ที่ตู้ mcb จะสามารถแยกสาย นิวทรัลของแต่ละวงจรย่อยได้อย่างไรบ้างครับ

มีการเดินสายเสร็จแล้วแต่สายนิวทรัลเดินมาจั๊มลงที่นิวทรัลบาร์ทั้งหมดเลย
อยากทราบว่ามีวิธีใดบ้างที่จะสามารถจับคู่ line, neutral ของแต่ละวงจรย่อยหลัง mdb บ้างครับ วิธีไหนง่ายสุด
ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ดับไฟ ได้ไหม

ถ้าดับไฟได้ ไม่ยาก

วิธีที่ 1

ให้ทำการดับไฟ ตรวจเช็คให้เรียบร้อย แล้วทำการ คอนทีนิว สายไฟ ระหว่าง ไลน์ กับ นิวตรอน แล้ว มาร์กสายไว้

วิธีที่ 2

ให้ปิดเบรกเกอร์ ทั้งหมด แล้ว เปิดวงจรทีละวงจร ใช้แคลมป์มิเตอร์ วัดกระแสไฟที่สายนิวตรอน สายเส้นไหนมีกระแสก็คือสาย นิวตรอนของ วงจรนั้น แล้วมาร์กสายไว้

กรณีดับไฟไม่ได้

ต้องคำนวนโหลดของวงจรนั่นว่ามีกระแสเท่าไร แล้วจดไว้ ใช้แคมลมป์มิเตอร์วัดกระแสที่นิวตรอน ดูว่าเส้นไหนกระแสเท่าที่คำนวนไว้ เส้นนั้น ก็คือ นิวตรอนของวงจรนั้น ( วิธีนี้ไม่ค่อยชัวร์เท่าไรแต่พอแก้ขัดได้)

ถ้าจะให้ชัวร์ หาเวลาดับไฟ แล้วเช็คแบบ คอนทีนิวสาย หรือ ปิดทีละวงจรดีกว่า
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่