ตู้เบรกเกอร์ต่อถูกต้องหรือเปล่า รบกวนผู้รู้ต้องแก้ไขยังไง เวลาปิดสวิตช์ไฟยังมีไฟค้าง
กระทู้คำถาม
ไฟฟ้า
ตั้งแต่ซื้อบ้านมาก็เพิ่งสังเกตว่า เวลาปิดสวิตช์ไฟแล้วหลอดไฟบางหลอดยังเรืองอยู่ ส่วนใหญ่เป็นหลอด LED เคยให้ช่างไฟมาดู บอกว่าต่อผิด แต่ก็ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน หรือแกจะทำไม่เป็นหรือเปล่า เราก็เลยสงสัยว่าจะต้องแก้ไขตรงไหน เลยมาเปิดเบรกเกอร์ถ่ายรูป ลองมาถามเพื่อนๆดู
รบกวนท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นช่างไฟมีความรู้ทางด้านนี้ ช่วยวิเคราะห์ว่าควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขยังไง ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ..🙏
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
สอบถามการต่อสวิตช์ไฟสัมผัสเข้ากับ แผง LED แบบเส้น หน่อยครับ ผมต่อแล้ว เบรกเกอร์ทริปครับ
จากรูปเส้นทึบหลอดไฟเดิมของบ้านนะครับ ช่างมาบิวท์แผงทีวี แล้วติด เส้น LED เพิ่มให้ เลยต้องเพิ่มสวิตช์เปิด/ปิดมาอีก 1 อัน เป็นสวิตช์แบบเปิดปิดธรรมดาครับ เนื่องจาก 
Wolf of Cafe
พอเปิดไฟแล้วเบรกเกอร์ตัดโดยไม่ทราบสาเหตุ (เป็นเบรกเกอร์แบบกันดูด)
คือพอเราเปิดไฟแล้วเบรกเกอร์ตัดเลย มันเป็นเบรกเกอร์แบบกันดูด คือเราเดินแบบเมนออกมาจากเบรกเกอร์แล้วมาเข้าหลอดไฟเลย ไม่มีตัดหรือต่อสายคือต่อกันในบล็อกลอยของสวิตช์เลย แต่พอเราจะเปิดไฟใช้งาน เบรกเกอร์ก็ทริ
สมาชิกหมายเลข 6443044
วิธีเช็คจุดไหน ไฟรั้ว ไฟช็อต
เซฟทีคัท ตัดบ่อยเวลาไฟตก ต้องหมุนปริมาณไฟรั่วจาก 5 mA. เป็น 10 หรือบางครั้งต้อง 30 mA ไฟถึงไม่ตัด จากการยกเบรกเกอร์ย่อยที่เมนขึ้นที่ละชั้น พบว่าไฟรั่วหรือซ็อตที่ชั้น 1 แต่ไม่รู้ที่จุดไหน แม้ปิด สวิต
สมาชิกหมายเลข 6506360
สวิตช์แสงแดดเวลาเช้า-เย็น สายไฟระหว่างสวิตช์ถึงหลอดไฟจะมีกระแสไฟฟ้าไหมครับ?มีรูปภาพประกอบครับ ขอบคุณครับ
ผมกำลังจะทำการแก้ไขสายไฟฟ้า ซึ่งมีการติดตั้งสวิตช์แสงแดดแล้ว(ซึ่งช่างไฟฟ้าได้ติดตั้งไว้นานแล้ว)ไม่ทราบว่าขณะเช้า-เย็นขณะที่สวิตช์ยังไม่ทำงาน หลอดไฟยังไม่ติด ในสายไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ไหม?ผมจะปอ
FARM FUJI
ต่อสายไฟกับเบรกเกอร์ แค่ฝั่งเดียว มันยังตัดไฟได้มั้ย
ปกติมันควรต่อสาย L และ N เข้าด้านบนเบรกเกอร์ แล้วด้านล่างเบรกเกอร์ต่อไปเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวนี้ไม่ใช่เบรกเกอร์กันไฟรั่ว ELCB นะครับ เป็น CB ทั่วไป ที่คาใจคือ ตามรูปมีขั้วบน 2 ขั้ว และล่าง 2 ขั้ว
khwan-party
วิธีรับมือเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และการช่วยเหลือผู้ถูกไฟดูด
อุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร 🔌 สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา หากไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน . ปภ. ขอแนะวิธีรับมือเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และการช่วยเหลือผู้ถูกไฟ
สมาชิกหมายเลข 7789389
หลอดไฟ 18 W เปิดได้ประมาณ 5 นาที มีเสียงดังปุ๊ ...
แต่หลอด ก็ไม่ได้ดับนะคะ เบรกเกอร์ก็ไม่ตัด แต่เห็นควันบางๆ พร้อมกลิ่นเหม็นไหม้นิดๆ ลอยมาจากทาง ขั้วหลอด แถวๆสตาร์ทเตอร์ เราเลย ปิดสวิตช์ไฟ แล้วไปตามช่างแถวบ้าน ให้มาดู เค้าบอกว่า เปิด แงะ แกะ เช็ค แล้
What i'm try to say is
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ตู้เบรกเกอร์ต่อถูกต้องหรือเปล่า รบกวนผู้รู้ต้องแก้ไขยังไง เวลาปิดสวิตช์ไฟยังมีไฟค้าง
รบกวนท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นช่างไฟมีความรู้ทางด้านนี้ ช่วยวิเคราะห์ว่าควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขยังไง ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ..🙏