สาย N จากการไฟฟ้า ต้องผ่าน PE/G Busbar ก่อนเข้าช่อง N ของ RCBO Mainbreaker ?
กระทู้คำถาม
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
หรือสามารถต่อสาย N เข้าช่อง N ของ RCBO Mainbreaker ได้เลย แล้ว N ขาออก จึงค่อยไปต่อที่ N Busbar
สับสนมากครับ... ขอบคุณครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
สามารถติดตั้ง RCBO หรือ Main Circuit Breaker กันดูด ไว้ทางขวาสุดของตู้ Consumer ได้หรือไม่
ผมกำลังติดตั้งตู้ Consumer รถไฟฟ้าครับ แล้วได้จัดซื้อตู้ Consumer สำเร็จรูปยี่ห้อ Siemens มาเพื่อจะติดตั้งให้เรียบร้อย ก่อนที่จะขอติดตั้งวงจรที่สอง หรือขอมิเตอร์ที่สองจากการไฟฟ้า หลังจากลองติดตั้งแล้
คนแคะเล็บ
มี safe t cut จะต่อสายดินเพิ่ม
มี safe t cut รุ่น : ตู้รวมวงจรไฟฟ้าแบบมีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว CONSUMER UNIT & RCBO ตามรูป http://pic.free.in.th/id/b755ede648c0da589e0f774cc53a2aa8 ของเดิม N จากมิเตอร์จะเข้าที่ Main Breaker
สมาชิกหมายเลข 1184945
มิเตอร์ไฟ 15/45A ใช้ mainbreaker rcd แบบกันดูด 63A จะใหญ่เกินไปมั้ยครับ
มิเตอร์ไฟ 15/45A ใช้ mainbreaker rcd แบบกันดูด 63A จะใหญ่เกินไปมั้ยครับ เพราะตู้ไฟ bticino ของโครงการบ้าน ใส่ mainbreaker แบบธรรมดามาให้ 50A แต่ผมอยากจะเปลี่ยนเป็น mainbreaker rcd แบบกันดูด 63A จะให
pp glory
ถ้าไม่ต่อสายดิน RCBO จะตัดไหมครับ ?
ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปลั๊กแบบ 2 ขา (และไม่มีการเสียบสายดิน) โดยที่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านมีระบบสายดินและติดตั้ง RCBO เมื่อเกิดไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้ารั่ว ที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า . RCBO จะตัดไฟไหมครับ
สมาชิกหมายเลข 2337010
มหาลัยพระจอมเก้าพระนครเหนือ
หนูสับสนค่ะ คือคณะวทอ.กับวิศวะโยธาและสิ่งแวดล้อมของม.นี้คทอคนละคณะกันมั้ยคะ เพราะป้าที่ขายของในม.นี้บอกว่าคณะเดียวกัน เลยอยากรู้ว่าคณะเดียวกันมั้ย
สมาชิกหมายเลข 8651561
ออฟฟิศเคลื่อนที่3ตู้ต่อไฟ3เฟสเปิด24ชม. กับออฟฟิศเคลื่อนี่3ตู้ต่อ singleเฟส เปิด24ชม. ค่าไฟฟ้าต่อเดือนทำไมห่างกันเยอะ
3เฟสใช้ ไฟ1700หน่วย 1เฟสใช้ไฟ 4200หน่วย แปลกที่น่าจะใกล้เคียงกัน
สมาชิกหมายเลข 1108737
ใส่สายไฟทองแดงเบอร์16 เข้าในช่อง Mainbreaker 2 เส้น ให้จั๊มกัน ใส่กันยังไงครับ??
ที่เห็นเป็น Main ขาออก (โหลด) นะครับ ผมจะจั๊มไปเข้า SPD โดยใช้สายไฟทองแดงเบอร์16 จะจั๊มก็ต้องใส่เข้าไปอีกเส้น แต่รู้สึกว่าใส่ไม่ค่อยแน่น ยัดให้เข้าในช่อง 2 เส้นค่อนข้างยากเลยครับ ที่คิดๆ ไว้คงต้องห
ขออนุญาตสอบถามครับ
ไฟดูดที่ลูกบิดประตู วัดไฟ AC ได้ 6 V ซักพักหายไป เกิดจากอะไรได้บ้าง
เป็นตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปนะครับ วันนี้เปิดประตูแล้วโดนไฟดูด เลยเอามิเตอร์มาวัด เข้า Mode AC จับไว้ข้าง อีกข้างจิ้มวัด วัดที่ลูกบิตที่โดนดูดได้ 6V ครับ วัดที่ busbar Ground ของตู้ Main
CATtheRAIN
เสียบเตาอบแล้ว RCBO cut out เด้ง ไฟตัด
เราใช้เตาอบ minimex 70 ลิตร เสียบปั๊กใช้งานได้ปกติไม่ดูด ไม่ช๊อต ไฟไม่ตัด ที่บ้านมีSafe t cut smart + สายดิน แต่พอยกไปเสียบใช้บ้าน เค้าแจ้งว่า ไฟตัดคัตเอ้่าเด้ง และเรียก ช่างโครงการหมู่บ้านมาดูบอกว่
สมาชิกหมายเลข 3061361
เสียบปั๊มน้ำกับปลั๊กไฟที่มีRCBO
คือตอนนี้ผมกำลังจะทำบ่อเลี้ยงปลาแบบผ้าใบครับ กังวลว่าถ้าเกิดบ่อรั่วแล้วไม่เหลือน้ำไหลผ่านปั๊ม ปั๊มจะไหม้และลัดวงจร ลามไประบบไฟภายในบ้าน เอาตรงๆคือกลัวบ้านไฟไหม้ เลยอยากถามพี่ๆว่า ถ้าใช้ปลั๊กแบบมีRCBOต
สมาชิกหมายเลข 5842458
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
สาย N จากการไฟฟ้า ต้องผ่าน PE/G Busbar ก่อนเข้าช่อง N ของ RCBO Mainbreaker ?
สับสนมากครับ... ขอบคุณครับ