จะปรับปรุงระบบน้ำอุ่นของโรงแรมอย่างไรดีคะ
กระทู้คำถาม
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
บ้าน
ปรึกษาค่ะ ลูกค้าบ่นกันมาเรื่องน้ำอุ่น ซึ่งเป็นเครื่องแบบฮีทเตอร์ทำน้ำร้อนและเปิดน้ำปกติผสม ที่คิดไว้คือ
1.ปรับปรุงปั๊มน้ำบนดาดฟ้า (อาคาร 6 ชั้น ห้องพักอยู่ชั้น 4-5-6 ) เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ
2.เปลี่ยนเครื่องทำน้ำร้อนใหม่ทั้งหมด (ใช้งานมา 15 ปีแล้วค่ะ) เป็นแบบแยกติดตามห้องพักค่ะ
3.เลิกใช้ระบบเดิม เปลี่ยนเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นปกติ
4.ทำข้อ 1 และ 2 รวมกัน
5.ทำข้อ 1และ 3 รวมกัน
6.อื่นๆ
ขอคำแนะนำด้วยค่ะ อ่อนด้อย เรื่องระบบมากๆค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ปัญหาถังเก็บน้ำกับอาคารพาณิชย์
ขอสอบถามพี่ๆ ที่เป็นช่างหรือประสบปัญหาแท้งน้ำ คือบ้านเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ตอนซื้อบ้านจะมีแท้งน้ำบนดาดฟ้ากับแท้งใต้ดิน ก็มีปัญหามาเรื่อย เริ่มจากเครื่องปั๊มน้ำไม่ตัดน้ำ น้ำล้นจากดาดฟ้า จนเครื่องปั๊
ขนมว่าวกรุ๊บกรอบ
ฮีทเตอร์แบบนี้เปิดยังไง
พอดีเพิ่งย้ายมาอยู่ Flat ที่อังกฤษ แล้วเจอฮีทเตอร์แบบนี้ในห้อง ลองเปิดแล้วไม่ติด เลยคิดว่าน่าจะเป็นฮีทเตอร์รวมของทั้งอาคาร ปรับความร้อนได้เป็นเบอร์ 1,2,3,4,5 เดาว่าถ้าทางอาคารไม่เปิด เราก็ไม่สาม
I am ceramist
ต้องติดปั๊มน้ำขนาดเท่าไหร่
ตอนนี้รีโนเวทบ้านอยู่ เปลี่ยนท่อน้ำใหม่หมด จะมีห้องน้ำชั้น 3 ชั้น 4 ห้องน้ำชั้น 4 จะมีโถชักโครก สายชำระ อ่างล้างหน้า ฝักบัว เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า ส่วนห้องน้ำชั้น 3 เหมือนชั้น 4 จะให้ ช่างเดิน
สมาชิกหมายเลข 788136
ติดตั้งฉนวนใยแก้วทีหลังบนดาดฟ้าอาคาร / ผนัง / ฝ้าเพดาน มีผลกระทบกับโหลดอาคารที่คำนวณไว้มั้ยคะ?
