เครื่องซักผ้าฝาหน้าLG

เพิ่งซื้อเครื่องซักผ้าใหม่และช่างติดตั้งเสร็จเรียบร้อย (รูป1)เพิ่งมาเห็นสายน้ำทิ้งว่ามันม้วนขึ้นและปลายสายไปเข้าท่อผมก็เลยถามช่าง(หลังติดตั้งเสร็จ)ว่าทำไมต้องทำแบบนั้น ช่างก็อธิบายให้ฟังแต่ที่ผมจับใจความได้คือระบบระบายมันมีปั้มถ้าไม่ต่อแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องน้ำ
ต้องบอกก่อนว่าการใช้งานคือปกติไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือผมเอง ก่อนหน้านี้คิดว่าสายน้ำทิ้งมันจะอยู่เรียบพื้นก็เลยเลือกวางเครื่องไว้ในห้องน้ำแต่หลังจากช่างติดตั้งเสร็จและได้รู้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำก็เลยอยากจะย้ายเครื่องไปไว้(รูป2)ตรงนี้คือบริเวณข้างห้องน้ำและเจาะผนังตรงวงสีแดงเพื่อให้สายทะลุไปเข้าท่อPVC(รูป1)ให้น้ำทิ้งไหล่เข้าห้องน้ำ
ที่ผมอยากรู้คือผมสามารถทำแบบที่ว่ามาได้ไหม และถ้าย้ายไปไว้ข้างนอกต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าจะไม่มีวาล์วระบายน้ำ หากวางท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับน้ำ สูงสุดตอนซักตอนล่างน้ำจะไหลออกหมด จึงต้องยกสูงไว้ แล้วใช้ปั้มดูดน้ำทิ้งออกไป  ปรกติระดับน้ำจะไม่เกินกึ่งกลางถัง ดังนั้นท่อน้ำทิ้งยกไว้ระดับกึ่งกลางถังก็ใช้งานได้ และไม่เหลือน้ำค้างท่อน้ำทิ้งมากนัก     ตอนเปิดกรองน้ำทิ้ง จะเหลือน้ำให้ต้องรองน้อยลง

เอาเครื่องไว้ในห้องน้ำไม่น่าจะดี ความชื้นเยอะสนิมตามขอบจะเกิดเร็ว