คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
เอาทีละเรื่องครับ
ในรูปเฟรมล่างเสริมกล่อง ไม่บากรูเดรนน้ำ เดาว่า ตอนประกอบร้อยสกรู ธรรมดา
แค่นี้น้ำก็ท่วมบ้านได้อย่างไม่ต้องสงสัยครับ
ประเด็นต่อมา ที่เห็นในรูปมันคืออะครีลิค ที่ ใช้กับงานภายในครับ
ช่างทั่วไปเรียกแด๊ป เมื่อมันโดนน้ำ น้ำก็จะซึมได้โดยง่าย เผลอๆ ละลายอีกต่างหาก
ใช้งานยาแนวผิดประเภทครับ หรือเอาถูกเข้าว่า
แต่ช่องปูนหาก จะโทษช่างประตูหน้าต่างไม่ได้ เกิดจากการที่ ทำปูนไม่ได้มาตรฐานครับ
แต่ช่างอลูมิเนียม ดันใช้งาน ยาแนวผิดประเภท และไม่บากเดรนน้ำ นี่มันอาชีพตัวเอง น่าเขกหัวยิ่งนัก
ในรูปเฟรมล่างเสริมกล่อง ไม่บากรูเดรนน้ำ เดาว่า ตอนประกอบร้อยสกรู ธรรมดา
แค่นี้น้ำก็ท่วมบ้านได้อย่างไม่ต้องสงสัยครับ
ประเด็นต่อมา ที่เห็นในรูปมันคืออะครีลิค ที่ ใช้กับงานภายในครับ
ช่างทั่วไปเรียกแด๊ป เมื่อมันโดนน้ำ น้ำก็จะซึมได้โดยง่าย เผลอๆ ละลายอีกต่างหาก
ใช้งานยาแนวผิดประเภทครับ หรือเอาถูกเข้าว่า
แต่ช่องปูนหาก จะโทษช่างประตูหน้าต่างไม่ได้ เกิดจากการที่ ทำปูนไม่ได้มาตรฐานครับ
แต่ช่างอลูมิเนียม ดันใช้งาน ยาแนวผิดประเภท และไม่บากเดรนน้ำ นี่มันอาชีพตัวเอง น่าเขกหัวยิ่งนัก
แสดงความคิดเห็น
น้ำจะซึมเข้าตรงขอบวงกบอลูมิเนียมกับปูนไหมครับ ถ้าเอาหนังสือพิมพ์ยัดเข้าช่องว่างระหว่างปูนกับวงกบ แล้วยิง Acrylic ทับ
ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมครับ แล้วทีนี้ช่องหน้าต่างที่เป็นปูนมันจะต้องใหญ่กว่าวงกบอลูมิเนียมนิดหน่อย
ทีนี้ก่อนจะอุดร่องระหว่างวงกบกับช่องปูน เค้าจะเอาหนังสือพิมพ์มายัดไว้ที่ช่องตรงกลางครับ แล้วยิง Acrylic ทับ
ถามว่าวิธีการทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ถ้าผิดจะสั่งให้กรีดอะคริลิคออกดีไหมครับ