ผลสอบออกแล้ว ตึก สตง. ถล่ม คอนกรีตต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่ได้มาตรฐาน เหล็กเสริมไม่ได้ระยะ

ผลสอบออกแล้ว ตึก สตง. ถล่ม คอนกรีตต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่ได้มาตรฐาน เหล็กเสริมไม่ได้ระยะ ใช้แบบก่อสร้างผิดกฎหมาย ทำอาคารรับแรงไม่ไหว อัยการสั่งฟ้องกราวรูด 23 ราย



เปิดโปงเบื้องหลังโศกนาฏกรรมตึกถล่มล่าสุด ผลสอบออกแล้ว ชี้ชัด "ตึก สตง. ถล่ม" เน่าใน คอนกรีตต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่ได้มาตรฐาน เหล็กเสริมไม่ได้ระยะ แถมใช้แบบก่อสร้างผิดกฎหมาย ทำอาคารรับแรงไม่ไหว อัยการ สั่งฟ้องกราวรูด 23 ราย นิติบุคคล-บุคคลธรรมดา ด้าน DSI-ป.ป.ช. ลุยต่อเช็กบิลขบวนการทุจริตและนอมินีข้ามชาติ

สตง. แจ้งความคืบหน้ากรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ทรุดตัว

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้แจงกรณีเหตุการณ์อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดิน (แห่งใหม่) ทรุดตัวลง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุ สตง. ได้ติดตามสถานการณ์และให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริง พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
- คณะกรรมาธิกาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
- คณะอนุกรรมาธิการ พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
- สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะผู้ตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง

การตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มซึ่งได้มีการแถลงต่อสาธารณชนแล้ว มีสาระสำคัญ ดังนี้

- การพังถล่มเริ่มต้นที่ส่วนล่างของอาคาร ชั้น 1-4 เนื่องจากแรงเฉือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวกระทำต่อผนังรับแรงเฉือนจนเกิดการวิบัติ
- ผลทดสอบเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างคอนกรีตจากผนังรับแรงเฉือนได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- แบบรายละเอียดที่ใช้ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ส่งผลให้อาคารรับแรงกระทำได้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
- ระยะฝังของเหล็กเสริมที่จดต่อของ Link Bearn กับผนังรับแรงเฉือนน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้จุดต่อบริเวณดังกล่าวอ่อนแอลง
.
อ่าน: https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1214121