คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
คือว่า Solid-state Relay มันก็มีหลายเกรดราคาครับ และยังแบ่งย่อยไปอีกด้วยว่าใช้กับโหลดประเภทใด ไฟ AC หรือ DC
ไม่ทราบว่าอุปกรณ์ที่ SSR ตัวนี้ควบคุมอยู่เป็นอุปกรณ์ประเภทใดครับ เป็นมอเตอร์เป็น Heater หรืออย่างอื่น และขออนุญาติแนะนำว่าเนื่องจากมันเป็นงานอุตสาหกรรมหากจะหารุ่นเดิมนี้ไม่ได้และจะดัดแปลง ก็ควรจะใช้ของมีคุณภาพอย่างของ OMRON เช่นเดิมก็ได้ แต่ดูจาก product code แล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษครับ ไม่ได้ใช้กับไฟระดับ 380 - 440 โวลต์ และใช้กระแสไม่เกิน 20 แอมป์ ดังนั้นท่านใช้ SSR ขนาด 20 แอมป์ทดแทนได้เลย

ผมไปเจอที่ Sirichaielectric มี OMRON ขายหลายรุ่น
https://www.sirichaielectric.com/category/Solid-State-Relay/Solid-State-Relay-OMRON
หากจะเอาสเปคทางไฟฟ้าเท่าเดิมก็ตัวนี้ครับ
https://sirichaielectric.com/Solid-State-Relay-G3NA-220B-OMRON-product
ส่วนความแตกต่างระหว่างรุ่นเดิม G3N (ไม่มีขายแล้ว) กับรุ่นที่มีขายปัจจุบัน G3NA ในทางไฟฟ้าไม่มีอะไรต่างกันครับ ต่างกันแค่ขนาดและรูน็อตเท่านั้นใช้แทนกันได้เลย

ส่วนการจะดัดแปลงนั้น ก็ตามความเห็นที่ 1 เลยครับ ให้เอาไฟ DC 24 โวลต์ที่จะสั่งงาน Fiber optic ไปป้อนเข้า input ของ SSR ได้เลย
ไม่ทราบว่าอุปกรณ์ที่ SSR ตัวนี้ควบคุมอยู่เป็นอุปกรณ์ประเภทใดครับ เป็นมอเตอร์เป็น Heater หรืออย่างอื่น และขออนุญาติแนะนำว่าเนื่องจากมันเป็นงานอุตสาหกรรมหากจะหารุ่นเดิมนี้ไม่ได้และจะดัดแปลง ก็ควรจะใช้ของมีคุณภาพอย่างของ OMRON เช่นเดิมก็ได้ แต่ดูจาก product code แล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษครับ ไม่ได้ใช้กับไฟระดับ 380 - 440 โวลต์ และใช้กระแสไม่เกิน 20 แอมป์ ดังนั้นท่านใช้ SSR ขนาด 20 แอมป์ทดแทนได้เลย

ผมไปเจอที่ Sirichaielectric มี OMRON ขายหลายรุ่น
https://www.sirichaielectric.com/category/Solid-State-Relay/Solid-State-Relay-OMRON
หากจะเอาสเปคทางไฟฟ้าเท่าเดิมก็ตัวนี้ครับ
https://sirichaielectric.com/Solid-State-Relay-G3NA-220B-OMRON-product
ส่วนความแตกต่างระหว่างรุ่นเดิม G3N (ไม่มีขายแล้ว) กับรุ่นที่มีขายปัจจุบัน G3NA ในทางไฟฟ้าไม่มีอะไรต่างกันครับ ต่างกันแค่ขนาดและรูน็อตเท่านั้นใช้แทนกันได้เลย

ส่วนการจะดัดแปลงนั้น ก็ตามความเห็นที่ 1 เลยครับ ให้เอาไฟ DC 24 โวลต์ที่จะสั่งงาน Fiber optic ไปป้อนเข้า input ของ SSR ได้เลย

แสดงความคิดเห็น
รีเลย์ G3N-220BF ยังหาซื้อได้ไหม ?
ลักษณะการทำงานของรีเลย์ คือ ตัวรีเลย์จะต่ออยู่กับ High Volt ซึ่งตัวมันจะรับแสงผ่านสายไฟเบอร์ออปติคก่อนจึงจะเริ่มทริกเกอร์ ซึ่งทางฝั่งไฟเบอร์ออปติคนั้นจะเริ่มส่งแสงไปยังรีเลย์ก็ต่อเมื่อได้รับไฟ 24V (Low Volt) ครับ