หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
สาย N จากการไฟฟ้า ต้องผ่าน PE/G Busbar ก่อนเข้าช่อง N ของ RCBO Mainbreaker ?
กระทู้คำถาม
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
หรือสามารถต่อสาย N เข้าช่อง N ของ RCBO Mainbreaker ได้เลย แล้ว N ขาออก จึงค่อยไปต่อที่ N Busbar
สับสนมากครับ... ขอบคุณครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เบรกเกอร์ของ CHINT ดีไหม
บ้านเราเป็นผู้รับเหมาก่ออสร้าง กำลังหาอุปกรณ์ไฟฟ้าพวก เบรกเกอร์ ตู้ไฟฟ้า มาลง เบรกเกอร์ยี่ห้อ CHINT ดีไหม อยากถามความเห็นจากช่าง และคนที่รู้จักยี่ห้อนี้ เมื่อวันก่อนมีทางเซลล์โปรเจคมาเสนออุปกรณ์ไฟฟ้าแ
สมาชิกหมายเลข 9034453
เบรกเกอร์กันดูด RCBO กับ RCCB ต่างกันยังไง
อยากรู้ความแตกต่างของเบรกเกอร์ 2 ชนิดนี้ ว่าเหมาะกับนำมาติดตั้งส่วนไหนของบ้าน
สมาชิกหมายเลข 9034453
สามารถติดตั้ง RCBO หรือ Main Circuit Breaker กันดูด ไว้ทางขวาสุดของตู้ Consumer ได้หรือไม่
ผมกำลังติดตั้งตู้ Consumer รถไฟฟ้าครับ แล้วได้จัดซื้อตู้ Consumer สำเร็จรูปยี่ห้อ Siemens มาเพื่อจะติดตั้งให้เรียบร้อย ก่อนที่จะขอติดตั้งวงจรที่สอง หรือขอมิเตอร์ที่สองจากการไฟฟ้า หลังจากลองติดตั้งแล้
คนแคะเล็บ
ออฟฟิศเคลื่อนที่3ตู้ต่อไฟ3เฟสเปิด24ชม. กับออฟฟิศเคลื่อนี่3ตู้ต่อ singleเฟส เปิด24ชม. ค่าไฟฟ้าต่อเดือนทำไมห่างกันเยอะ
3เฟสใช้ ไฟ1700หน่วย 1เฟสใช้ไฟ 4200หน่วย แปลกที่น่าจะใกล้เคียงกัน
สมาชิกหมายเลข 1108737
ใส่สายไฟทองแดงเบอร์16 เข้าในช่อง Mainbreaker 2 เส้น ให้จั๊มกัน ใส่กันยังไงครับ??
ที่เห็นเป็น Main ขาออก (โหลด) นะครับ ผมจะจั๊มไปเข้า SPD โดยใช้สายไฟทองแดงเบอร์16 จะจั๊มก็ต้องใส่เข้าไปอีกเส้น แต่รู้สึกว่าใส่ไม่ค่อยแน่น ยัดให้เข้าในช่อง 2 เส้นค่อนข้างยากเลยครับ ที่คิดๆ ไว้คงต้องห
ขออนุญาตสอบถามครับ
มิเตอร์ไฟ 15/45A ใช้ mainbreaker rcd แบบกันดูด 63A จะใหญ่เกินไปมั้ยครับ
มิเตอร์ไฟ 15/45A ใช้ mainbreaker rcd แบบกันดูด 63A จะใหญ่เกินไปมั้ยครับ เพราะตู้ไฟ bticino ของโครงการบ้าน ใส่ mainbreaker แบบธรรมดามาให้ 50A แต่ผมอยากจะเปลี่ยนเป็น mainbreaker rcd แบบกันดูด 63A จะให
pp glory
รบกวนสอบถามว่าพ่วงไฟเเบบในรูป จะมีอันตรายอะไรไหมคะ
ลองหาข้อมูลดูแล้ว ตามมาตรฐาน ใช้ MCB ต่อจากมืเตอร์แค่ตัวเดียวแล้วค่อยมาเเยกจาก MCBไปอีก2ตู้นั้นโดยไม่ต้องมีMCB ที่2ตู้นั้น (คือเป็นRCBOและลูกย่อยเท่านั้นใน2ตู้นั้น) แต่ช่างแถวบ้านจะทำแบบในรูป ซึ่งทั้ง
pimsiri
ถ้าไม่ต่อสายดิน RCBO จะตัดไหมครับ ?
ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปลั๊กแบบ 2 ขา (และไม่มีการเสียบสายดิน) โดยที่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านมีระบบสายดินและติดตั้ง RCBO เมื่อเกิดไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้ารั่ว ที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า . RCBO จะตัดไฟไหมครับ
สมาชิกหมายเลข 2337010
การติดตั้งเซฟตี้สวิตช์ 220v
สอบถามขอความรู้ครับ เกียวกับการติดตั้งเซฟตี้สวิตช์ ไฟ220 v สามารถต่อก่อนเข้าตู้คอนซูมเมอร์ ได้ไหมครับ สามารถต่อแบบนี้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกหมายเลข 3753961
มาตรฐาน MDB มีอะไรบ้างหรอครับ
มาตรฐาน MDB มีอะไรบ้างหรอครับ พอดีทำโปรเจคกับเรื่องนี้แต่กำลังหาข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรฐาน MDB เช่น Form,ขนาด,มาตรฐานอุปกรณ์ เช่น CB Busbar ฉนวนรองBusbar
สมาชิกหมายเลข 3241739
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
สาย N จากการไฟฟ้า ต้องผ่าน PE/G Busbar ก่อนเข้าช่อง N ของ RCBO Mainbreaker ?
สับสนมากครับ... ขอบคุณครับ