ขอปรึกษาปัญหาปั๊มน้ำ ทำงานเป็นระยะๆ ทีละ 1 วินาที ทุกๆ 10 วินาที
สวัสดีครับ
บ้านผมใช้ปั๊มน้ำ Hitachi รุ่น hitachi tm-p300xx2 ซึ่งเป็นแบบเทอร์ไบน์ ซึ่งติดตั้งประมาณเดือน พ.ย. ปีก่อน
ช่วงแรกๆ ที่ติดตั้งก็ไม่มีปัญหา น้ำไหลแรง เสียงเงียบถูกใจ
แต่ช่วงนี้ ปั๊มมีอาการจะทำงานเองเป็นระยะๆ แม้ว่าจะปิดก๊อกน้ำทั้งบ้านแล้ว โดยจะทำงานครั้งละ 1 วินาที ทุกๆ 10 วินาที เป็นแบบนี้เรื่อยๆ
ผมได้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
1. สำรวจก๊อกน้ำ และชักโครก ไม่มีการรั่วซึมของน้ำที่มองเห็นได้จากภายนอก (แต่ภายในผนังไม่ทราบ)
2. ได้ทดลองปิดวาล์วน้ำออกจากปั๊ม ปรากฏว่าปั๊มไม่ทำงานเองแล้ว
3. ลองไล่ปิดวาล์วน้ำทุกแห่งในบ้าน ปราฏว่าเจอว่าเมื่อปิดวาล์วของสายฉีดชำระของห้องน้ำหลัก ปั๊มจะเปลี่ยนเป็นทำงานครั้งละ 3 วินาที ทุกๆ 30 วินาทีแทน
4. จากการตรวจสอบวาล์วสายฉีดชำระ ไม่เจอการรั่วซึมของน้ำแต่อย่างใด
5. แต่ก่อนติดตั้งใหม่ๆ ปั๊มจะไม่ทำงานถ้าก๊อกไม่เปิดสุด เช่น เปิดน้ำอยู่ก๊อกเดียว
อยากทราบว่า เท่าที่ดูข้อมูล สาเหตุน่าจะเกิดจากอะไร และจะต้องสำรวจหาสาเหตุที่ไหนอีกไหม