คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
พอมีความรู้นิดหน่อยที่จะแนะนำครับ
1.ท่อแขนงที่จ่ายน้ำควร ยาวโดยถัวเฉลี่ยเท่าๆกันครับ เช่นท่อแขนงมี 30 เส้น ยาวเส้นละ 50เมตรบ้าง40เมตร ไม่ใช่บางท่อยาว100เมตร บางท่อสั้น30เมตร ทำให้ต้นน้ำและปลายน้ำได้รับน้ำไม่ค่อยเท่ากัน ต้นน้ำ น้ำแรงปลายน้ำน้ำน้อย ต้นไม้โตไม่เท่ากัน
2.ลองวาดบนกระดาษดูก่อนครับ ว่าระยะห่างต้นละกี่เมตร
3.ถ้าไม่แบ่งโซน ปั๊มควรใหญ่อย่างนั้นน้ำไม่แรงพอครับ ประหยัดเวลาให้น้ำแต่ปั๊มต้องใหญ่ครับ
4.ถ้าปั๊มเล็ก ต้องจ่ายน้ำทีละโซนครับ...เสียเวลา..
1.ท่อแขนงที่จ่ายน้ำควร ยาวโดยถัวเฉลี่ยเท่าๆกันครับ เช่นท่อแขนงมี 30 เส้น ยาวเส้นละ 50เมตรบ้าง40เมตร ไม่ใช่บางท่อยาว100เมตร บางท่อสั้น30เมตร ทำให้ต้นน้ำและปลายน้ำได้รับน้ำไม่ค่อยเท่ากัน ต้นน้ำ น้ำแรงปลายน้ำน้ำน้อย ต้นไม้โตไม่เท่ากัน
2.ลองวาดบนกระดาษดูก่อนครับ ว่าระยะห่างต้นละกี่เมตร
3.ถ้าไม่แบ่งโซน ปั๊มควรใหญ่อย่างนั้นน้ำไม่แรงพอครับ ประหยัดเวลาให้น้ำแต่ปั๊มต้องใหญ่ครับ
4.ถ้าปั๊มเล็ก ต้องจ่ายน้ำทีละโซนครับ...เสียเวลา..
แสดงความคิดเห็น
อยากถามเกี่ยวกับ การวางระบบน้ำสปริงเกอร์ครับ
ไม่รู้ว่า ขนาดท่อควรใช้เท่าไหร่หรือแบบไหนถึงจะเหมาะสม อ่านเจอในหนังสือ เค้าบอกว่าให้เริ่มคำนวนมาจากหัวจ่าย เพื่อหาปริมาณน้ำทั้งระบบ
แล้วจะรู้ว่า ท่อประธานควรใช้ขนาดใด แล้วค่อยๆคำนวนไล่หาขนาดท่อรองประธาน, ท่อย่อย, ท่อแขนงมาเรื่อยๆ ตามลำดับ แล้วนำไปเทียบกับขนาดของท่อแต่ละเบอร์ก็จะได้ขนาด
ผมจะปลูกมะนาว 250วงบ่อ ทั้งหมด 25แถว แต่ละแถวมี 10วงบ่อ (ในหนังสือที่อ่านเค้าแนะนำว่าให้ใช้หัวมินิสปริงเกอร์ TP361 จะจ่ายน้ำ 100ลิตร/ชม หรือ 1.67ลิตร/นาที) ต้องการให้น้ำทีเดียวทั้งสวน
ผมลองคำนวนดูคร่วๆได้ออกมาแบบนี้ครับ
ความต้องการน้ำทั้งระบบ 250*1.67 = 450.9ลิตร/นาที
ความต้องการน้ำแต่ละแถว 10*1.67 = 16.7ลิตร/นาที
สรุปว่า ท่อประธานที่จะใช้ ต้องเป็นขนาด 3" ท่อรองประธาน2 1/2" และท่อย่อย 1"
ดูเหมือนว่าขนาดท่อมันจะใหญ่มากๆเลย หรือว่าผมคำนวนอะไรผิดไป รบกวนผู้รู้บอกด้วยครับ หรือผมควรละแบ่งลดเป็น 2 โซน A,B ตามรูปที่ผมทำขึ้นมาคร่าวๆ หรือใครมีวิธีอื่นแนะนำ รบกวนสอนผมด้วยครับ