แอร์ขนาด 36,000 BTU ถ้าเป็นแอร์มี่ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส (1PH/220V) ตามสเปค ทั่วไปจะกินกระแสประมาณ 14 - 15 A.
ผมแนะนำให้ใช้สาย ขนาด 4 sq.mm. และใช้เบรกเกอร์ขนาด 20 A.

แต่ถ้าเป็นแอร์ขนาด 36,000 BTU ที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส (3PH/380V) ตามสเปค ทั่วไปจะกินกระแสประมาณ 5 - 5.5 A.
สายไฟฟ้าที่ใช้ สำหรับแอร์เครื่องนี้(หากเป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย) ใช้สาย THW ขนาด 2.5 sq.mm. และใช้เบรกเกอร์ขนาด 10 หรือ 15 A.


เรื่องการเลือกใช้ขนาดสายไฟฟ้าที่ใช้กับแอร์ ควรเลือกให้มีขนาดเผื่อไว้สักหน่อย ผมไม่แนะนำให้ใช้สายที่มีขนาดพอดีเป๊ะกับอัตราการกินกระแสของแอร์ แต่ถ้าเราเผื่อขนาดสายไว้มากเกินไปเกินความต้องการจริงมากไป ก็จะเป็นการสินเปลืองโดยใช่เหตุ

อันที่จริง...แอร์ขนาด 36,000 BTU (ระบบ 1 เฟส) ถ้าเทียบอัตราการกินกระแสและขนาดสายแล้ว ขนาดสาย 2.5 ก็เป็นขนาดที่รับได้พอดี แต่เราควรเผื่อขนาดเพิ่มขึ้นเอาไว้อีกสักหน่อย เพราะแอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกระแสสูง และส่วนใหญ่ก็ต้องเปิดใช้งานเป็นเวลานานหลายชั่วโมง(ในแต่ละวัน) การเผื่อขนาดสายเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อย ก็มีส่วนช่วยยืดอายุการใช้งานของสายไฟฟ้าได้ครับ

ขนาดของสายไฟที่เหมาะสมสำหรับแอร์(ระบบ 1 เฟส) ที่ใช้กันในบ้านเรือนทั่วไป
ขนาด 9,000 - 10,000 BTU ขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมคือ 1.5 - 2.5 sq.mm. ขนาดเบรกเกอร์ที่เหมาสมคือ 10 A.
ขนาด 12,000 - 18,000 BTU ขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมคือ 2.5 sq.mm. ขนาดเบรกเกอร์ที่เหมาสมคือ 15 A.
ขนาด 24,000 - 36,000 BTU ขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมคือ 4 - 6 sq.mm. ขนาดเบรกเกอร์ที่เหมาสมคือ 20 A.