คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
คำถามไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับ แต่ขออนุญาตตอบแบบเดาๆว่าจขกท. ต้องการอะไรก็แล้วกันนะครับ
หากเป็นมอเตอร์ 3 phase
1. สาย3เส้นที่ว่า คงเป็นสายphaseทั้งหมด (R, S, T)
หากนำสาย3เส้นนี้ไปต่อเข้า Magnetic ทางด้านเข้า แล้วทางด้านออกแยกเป็น เฟสละ 2 เส้น สามารถนำไปต่อเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า3เฟส 2 ตัวได้ครับ โดยจะมีข้อเสียสำหรับการต่อลักษณะนี้ดังต่อไปนี้ครับ
1.1 มอเตอร์ทั้งสองตัว จะทำงานพร้อมกัน เมื่อ Magnetic ทำงาน
1.2 เมื่อทำการสตาร์ท โดยปกติมอเตอร์จะมีกระแสขณะสตาร์ทสูง (5-10เท่า ของกระแสพิกัด) การต่อเข้ากับแมคเนติคตัวเดียว นอกจากจะต้องเผื่อพิกัด ของแมคเนติคให้เพียงพอต่อการเดินมอเตอร์ทั้ง2 ตัวอย่างต่อเนื่อง ยังต้องคำนึงถึงช่วงสตาร์ทด้วย หากเลือก แมคเนติคที่มีพิกัดไม่เพียงพอ อาจทำให้แมคเนติค พังได้ในเวลาอันสั้น
1.3 หากต้องการใช้ overload relay เพื่อป้องกันมอเตอร์โอเวอร์โหลด การต่อในลักษณะนี้ ไม่เหมาะครับ อาจป้องกันกระแสเกินได้ หรือไม่ได้ก็ได้ และเมือ่เกิด overload มอเตอร์ จะหยุดทำงานพร้อมกันทั้ง2 ตัว
2. หากมอเตอร์ 2 ตัว ต้องการให้มีทิศทางการหมุน คนละทิศกัน สามารถ สลับสายไฟฟ้าที่ต่อเข้าขั้วมอเตอร์เฟสใดเฟสนึงได้ครับ
เช่น ตัวที่1 ต่อเรียง เฟส R S T เข้าที่ขดลวด U V W มอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านขับ
ตัวที่2 ให้ต่อเป็น R T S เข้าที่ขดลวด U V W ทิศทางการหมุนก็จะสลับกับตัวแรกครับ
ปล. การต่อมอเตอร์ 2 ตัวโดยใช้แมคเนติคตัวเดียว โดยส่วนตัว ไม่แนะนำนะครับ หากเป็นไปได้ เพิ่ม Magnetic อีกซักตัว พร้อมเพิ่มชุดป้องกันกระแสเกิน ด้วย จะดีมากครับ ป้องกันมอเตอร์เสียหาย และอัคคีภัยได้ดีกว่าครับ ราคาต่อชุดไม่แพงมากครับ ถ้าพิกัดกระแสไม่สูงอยู่ที่ประมาณ 1 พันบาทต่อชุดครับ
หากเป็นมอเตอร์ 3 phase
1. สาย3เส้นที่ว่า คงเป็นสายphaseทั้งหมด (R, S, T)
หากนำสาย3เส้นนี้ไปต่อเข้า Magnetic ทางด้านเข้า แล้วทางด้านออกแยกเป็น เฟสละ 2 เส้น สามารถนำไปต่อเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า3เฟส 2 ตัวได้ครับ โดยจะมีข้อเสียสำหรับการต่อลักษณะนี้ดังต่อไปนี้ครับ
1.1 มอเตอร์ทั้งสองตัว จะทำงานพร้อมกัน เมื่อ Magnetic ทำงาน
1.2 เมื่อทำการสตาร์ท โดยปกติมอเตอร์จะมีกระแสขณะสตาร์ทสูง (5-10เท่า ของกระแสพิกัด) การต่อเข้ากับแมคเนติคตัวเดียว นอกจากจะต้องเผื่อพิกัด ของแมคเนติคให้เพียงพอต่อการเดินมอเตอร์ทั้ง2 ตัวอย่างต่อเนื่อง ยังต้องคำนึงถึงช่วงสตาร์ทด้วย หากเลือก แมคเนติคที่มีพิกัดไม่เพียงพอ อาจทำให้แมคเนติค พังได้ในเวลาอันสั้น
1.3 หากต้องการใช้ overload relay เพื่อป้องกันมอเตอร์โอเวอร์โหลด การต่อในลักษณะนี้ ไม่เหมาะครับ อาจป้องกันกระแสเกินได้ หรือไม่ได้ก็ได้ และเมือ่เกิด overload มอเตอร์ จะหยุดทำงานพร้อมกันทั้ง2 ตัว
2. หากมอเตอร์ 2 ตัว ต้องการให้มีทิศทางการหมุน คนละทิศกัน สามารถ สลับสายไฟฟ้าที่ต่อเข้าขั้วมอเตอร์เฟสใดเฟสนึงได้ครับ
เช่น ตัวที่1 ต่อเรียง เฟส R S T เข้าที่ขดลวด U V W มอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านขับ
ตัวที่2 ให้ต่อเป็น R T S เข้าที่ขดลวด U V W ทิศทางการหมุนก็จะสลับกับตัวแรกครับ
ปล. การต่อมอเตอร์ 2 ตัวโดยใช้แมคเนติคตัวเดียว โดยส่วนตัว ไม่แนะนำนะครับ หากเป็นไปได้ เพิ่ม Magnetic อีกซักตัว พร้อมเพิ่มชุดป้องกันกระแสเกิน ด้วย จะดีมากครับ ป้องกันมอเตอร์เสียหาย และอัคคีภัยได้ดีกว่าครับ ราคาต่อชุดไม่แพงมากครับ ถ้าพิกัดกระแสไม่สูงอยู่ที่ประมาณ 1 พันบาทต่อชุดครับ
แสดงความคิดเห็น
ขอถามเรื่องต่อสายไฟมอเตอร์ 3 สายพ่วงกัน 2 ตัวค่ะ
2. แล้วถ้ามอเตอร์ตัวนึงหมุนขวา อีกตัวนึงหมุนซ้าย จะต่อสายไฟแบบไหนคะ
รบกวนด้วยค่ะ