ติดเครื่องทำน้ำอุ่น 6000w แล้วเบรกเกอร์เด้งครับ แนะนำหน่อยครับ
กระทู้สนทนา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นของstiebel eltron 6000w มาติดตั้ง
ถ้าหมุนไประดับไปเกินครึ่ง เบรกเกอร์มันเด้งตลอดเลยครับ เบรกเกอร์ที่ใช้เป็นขนาด 30A
ปกติเครื่องอีกที่นึงใช้ของพานา 6000w เหมือนกัน เบรกเกอร์ก็ 30A เหมือนกัน ไม่มีปัญหา
ปกติต้องใช้เบรกเกอร์ขนาดเท่าไหร่ครับ???
หรือว่ามันเป็นที่ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นมีปัญหา?
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เบรกเกอร์อันนี้ใช้กับเครื่องทำน้ำร้อน 6000 วัตต์ ได้ไหมค่ะ
ในตู้ไฟที่ห้องคอนโดมีเบรกเกอร์สีดำตรงกลาง C20 30mA อยู่สำหรับเครื่องทำน้ำร้อน แล้วไปซื้อเครื่องทำน้ำร้อน ยี่ห้อ mex รุ่น centri 6 เป็นแบบ 6000 วัตต์และปรับระดับความร้อนได้ 3 ระดับ คำถาม คือ ใช้เบรกเกอ
LuckyDeBKK
สอบถามเกี่ยวกับเบรคเกอร์ของเครื่องทำน้ำอุ่น+ขนาดสายไฟ
สอบถามเกี่ยวกับเบรคเกอร์ของเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด6000w+ขนาดสายไฟ ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
สมาชิกหมายเลข 842575
มิเตอร์ไฟ 5 แอมป์ ติดเครื่องทำน้ำร้อน 6000 watt ได้ไหมครับ
ที่คอนโด มิเตอร์ไฟแค่ 5 แอมป์ ไม่ทราบว่าจะติดเครื่องทำน้ำร้อน 6000 watt ได้หรือไม่ครับ ถ้าเกิดไม่ได้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่น 4500 watt ได้ไหม เพราะ 3500 watt หน้าหนาวเอาไม่อยู่ เห็นอ่านบางเวปบอกว่าถ้าจะติ
นพพัฒน์
ติดเครื่องทำน้ำอุ่น ใช้สายไฟขนาดไหน
เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3500 วัตต์ ในคู่มือเขียนไว้ว่า "ใช้สายคู่หุ้มฉนวน มีขนาดพื้นที่หน้าตัดอย่างน้อย 4 ตร.มิลลิเมตร" ช่างที่มาติดจะใช้สาย 2×1 sq.mm ผมจึงแย้งว่าไม่น่าจะใช้ได้ ที่ถูกต้อ
จอห์น นอนเล่น
รบกวนสอบถามเรื่องสายไฟกับเครื่องน้ำอุ่น 4500wว่าต้องใช้เท่าไรใช้เบรกเกอร์กี่แอมป์ (รอช่างมาติดเลยหาข้อมูลก่อน)
พอดีเล็งจะไปซื้อเครื่องน้ำอุ่น Panasonic DH-4HS1T (4500w) แบบหมุนง่ายๆ ที่โฮมโปรไม่มี.......เลยโดนพนักงานสะกดจิต เลยได้ยี้ห้อ STIEBEL ELTRON xg 45 ec (บอกว่ารุ่นใหม่ซิงๆหม้อต้มเป็นพลาสติก...(รุ่นเก่า
สวัสดีประเทศไทย001
ถ้าผมใช้สายไฟ 4 mm² กับเครื่องทำน้ำอุ่น 6,000 วัตต์จะเกิดอะไรขึ้น
ผมสั่งซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 6,000 วัตต์โดยลืมดูสายไฟเดิมคือ 4 mm² เบรกเกอร์ขนาด 32 แอมป์ ถ้าผมติดตั้งและใช้งานจะเกิดอะไรขึ้นครับ อันนี้คือคู่มือของสินค้า ถ้าแก้ไขไม่ได้ ต้องใช้ไป ควรเดินสายไฟบน
สมาชิกหมายเลข 5318758
เครื่องทำน้ำร้อน 6000W ใช้สายไฟเบอร์4 เบรคเกอร์20A ได้ไหมคะ
- ช่างต่อสายไฟเบอร์4ไว้ที่ห้องน้ำ - เครื่องทำน้ำร้อน6000W - เราลองทักไปถาม stiebel ก็แจ้งว่าให้ใช้4หรือ6 - แต่เราค้นข้อมูลเองตามเว็บไซต์ และจากโพสในเฟสบุ๊ค ส่วนใหญ่บอกให้ใช้6 เลยยังไม่ค่อยสบายใจ ค่ามา
สมาชิกหมายเลข 722926
ขอความชัดเจนในคำตอบที่ไม่ชัดเจน
เพราะเป็นกระทู้ที่มีคุณค่า มีกระทู้หนึ่งถามว่า ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ จะใช้สายไฟ และ เบรคเกอร์ขนาดเท่าไร ผู้ตอบ 1 : เครื่องทำน้ำอุ่นเเบบไฟฟ้าขนาด 4,500 วัตต์ เเละ โหลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเเบบ คง
สมาชิกหมายเลข 702309
เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น hafele 5500w rain shower กับ Stiebel Eltron รุ่น Stiebel black 6000w ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับ
ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะครับ จะซื้อใช้เองนะครับ
สมาชิกหมายเลข 6941075
ไฟฟ้า
ผมขอถามพี่ๆช่างฟงช่างไฟหน่อยครับ เมื่อวาน มีแขกมาบ้าน อาบน้ำเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นร้อนสุด 3.5kw เวลานั้นผมก็อาบไปด้วย เปิดร้อนสุด 3.5kw เหมือนกัน ผมอาบเสร็จก่อน แขกเสร็จทีหลังผม พอแขกออกมา ได้สัก5-10นาท
สมาชิกหมายเลข 8184387
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ : 12
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ติดเครื่องทำน้ำอุ่น 6000w แล้วเบรกเกอร์เด้งครับ แนะนำหน่อยครับ
ถ้าหมุนไประดับไปเกินครึ่ง เบรกเกอร์มันเด้งตลอดเลยครับ เบรกเกอร์ที่ใช้เป็นขนาด 30A
ปกติเครื่องอีกที่นึงใช้ของพานา 6000w เหมือนกัน เบรกเกอร์ก็ 30A เหมือนกัน ไม่มีปัญหา
ปกติต้องใช้เบรกเกอร์ขนาดเท่าไหร่ครับ???
หรือว่ามันเป็นที่ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นมีปัญหา?