สอบถามการใช้ relay 5 ขาในการควบคุมการทำงานของ Magnetic Contactor
กระทู้คำถาม
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตร์
ถ้าใช้วงจรขับ Relay 5 ขา(ตัวถังสีเหลืองหรือดำ) ต่อดังรูป
http://cd.lnwfile.com/a5hlfg.png
ในการควบคุมการทำงานของ Magnetic Contactor ที่ใช้ Coil 220 V เป็นระยะเวลานานหรือเปิด-ปิดบ่อย ๆ จะมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ ขอบคุณครับผม
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
หาของเทียบในไทย – Reed Switch Controller ควบคุมไฟ 220V
กำลังหาอุปกรณ์ที่ใช้แทนสินค้าตามลิงก์นี้ครับ https://lightdream.com.au/product-category/all-products/ https://www.amazon.com/gp/product/B008FM536Q/ https://lightdream.com.au/shop/ld2000-a-ac-controll
สมาชิกหมายเลข 7804396
สอบถามเรื่อง Magnetic Contactor ครับ
ใช้ Magnetic contactor ที่ควบคุมโดย Relay Over-Under Voltage ตัว Magnetic จะอุ่น ค่อนข้างร้อน พร้อมกับมีเสียงครางเบา ๆ ตลอดเวลา ถือว่าเป็นอาการปกติรึเปล่าครับ (Coil 220V)
สมาชิกหมายเลข 2468416
ได้ยินเสียงครางดังแก๊กๆๆ จาก Magnetic Contactor ครับ เปลี่ยนตัวใหม่เเล้วก็ยังไม่หาย?
ผมมีคำถามเกี่ยวกับ Magnetic Contactor ขนาด 50A ครับ คือเครื่องที่ผมเจอปัญหานี้มันเป็นเครื่องต้มน้ำชาน่ะครับ มี thermostat เป็นตัวสั่งตัดต่อโดยเอาไฟขาออกจาก thermostat ไปเข้า coil 220VAC ของ magnetic c
moremusic05
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ magnetic contactor
วันนี้ด้วยความที่ว่างงานจัดเลยลองใช้คลิปแอมป์วัดความต้านทานของ coil magnetic contactor ดู อ่านได้ประมาณ107 โอมห์ และ magnetic contactor ตัวนี้เป็น coil 220 Vac จึงลองคำนวณกระแสไฟจากสูตร I=E/Z >>
สมาชิกหมายเลข 2210783
Magnetic contactor และ Relay
ผมมีความต้องการควบคุมปั้มน้ำผ่าน WIFI โดยใช้อุปกรณ์ Sonoff ซึ่ง Sonoff ตัวนี้ (รุ่น POW R2) มีสเปคค่ากระแสสูงสุดเป็น 15A และปั้มที่ต้องการควบคุมเป็น 1.5 แรงม้า หรือ ประมาณ 1125 วัตต์ เท่าที่พูดคุยกับช
สมาชิกหมายเลข 1821609
ใครมีวิธีการคำนวณเลือกใช้ magnetic contactorให้เหมาะสมกับมอเตอร์บ้างครับ
สมาชิกหมายเลข 2115235
ถามเรื่องการใช้ Magnetic contactor สำหรับการสตาร์ทมอเตอร์แบบ Star-Delta หน่อยครับ
การสตาร์ทแบบ Star-Delta คือการลดกระแสขนะเริ่มเดินต่อเฟสลง รูท3 เท่าแต่ทีนี้จังหวะที่ Magnetic contactor เปลี่ยนจาก Star ไป Delta จะมีกระแสสูงช่วงที่สลับการทำงานของ Magnetic contactor ในช่วงเวลาสั้นๆ
สมาชิกหมายเลข 1436672
ที่ไหนมี coil magnetic 24VDC ของ Fuji SC-03 ขายมั่งครับ
ตามหัวข้อกระทู้เลยครับ พอดีผมทำCoilไหม้
สมาชิกหมายเลข 2342081
มีปัญหาเกี่ยวกับการต่อ Relay ครับ
ต้องขอเล่าก่อนนะครับ ผมต้องการให้กดปุ่ม (เป็นปุ่ม กดติด ปล่อยดับ) เพื่อไป Trigger สัญญาณ ให้ วงจรควบคุมการเปิดปิดไฟ ทั้งนี้ วงจรควบคุมจะใช้ไฟ DC 12V ป้อนเข้าที่ขาสัญญาณ จากนั้นวงจรจะไปควบคุม Solid
สมาชิกหมายเลข 784029
อ่านสเปกบนตัวถังรีเลย์ รุ่นนี้ให้ทีครับ แรงดันต้องใช้เท่าไร [มีภาพ]
รีเลย์ 8 ขา รุ่น LB2 https://www.relay-rayex.com/uploads/1m/2005/lb-series-min.pdf ตาม manual ของผู้ผลิต ผมอยากรู้ว่า แรงดันที่ต้องจากเข้าขาขดลวด Coil 1.ตามที่เข้าใจต้องจ่ายแรงดันเข้าขดลวด coil
สมาชิกหมายเลข 8328771