คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
การคำนวณ BTU สำหรับแอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง (Cassette Type) ต้องเผื่อค่าความเย็นมากกว่าแอร์ติดผนังเล็กน้อยครับ
เพราะตำแหน่งการติดตั้งที่อยู่สูงและการกระจายลมที่กว้าง โดยเฉพาะห้องที่มีเพดานสูง (High Ceiling) หรือพื้นที่เชื่อมต่อกัน
1. โซนพักผ่อน (ห้องดูทีวี + ห้องทานข้าว + ทางเดิน)เนื่องจากคุณไม่ได้กั้นห้อง "ลมเย็นจะไหลไปรวมกันทั้งหมด"
จึงต้องคิดพื้นที่เป็นผืนเดียวกันครับ มิฉะนั้นแอร์จะทำงานหนักเกินไปและไม่เย็น
พื้นที่ห้องดูทีวี: 3.4 x 5.5 = 18.7 ตร.ม.
พื้นที่ห้องทานข้าว: 4.1 x 8.0 = 32.8 ตร.ม.
พื้นที่ทางเดินหน้าบันได: 0.9 x 7.0 = 6.3 ตร.ม.
พื้นที่รวมทั้งหมด: 57.8 ตารางเมตร
การคำนวณ BTU : ใช้ค่าตัวคูณ 850 (สำหรับห้องโถง/ห้องรับแขกที่มีความร้อนปานกลาง)
57.8 x 850 = 49,130 BTU
คำแนะนำ: ควรใช้แอร์ขนาด 48,000 - 50,000 BTU จำนวน 1 ตัว
หรือถ้าเน้นการกระจายลมให้ทั่วถึงในพื้นที่ยาวๆ แบบนี้ การติดขนาด 24,000 - 25,000 BTU จำนวน 2 ตัว
แยกโซนดูทีวีและโซนทานข้าว จะช่วยให้เย็นเร็วและประหยัดไฟกว่าในวันที่ใช้งานแค่โซนเดียว
2. ห้องนอน Master + ห้องคอม (ฝ้าสูง 4 เมตร)ห้องนี้มีเงื่อนไขพิเศษคือ "ฝ้าสูง" ซึ่งทำให้ปริมาตรอากาศ (m³) มากกว่าห้องปกติประมาณ 30%
จึงต้องเพิ่ม BTU เพื่อชดเชยเพดานสูง
พื้นที่ห้องนอน: 5.2 x 4.6 = 23.92 ตร.ม.
พื้นที่ห้องคอม: 2.0 x 2.0 = 4.0 ตร.ม.
พื้นที่รวม: 27.92 ตารางเมตร
การคำนวณ BTU (เผื่อฝ้าสูง):
สูตรปกติ: 27.92 x 750 = 20,940 BTUบวกเพิ่ม 30% สำหรับฝ้าสูง 4 เมตร: 20,940 x 1.3 = 27,222 BTU
คำแนะนำ: สำหรับห้องนอน Master นี้ แนะนำให้ใช้ขนาด 28,000 - 30,000 BTU ครับ เพื่อให้สู้กับปริมาตรอากาศที่สูงกว่าปกติได้
และคอมพิวเตอร์ในห้องเล็กก็มีความร้อนสะสมด้วย ขนาดนี้จะช่วยให้ห้องเย็นสบายในเวลาอันรวดเร็ว
สรุปการเลือก Mitsubishi Heavy Duty (4 ทิศทาง)
สำหรับรุ่น FDT Series (Inverter) ของ Mitsubishi Heavy Duty
โถงล่าง (รวม) 48,000 - 50,000 BTU FDT140VG (47,xxx BTU)
ห้องนอน Master 30,000 BTUFDT100VG (34,xxx BTU) หรือ FDT71VG (24,xxx BTU - อาจจะตึงไปนิด)
**** ทั้งนี้ทั้งนั้น แนะนำว่า ควรติดต่อร้านที่รับติดตั้ง หรือว่า
ติดต่อแอร์ Mitsubishi Heavy Duty (โดยบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด) ได้ง่ายที่สุดผ่านทาง Call Center เบอร์ 1516
เพื่อบริการล้าง ซ่อม ติดตั้ง และสอบถามอะไหล่ เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-18.00 น.
นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อผ่านทาง Line Official : @mitsuheavydutyth หรือเว็บไซต์ mitsuheavythai.com
เพราะตำแหน่งการติดตั้งที่อยู่สูงและการกระจายลมที่กว้าง โดยเฉพาะห้องที่มีเพดานสูง (High Ceiling) หรือพื้นที่เชื่อมต่อกัน
1. โซนพักผ่อน (ห้องดูทีวี + ห้องทานข้าว + ทางเดิน)เนื่องจากคุณไม่ได้กั้นห้อง "ลมเย็นจะไหลไปรวมกันทั้งหมด"
จึงต้องคิดพื้นที่เป็นผืนเดียวกันครับ มิฉะนั้นแอร์จะทำงานหนักเกินไปและไม่เย็น
พื้นที่ห้องดูทีวี: 3.4 x 5.5 = 18.7 ตร.ม.
