สอบถามขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับหอ 27 ห้องค่ะ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
กำลังสร้างหอพักขนาด 27 ห้อง
ติดแอร์ทุกห้อง
13000 btu 20 ห้อง
18000 btu 7 ห้อง
1.ไม่ทราบว่าต้องใช้หม้อแปลงขนาดเท่าไรค่ะ??
2. ค่าติดตั้งหม้อแปลงพร้อมตู้ MDB ราคาประมาณเท่าไร
3.ระหว่างติดตั้งกับเอกชน vs การไฟฟ้า เลือกแบบไหนดีค่ะ
รบกวนด้วยค่ะ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
มิเตอร์สามเฟสเดิม 15(45)
มิเตอร์สามเฟสเดิม 15(45) การไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นดิจิตอล 5(100) ที่บ้านมีแอร์ 13000 btu 5 ตัว 18000 btu 6 ตัว เครื่องทำน้ำอุ่น ประมาณ 10 เครื่อง ตู้เย็นสองประตู 4 เครื่อง สายเมนเข้าบ้านเป็นทองแดงเบอร์ 25
Kunnunge_iCNX
อพาร์ทเม้นท์ 19 ห้อง ต้องขอมิเตอร์ไฟหรือหม้อแปลงไฟขนาดเท่าไรคะ
รบกวนหน่อยค่ะ คือทรายจะเปิดห้องพัก 19 ห้อง ที่พัทยาค่ะ อยู่ในซอยใกล้ถนนใหญ่ แต่แยกเข้าซอยหมู่บ้านนิดนึงค่ะ (ประมาณ20เมตร)มีเสาไฟแรงสูงผ่านที่เส้นถนนซอยหลักค่ะ. ติดแอร์ทุกห้อง ห้องขนาด 24 ตร.ม อยากทราบ
denyanyon142
การขอมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับหอพัก14 ห้อง (ชั้นเดียว) สามารถขอโดยไม่ต้องติดตั้งหม้อแปลงได้ไหม
รบกวนถามผู้รู้...คือ..เราไปซื้อหอพัก 14 ห้อง ต่อมือจากคนอื่นมา ซึ่งแถวนั้นจะเป็นย่านหอพักค่อนข้างเยอะ..ซึ่งหอพักอื่นเขาจะมีหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟให้หอตัวเอง...ปรากฏหอเราไปใช้ไฟฟ้าต่อจากหม้อแปลงหอพั
สมาชิกหมายเลข 3579064
ระบบไฟฟ้า ห้องเช่าชั้นเดียว 12 ห้อง
รบกวนพี่ๆๆผู้รู้ทุกๆท่านค่ะ คือหนูกำลังสร้างห้องเช่าชั้นเดียวติดกันยาวจำนวน 12 ห้อง โดยแต่ละห้องคาดว่าจะมีปลั๊ก 5 จุด และไฟนีออนยาว 4 จุด สั้น 1 จุด (จุดละ 1 หลอด) คาดว่าจะติดแอร์ขน
สมาชิกหมายเลข 7481840
กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ใดกำหนดให้หอพักต้องติดตั้วระบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ
สืบเนื่องจากเราตั้งกระทู้ถามเรื่องหม้อแปลงและได้ทราบภายหลังว่าหม้อแปลงไฟฟ้าหน้าหอพักเรา(ชั้นเดียว 14ห้อง)เป็นของการไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเราใช้มิเตอร์ไฟรวมกับอีกหอโดยดึงไฟจากหม้อแปลงดังกล่าว แต่พอเ
สมาชิกหมายเลข 3579064
ติดเเอร์ 18000 btu 1เครื่อง ใช้หม้อแปลง 5(15)A ได้ไหม
ตอนนี้ผมอยู่หอพักเเล้วคิดจะติดเเอร์1 เครื่อง 18000 btu มันจะติดได้ไหมครับ หม้อแปลงเเค่ 5(15)A ผมกลัวไม่ไหว 555 **คำถามที่ 2 (ถ้าเกิดติดเเอร์ได้นะ55) จะเปิดเเอร์พร้อมคอมเเละตู้เย็นอีกอัน หม้อแปลงจะรับไ
สมาชิกหมายเลข 5838919
รบกวนพี่ ๆ ผู้เมตตาช่วยคำนวณขนาดหม้อแปลงไฟตึกทีครับ ต้องใช้กี่ kVA มือ2ควรราคาประมาณเท่าไร ค่าติดตั้งควรสักเท่าไรครับ
สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามพี่ ๆ ครับ หอพัก 5 ชั้น ขนาด 45 ห้อง พื้นที่ปทุมธานี มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก คือ - แอร์ 9000 btu = 45 ตัว - เครื่องทำน้ำอุ่น 3500W = 45 เครื่อง - ตู้เย็น 5.2 คิว = 45 ตัว อยาก
สมาชิกหมายเลข 8080023
ขนาดสาย Main จากมิเตอร์ไฟฟ้า ไปตู้ MDB
ผมซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 kVA ผมใช้โหลดประมาณไม่เกิน 70 kVA 1) ผมได้ติดตั้งสาย Main จาก หม้อแปลง ไป MDB ขนาด 35 sqmm. จะใช้ได้ไหมครับ ( ติดตั้งก่อนซื้อหม้อแปลง) ปกติหม้อแปลงขนาด 100 kVA ไฟฟ้าให้ใช้สา
สมาชิกหมายเลข 1965065
สอบถามเรื่องหม้อแปลงไฟ กับ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ครับ
การไฟฟ้ามาลงหม้อแปลง 100Kva ให้ (ระบบ 3 เฟส) เราควรใช้สายเมนขนาดเท่าไรครับ เดินในอากาศ ,ฝังดิน ถึงจะเหมาะสมครับ ในตู้โหลด บัสบาร์ต้องใช้ที่ทนกระแส 250A ใช่หรือไม่ หรือใช้ที่ 100A ได้ครับ (เห็นมีขายอย
สมาชิกหมายเลข 1857517
ต้องการติดแอร์เพิ่มที่บ้านอีก 1 ตัว แต่หม้อ 5(15) แอม์ ไหวไหมครับ
ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนต้องการติดแอร์ที่บ้านเพิ่ม 1 ตัวครับ ตอนนี้ที่บ้านมีแอร์ 9000 btu อยู่แล้ว 1 ตัว -ตู้เย็น 3 ตัว -ที่วี 2 เครื่อง -PC 1 เครื่อง ต้องการติดแอร์ 12000 btu แบบ ivt อีก 1 เครื่องครับ แต
สมาชิกหมายเลข 8484750
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
สอบถามขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับหอ 27 ห้องค่ะ
ติดแอร์ทุกห้อง
13000 btu 20 ห้อง
18000 btu 7 ห้อง
1.ไม่ทราบว่าต้องใช้หม้อแปลงขนาดเท่าไรค่ะ??
2. ค่าติดตั้งหม้อแปลงพร้อมตู้ MDB ราคาประมาณเท่าไร
3.ระหว่างติดตั้งกับเอกชน vs การไฟฟ้า เลือกแบบไหนดีค่ะ