ช่วยแสดงวิธีทำข้อสอบ กว ไฟฟ้า ข้อนี้ให้ทีครับ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
เป็นหมวดวิชา Power plant
โรงจักรไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีเครื่องจักรขนาด 600 kW 2 เครื่อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นดังสมการด้านล่าง ถ้าใช้โหลดขนาด 920 kW ถามว่าต้องให้เครื่องไหนจ่ายโหลดเท่าไรจึงจะประหยัดค่าใช้จา่ยที่สุด
1. เครื่องที่1 จ่าย 600 kW เครื่อวที่2 จ่าย 320 kW
2. เครื่องที่1 จ่าย 500 kW เครื่อวที่2 จ่าย 420 kW
3. เครื่องที่1 จ่าย 460 kW เครื่อวที่2 จ่าย 460 kW
4. เครื่องที่1 จ่าย 320 kW เครื่อวที่2 จ่าย 600 kW
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เครื่อง Generater ขนาด 320 kwไฟดับก่อนหน้านี้มอเตอร์ หมุนปกติถูกทางเหมือนกับใช้ไฟจากการไฟฟ้าแต่เมื่อวานไฟดับหมุนผิดทาง
ขอคำปรึกษาหน่อยครับ เครื่อง Generater ขนาด 320 kw ไฟดับก่อนหน้านี้มอเตอร์ หมุนปกติ ถูกทางเหมือนกับใช้ไฟจากการไฟฟ้า แต่เมื่อวานไฟดับอีกครั้ง มอเตอร์บางตัว เช่่น สายพานลำเลียงหมุนกลับทาง เพราะอะไรครับ
สมาชิกหมายเลข 4656748
พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ที่แจ้งไว้ในบิลค่าไฟฟ้าความหมายคืออะไรครับ
ในบิลค่าไฟฟ้าจะมีสามช่อง คือ Peak PP และ Offpeak ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดในสามช่องนี้ คืออะไรครับ สมมุติ โรงงานผมมีโหลดทังหมด 10,000 Kw ผมใช้โหลดประมาณ 80% ความหมายคือ พลังไฟฟ้า ทั้ง้หมดขณะเดินมอเตอร์หร
สมาชิกหมายเลข 776218
เตือนภัย: ขอมิเตอร์ 30(100) จาก กฟภ. เพื่อติดตั้ง Wall Charger อันตรายถึงชีวิต!
ขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาโจมตีหน่วยงานใดนะครับ ตัวผมเองก็ทำงานอยู่ในหนึ่งในสามหน่วยงานด้านการไฟฟ้าเช่นกัน แต่ที่อยากมาแชร์ คือประสบการณ์ตรงเพื่อเตือนภัยให้กับทุกท่านที่กำลังจะติดตั้ง EV Wall Charge
Peanuttos
การคำนวณไฟฟ้า 3 เฟสที่ถูกต้อง
จากสมการการคำนวณ Active Power (kW) ของไฟฟ้า 3 เฟส P = √3 x V x I x Power Factorโดยที่ P คือ Active Power (kW) V คือ แ
สมาชิกหมายเลข 1739737
วิศวกรไฟฟ้า เข้ามาช่วยผมหน่อยนะครับ จำเป็นจิงๆ อยากรู้มากครับ
วิศวกรไฟฟ้าช่วยผมทีครับ พอดีผมอยากจะออกแบบตู้ Load center น่ะคับ คือว่า ผมไม่เก่งเรื่องไฟฟ้าน่ะคับ ไม่ได้จบไฟฟ้าครับ พอดีผมติดตั้งเป็นครับ แต่คำนวนไม่เป็น รบกวนช่วยผมทีครับ โหลดเครื่องจักร 1. เครื่อง
สมาชิกหมายเลข 977095
กำลังไฟที่ได้นำมาใส่ตารางโหลดยังไงคะ
กำลังไฟที่ได้นำมาใส่ตารางโหลดยังไงคะ?? ตัวอย่างเช่น พัดลมดูดควันมีรายละเอียดมาให้แค่ Power consumption 1.12 kw เราจะเอาค่านี้มาใส่ในตารางโหลด 3 เฟสยังไงได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ
สมาชิกหมายเลข 1162252
หาค่า CFM เครื่องจักรยังไง
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ ผมต้องการหาค่าCFMของเครื่องจักรที่ใช้ปั๊มลมอย่างไรครับ โดยเครื่องจักรมี Pressure Gauge แสดงค่า Mpa/psi แค่นั้นครับ ผมจึงถามหาวิธีโดยใช้ChatGPT ได้สูตรคำนวณดังนี้ CFM=(การกระ
สมาชิกหมายเลข 2066888
UPS spec แบบนี้หาได้ทั่วไปรึป่าวครับ
คือแบบว่าเป็นหน่วยงานกึ่งราชการอ่ะครับ ต้องหา UPS สำหรับห้องอบรม แล้วเค้าเขียน spec.UPS มาให้ เผอิญไม่ค่อยมีความรู้ เลยใคร่ขออนุเคราะห์ความเห็นว่า spec. แบบนี้มีขายทั่วไปรึป่าวอ่ะครับ กลัวว่าจะ lock s
tajaw
BYD เตรียมเปิดตัว แพลตฟอร์ม 1000V 5C ชาร์จ 5 นาที วิ่งไกล 300 กม.
มาแล้ว เตรียมเปิดตัว แพลตฟอร์ม 1000V 5C กลางเดือนมีนาคมนี้ จะใช้กับรถรุ่น ไฮเอนด์ของ BYD เช่น ซีรี่ย์ DYNASTY แต่ก็มีข่าวแว่วๆ ว่าอาจจะมีอย
สมาชิกหมายเลข 8577804
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ช่วยแสดงวิธีทำข้อสอบ กว ไฟฟ้า ข้อนี้ให้ทีครับ
โรงจักรไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีเครื่องจักรขนาด 600 kW 2 เครื่อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นดังสมการด้านล่าง ถ้าใช้โหลดขนาด 920 kW ถามว่าต้องให้เครื่องไหนจ่ายโหลดเท่าไรจึงจะประหยัดค่าใช้จา่ยที่สุด
1. เครื่องที่1 จ่าย 600 kW เครื่อวที่2 จ่าย 320 kW
2. เครื่องที่1 จ่าย 500 kW เครื่อวที่2 จ่าย 420 kW
3. เครื่องที่1 จ่าย 460 kW เครื่อวที่2 จ่าย 460 kW
4. เครื่องที่1 จ่าย 320 kW เครื่อวที่2 จ่าย 600 kW