อย่างอาคารเก่าที่ใช้งานมา 5 ปี เป็นอาคารสำนักงาน ถ้าจะปรับปรุงอาคารเพื่อลดความร้อน โดยติดตั้งฉนวนใยแก้ว ซึ่งมีน้ำหนักประมาณนึง (ตามความหนาแน่น) เดดโหลดที่เพิ่มขึ้น จะมีผลต่อโครงสร้างอาคารมากมั้ย? ขอบ
Paul Erdos
ตึกแถว4ชั้น ติดเครื่องทำน้ำ RO
คือว่าที่บ้านเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น (ตึกแถว 4 ชั้น) มีถังเก็บน้ำอยู่ดาดฟ้า (นับเป็นชั้นที่ 5) และปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ยี่ห้อ Hitash ติดตั้
สมาชิกหมายเลข 3983696
สอบถามครับ ปั๊มน้ำชั้น1ขึ้นชั้น5 ถัง1000ลิตรใช้กี่wครับ
1.รบกวนสอบถามพี่ๆ ผมต้องการปั๊มน้ำ สำหรับอาคาร5ชั้นรวมชั้นลอยไม่รวมดาดฟ้า ปั๊มน้ำวางไว้ชั้น1 ปั๊มขึ้นชั้นดาดฟ้า ใส่ถังสแตนเลส 1000 ลิตร ต้องใช้ปั๊มกี่wและแบบไหนดีครับ 2. ปั๊มต่อเข้ากับถัง1000ลิตรบนดาด
pick22000
ปั๊มบูสเตอร์บนดาดฟ้าอาคารทำงานเสียงดัง
รบกวนปรึกษานะคะ เป็นนิติอยู่คอนโด ที่คอนโดมีปัญหาเรื่องระบบปั๊มบูสเตอร์บนดาดฟ้า ทำงานเสียงดังลงมายังห้องผู้พักอาศัย แนวท่อประปาวิ่งเข้าอาคาร และยึดเหล็กกับผนังโดยตรงไม่มีการรองยาง (ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวม
Pim_siMi
สอบถามผู้รู้เรื่องปั๊มน้ำ ต้องการหาปั๊มมาติดเพิ่มตรงแท้งดาดฟ้าเพื่อให้น้ำที่แรงกว่านี้ ควรติดแบบไหน
เพราะตอนแรกคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มลง เหมือนบ้านหลังเก่า ซึ่งความสูงพอๆกัน ความแรงน้ำใช้ได้อยู่ ไม่ต้องใช้ปั๊มลงมา แต่ห้องน้ำมีแค่4ห้อง ช่างแนะนำติดเป็น แบบปั๊มอัตโนมัติถังกลม หรือ ถังเหลี่ยมแรงดันค
เจอแต่ปัญหา
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ไม่มีดาดฟ้า ใช้ปั๊มน้ำขนาดเท่าไหร่ดี
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น มีห้องน้ำชั้นละ 1 ห้อง (ก็อกน้ำ2 ชักโครก1 ฟักบัว1) ตึกไม่มีดาดฟ้าครับ แต่มีแท็งก์1,000ล. สำรองน้ำข้างล่าง ควรจะใช้ปั๊มน้ำขนาดเท่าไหร่ดีครับ
สมาชิกหมายเลข 1369844
ควรทำอย่างไรดี ต้องเปลี่ยนปั๊มที่ชั้น 1 เป็น ขนาดเท่าไหร่ และ มียี่ห้อไหนแนะนำบ้าง
ขอปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำ ที่บ้านกำลังปรับปรุงใหม่ เป็นตึก 3 ชั้น รวมดาดฟ้าเป็น 4 ชั้น มีแทงค์น้ำอยู่บนดาดฟ้าชั้น 4 ปั๊มน้ำอยู่ชั้น 1 เป็นแบบถังกลม ขนาด 155w จะปั๊มน้ำขึ้นไปเก็บที่แทงค์ชั้น4 (ดาดฟ้า)
สองลิตรร้อย
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
บ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
จะปรับปรุงระบบน้ำอุ่นของโรงแรมอย่างไรดีคะ
1.ปรับปรุงปั๊มน้ำบนดาดฟ้า (อาคาร 6 ชั้น ห้องพักอยู่ชั้น 4-5-6 ) เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ
2.เปลี่ยนเครื่องทำน้ำร้อนใหม่ทั้งหมด (ใช้งานมา 15 ปีแล้วค่ะ) เป็นแบบแยกติดตามห้องพักค่ะ
3.เลิกใช้ระบบเดิม เปลี่ยนเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นปกติ
4.ทำข้อ 1 และ 2 รวมกัน
5.ทำข้อ 1และ 3 รวมกัน
6.อื่นๆ
ขอคำแนะนำด้วยค่ะ อ่อนด้อย เรื่องระบบมากๆค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