แอร์เย็นน้อยลงคิดว่าน้ำยาไม่รั่ว ไม่แน่ใจเป็นที่คอมตัวนอกหรือเปล่า

แอร์ Daikin 15PV2S เป็นรุ่นธรรมดาครับ ใช้มาได้ปีกว่า ใช้น้อยมากๆ บางที 2-3เดือนเปิดครั้งเดียว เปิดครั้งนึงประมาณ 2-3ช.ม. อาการคือ แอร์ตัวในยังมีลมเย็น ตัวนอกคอมเพรสเซอร์ยังทำงานและมีลมร้อนเป่าออกมา  แต่คอยล์เย็น เย็นน้อยลงเอามือไปจับที่ครีบมีความเย็นน้อยมากๆ แห้งสนิทไม่มีน้ำเกาะเลย แต่แอร์ยังมีลมเย็นออกมา ที่อุณหภูมิห้อง31 มีลมเป่าออกมา 20องศา ทำการตรวจสอบเบื้องต้น
1.ลองวัดคาปาดูแล้ว ได้ 35+2uf
2.ที่แผงคอยด์เย็นด้านในไม่เป็นน้ำแข็ง แต่เย็นน้อยทุกแผง(ตั้งแต่บนลงล่าง) เปิดแอร์แล้ว 1ช.ม.
3.แผงคอยด์เย็นที่ครีบเย็นนิดเดียว มีลมเย็นเป่าออกมาประมาณ 20องศา
4.ด้านนอกที่Service valve ลองจับดูแล้วเย็นมีไอน้ำเกาะแต่ไม่มีน้ำแข็งเกาะ ไม่เป็นน้ำแข็งขาวๆ (เปิดแอร์แล้ว 1ช.ม.)
5.ด้านนอกพัดลมยังหมุนแรง และมีลมร้อนเป่าออกมา แต่เหมือนจะร้อนน้อยลง
6.คอมแอร์จะมีเสียงแก๊กๆตามคลิปตอนเปิดช่วงแรกประมาณ40วิ เป็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดตั้ง คิดว่าผิดปกติเคยเรียกช่างมาดูตอนยังอยู่ในประกันแต่แอร์ก็ทำงานได้ปกติ
7.แอร์ไม่สกปรก
8.ตอนเปิดแอร์ตอนนี้ไม่มีเสียงแก๊กๆช่วงแรกแล้ว แต่เย็นน้อยลง
9.คิดว่าแอร์น้ำยาไม่รั่ว เพราะ อาการนี้ที่บ้านเป็นมา 3ตัวแล้ว จะเป็นน้ำแข็งที่คอยด์เย็น และ น้ำแข็งตรงService valve
ส่วนตัวคิดว่า คอมเพรสเซอร์มีปัญหาแต่อาการแบบนี้หาในเน็ตไม่เคยเจอ ที่คิดแบบนี้ เพราะ เป็นตั้งแต่ตอนซื้อมาใหม่ๆครั้งแรกที่เปิดเครื่องเลย จะมีเสียงแก๊กๆที่คอมเพรสเซอร์ประมาณ 40วิ ถึงจะเงียบ ถ้าไม่ได้เปิดสัก 2-3วันเวลาเปิดครั้งแรกก็จะดัง
เสียงดังแบบนี้ครับ หลัง40วิเสียงจะเงียบเป็นปกติ แต่ปัจจุบันที่แอร์เย็นน้อยลงเปิดช่วงแรกจะไม่มีเสียงแก๊กๆแล้ว อันนี้เป็นคลิปก่อนแอร์จะเย็นน้อยลงครับ
https://jumpshare.com/s/Cazuy3axHkVhsmWH3gvQ


รูปคอยด์เย็นที่ลงคือเปิดแอร์แล้ว 1ช.ม. มีลมเย็นออกมาแต่เย็นน้อย ตรงครีบแห้งสนิทเย็นนิดๆ
อยากสอบถามท่านที่เคยเจออาการแบบนี้ และ ถ้าต้องเรียกศูนย์บริการ Daikin มาซ่อมค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ รวมเบ็ดเสร็จ...ขอบคุณครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่