน 2 - 3 วินาทีแบบนี้
หากจะตัดจากความร้อนด้วย Thermocouple ข้างใน compressor  มันจะต้องอืด ๆๆๆ นานหลายนาที
จนขดลวดร้อนจัดร้อยกว่าองศา  Thermostat จึงจะทำงาน   มิใช่ตัดภายใน 2 - 3 วินาทีแบบนี้

แต่หากเป็นแอร์รุ่นใหม่  อาจมีระบบ Electronic ที่จะสามารถ detect อาการใด ๆ และสั่งตัดภายใน 2 - 3 วินาทีได้แบบนี้