พื้นที่ห้องทานข้าว: 4.1 x 8.0 = 32.8 ตร.ม.
พื้นที่ทางเดินหน้าบันได: 0.9 x 7.0 = 6.3 ตร.ม.
พื้นที่รวมทั้งหมด: 57.8 ตารางเมตร
การคำนวณ BTU : ใช้ค่าตัวคูณ 850 (สำหรับห้องโถง/ห้องรับแขกที่มีความร้อนปานกลาง)
57.8 x 850 = 49,130 BTU
คำแนะนำ: ควรใช้แอร์ขนาด 48,000 - 50,000 BTU จำนวน 1 ตัว
หรือถ้าเน้นการกระจายลมให้ทั่วถึงในพื้นที่ยาวๆ แบบนี้ การติดขนาด 24,000 - 25,000 BTU จำนวน 2 ตัว
แยกโซนดูทีวีและโซนทานข้าว จะช่วยให้เย็นเร็วและประหยัดไฟกว่าในวันที่ใช้งานแค่โซนเดียว
2. ห้องนอน Master + ห้องคอม (ฝ้าสูง 4 เมตร)ห้องนี้มีเงื่อนไขพิเศษคือ "ฝ้าสูง" ซึ่งทำให้ปริมาตรอากาศ (m³) มากกว่าห้องปกติประมาณ 30%
จึงต้องเพิ่ม BTU เพื่อชดเชยเพดานสูง
พื้นที่ห้องนอน: 5.2 x 4.6 = 23.92 ตร.ม.
พื้นที่ห้องคอม: 2.0 x 2.0 = 4.0 ตร.ม.
พื้นที่รวม: 27.92 ตารางเมตร
การคำนวณ BTU (เผื่อฝ้าสูง):
สูตรปกติ: 27.92 x 750 = 20,940 BTUบวกเพิ่ม 30% สำหรับฝ้าสูง 4 เมตร: 20,940 x 1.3 = 27,222 BTU
คำแนะนำ: สำหรับห้องนอน Master นี้ แนะนำให้ใช้ขนาด 28,000 - 30,000 BTU ครับ เพื่อให้สู้กับปริมาตรอากาศที่สูงกว่าปกติได้
และคอมพิวเตอร์ในห้องเล็กก็มีความร้อนสะสมด้วย ขนาดนี้จะช่วยให้ห้องเย็นสบายในเวลาอันรวดเร็ว
สรุปการเลือก Mitsubishi Heavy Duty (4 ทิศทาง)
สำหรับรุ่น FDT Series (Inverter) ของ Mitsubishi Heavy Duty
โถงล่าง (รวม) 48,000 - 50,000 BTU FDT140VG (47,xxx BTU)
ห้องนอน Master 30,000 BTUFDT100VG (34,xxx BTU) หรือ FDT71VG (24,xxx BTU - อาจจะตึงไปนิด)
**** ทั้งนี้ทั้งนั้น แนะนำว่า ควรติดต่อร้านที่รับติดตั้ง หรือว่า
ติดต่อแอร์ Mitsubishi Heavy Duty (โดยบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด) ได้ง่ายที่สุดผ่านทาง Call Center เบอร์ 1516
เพื่อบริการล้าง ซ่อม ติดตั้ง และสอบถามอะไหล่ เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-18.00 น.
นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อผ่านทาง Line Official : @mitsuheavydutyth หรือเว็บไซต์ mitsuheavythai.com
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
Mitsubishi (เครื่องใช้ไฟฟ้า)
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ห้องนอน
เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
ช่วยคำนวน BTU แอร์ให้หน่อยครับ
1. ห้องดูทีวี 3.4 x 5.5 ติดกับห้องทานข้าว ไม่ได้กั้นห้อง แอร์จะ ไหลไปห้องทานข้าว เลยไม่รู้จะต้องวัดยังไงครับ
2.ห้องทานอาหาร 4.1 x 8 + ทางเดินหน้าบันได 0.9 x 7
3.ห้องนอน Master 5.2 x 4.6 แต่ฝ้าสูง 4 เมตร + ห้องคอมเล็ก 2 x 2 ฝ้าปกติไม่สูง ไม่ได้กั้นห้องคอม จะใช้แอร์แค่ตัวเดียวกับห้องนอน ตู้เสื้อผ้ากั้นห้องไม่นับมารวม
ตั้งใจติดแอร์ 4 ทิศทางฝังใต้ฝ้า Mitsubishi Heavy Duty แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกกี่ BTU เพราะห้องดูทีวี ไม่ได้กั้นห้อง แอร์ไหลไปห้องอาหาร ก็เลย งง ๆ จะเลือกขนาดยังไง
รบกวนคำนวนให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ปล. ที่คิดไว้ ทีวี 25000 กินข้าว 36000 ห้องนอน 36000 ได้ไหมครับ