รบกวนสอบถาม code F0 ของแอร์ trane ครับ

แอร์เปิดได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงจะขึ้น F0 (ศูนย์หรือโอไม่แน่ใจครับ) แล้วก็จะไม่มีความเย็นออกมา พอไปสับเบรคเกอร์ลงและขึ้นใหม่ แอร์ก็กลับมาทำงานปกติ แต่อีกสักพักก็จะขึ้น F0 อีก
อยากสอบถามว่านอกจากน้ำยาแอร์แล้วมันเป็นอะไรได้อีกหรือเปล่า ตอนช่างมาล้างแอร์เปิดทิ้ง 1ชั่วโมงมันก็ทำงานปกติ ช่างเช็คน้ำยาแอร์ก็ปกติครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
F0 แอร์เทรน  เกิดจาก ตัวป้องกันน้ำแข็งตัดการทำงาน

สาเหตุที้เป็นไปได้

1. คอล์ยเย็นตัน ( สกปรก )

2. น้ำยาในระบบน้อย (รั่ว )

3. พัดลมคอล์ยเย็นไม่หมุน หรือ หมุนช้า ( มอเตอร์เสีย หรือ ชุดแรงดันไฟจ่ายมอเตอร์จากเมนบอร์ดผิดปกติ )

4. เช็นเชอร์น้ำแข็งเสีย ( ยืดค่า )

5. เมนบอร์ดคอล์ยเย็นเสีย ( มีอุปกรณ์เสีย ในส่วนวงจรการตรวจจับอุณหภูมิ )

จะเห็นได้ว่า F0 นั้น ไม่ใช่แค่น้ำยาในระบบน้อยเพียงอย่างเดียว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วย

เพราะฉะนั้น ถ้าจะช่อม ต้องวิเคราะห์ระบบการทำงานให้ได้