Safe T Cut ตัดตลอดเวลาค่ะ
กระทู้คำถาม
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
เมื่อวันอาทิตย์ กลับบ้านมา ปรากฏว่าไฟดับ บ้านเราบ้านเดียวค่ะ
เลยไปดูที่ Safe T cut แล้ว มันตัดค่ะ เลยปรับเป็น Direct
ไฟก็ติดค่ะ หลังจากนั้นปรับไปที่เลข 25 ไฟก็ดับอีกค่ะ
ตอนนี้ต้องปรับเป็น Direct ค่ะ เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีค่ะ แล้ว จะมีอันตรายไหมค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
SAFE T CUT ที่บ้านตัดบ่อยมาก แต่ไม่ทราบว่าจุดไหน?ช็อต
SAFE T CUT ที่บ้านตัดบ่อยมาก แต่ไม่ทราบว่าจุดไหน?ช็อต เป็นบ้านเก่าแล้วครับอายุจะ 40 ปีได้แล้ว ตอนมันตัดนี้ เปิดไฟแค่ชั้น 1 ชั้นเดียว แต่ก็ไม่รู้ว่าจุดไหน? ไฟช็อต ,ไฟรั่ว ถามช่าง ช่างก็บอกว่าหน้าฝน
Jumbo_kj
เซฟทีคัทตัดบ่อย ขอวิธีตั้งค่าหน่อยค่า (มีรูป)
หาข้อมูลพอสมควรแต่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกมั้ย รบกวนผู้รู้ด้วยค่ะ ถ้าจะไม่อยู่บ้าน 3-4 วัน เราจะกดปุ่มสีฟ้าให้เป็น direct คือ ไฟเกินตัดไฟดูดไม่ตัดใช่มั้ยคะ เพราะที่ผ่านมาไม่อยู่บ้านหลายวัน ถ้าฝนตกหรืออาก
ปล.ถามได้
ทำไงดีครับ เซพทีคัท เด้งตลอดครับ
เซพทีคัท Model Super 2000 50A/2P ใช้มา 5 ปีแล้วครับ ตอนนี้ต้องหมุนมาที่ Direct อย่างเดียว หมุนไปที่ 25Amp ก็หมุนไม่ได้ครับ เด้งตลอด ลองปิดเบรกเกอร์ทุกตัวแล้ว หมุนเซพทีคัทไปที่ 25Amp ก็ยังเด้งอยู่ครับ
สมาชิกหมายเลข 885747
มีตู้ Breaker แบบนี้แล้ว จำเป็นต้องติด Safe T Cut อีกไหม
สืบเนื่องมากจาก ช่วงต่อเติมบ้านเคยโดนไฟดูดจากเครื่องซักผ้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ 1 ครั้ง และผรม. ก็โดนไฟดูดจากคอมเพลสเซอร์แอร์ เวลาสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะ ตามรูปด้านล่าง ควรจะติดตั้ง Safe T Cut เพิ่มเติมดี
satit_wiw
Safe T Cutตัดไฟ Main Switchเด้งลงตลอดเวลา
สวัสดีครับ พอดีที่บ้านผมนั้นเกิดเหตุไฟดับแต่ว่าบ้านอื่นๆในซอยไม่ดับ ผมก็เลยไปตรวจเช็คดูที่Safe T Cutว่าเป็นอะไรไหม (Safe T Cutรุ่นที่บ้านเป็นรุ่นนี้คับ) ผลปรากฏว่า - Main Switchที่เป็น3อันติดกันทาง
สมาชิกหมายเลข 3773436
วันนี้อยู่ดีๆ Safe T Cut ตัดครับ เกิดจากอะไรครับ
ใช้ Safe T Cut ตามในรูปครับ ที่ผ่านมาก็จะตั้ง Sensitivity ไว้ที่ 20 mA มาตลอด วันนี้จู่ๆไฟก็ตัด เลยลองไปสับสวิท Safe T Cut ลง แล้วสับเปิดใหม่ แล้วมันก็ตัดอีก เลยลองปรับไปที่ 30mA ดู ปรากฏว่าไม่ตัด ท
ปลาทองน้อยตากล๊มกลม
เดินระบบสายดิน ลองเทสแล้ว Safe T Cut ตัดเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
ให้ช่างไฟมาช่วยแก้ระบบไฟบ้านใหม่โดยเพิ่ม กราว เข้าที่ Consumer Unit แล้วจั้มสายข้าม ฟิวสถ้วย (สเปคที่เขียนไว้ 500V 63A) เข้า Safe T cut ตามรูป จากนั้นลองเทสว่าสายดินทำงานไหม ปรากฏว่า ทันทีที่จิ้มสายเท
Huayra
อยากจะปรับพื้นที่บริเวณหน้าบ้านควรปรึกษาใครค่ะ
พอดีหน้าบ้านมีพื้นที่ว่างอยู่ติดถนนค่ะ แต่พื้นที่ไม่เรียบ ตัวบ้านต่ำกว่าถนนอาม่แต่ก่ไดไม่ได้ต่ำกว่าถนนมาก ทีนี้ยากกทราบว่า ถ้าหนูอยากจะทำให้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านมัอยากปรังบให้มันเรียบถ้าอยากจะถามนี้ให
สมาชิกหมายเลข 8868029
Safe t cut สวิตช์ตัวนี้มีหน้าที่อะไรครับ
สวิทช์ในวงกลมแดงนั้นทำหน้าที่อะไรครับ ใช่เปิดปิด direct หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกหมายเลข 1586142
ขอระบาย หงส์ทองออโต้แก็ส สาขาสามพราน ไม่รับผิดชอบเรื่องความบกพร่อง การซ่อมระบบแก็ส
ขอระบาย ผมใช้รถ อัลมีร่า 2014 ติดแก็ส prins ของหงส์ทอง ยุคแรกเลย ค่าติดประมาณ 45000บาท ตอนนั้น เค้าบริการดีนะ มาวันนี้ 31 ก.ค.2568 นำรถไปเพื่อตรวจสภาพแก็ส เลขไมล์192321 ( เนื่องจาก มีกลิ่นแก็ส 22 กัน
นักเดินทาง6940
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
Safe T Cut ตัดตลอดเวลาค่ะ
เลยไปดูที่ Safe T cut แล้ว มันตัดค่ะ เลยปรับเป็น Direct
ไฟก็ติดค่ะ หลังจากนั้นปรับไปที่เลข 25 ไฟก็ดับอีกค่ะ
ตอนนี้ต้องปรับเป็น Direct ค่ะ เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีค่ะ แล้ว จะมีอันตรายไหมค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