คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
อุปกรณ์ลดแรงดันอยู่ที่คอล์ยร้อน
เพราะฉะนั้นท่อที่ออกไปที่คอล์ยเย็น เป็นท่อ LO ทั้งคู่
บริเวณภายนอกที่ท่อน้ำยาเดินระหว่างคอล์ยร้อนกับคอล์ยเย็น จึงต้องหุ่มฉนวนแยกเพื่อป้องกันน้ำยาละเหยระหว่างทางจากคอล์ยร้อนไปคอล์ยเย็น
ถ้าไม่หุ้มท่อแยกกันทั้ง 2 เส้น จะทำให้น้ำยาระเหยระหว่างทางก่อนถึงคอล์ยเย็น และอาจเกิดอาการแอร์เย็นไม่ฉ่ำได้
รวมถึงการหุ้มท่อยังป้องกันหยดน้ำได้ด้วย
แต่ที่คอล์ยเย็น มีท่ออกมาทั้ง 2 ท่อ ไม่หุ้มท่อแยกกันได้เนื่องจากระยะท่อสั้น มาก ไม่ค่อยมีผลในด้านน้ำยาระเหยที่จุดนี้สักเท่าไร ( ติดตั้งตามที่ผู้ผลิตแนะนำได้เลย )
“ แอร์เครื่องล่าสุดที่ผมติดตั้งเองไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ ผมแยกท่อทั่งสองไม่ให้ติดกันแล้วฉีดโฟม pu เข้าไป
ตรงช่องว่างปลอกยางจนเต็ม แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือเปล่าครับ ”
จริงๆ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนี้ ซึ่งยากตอนช่อมบำรุง หรือหาจุดรั่ว ( ต้องทำความสะอาดโฟมที่ฉีด ซึ่งถ้าหาจุดรั่ว ต้องทำความสะอาดเยอะเพื่อตรวจเช็ค )
เพราะฉะนั้นท่อที่ออกไปที่คอล์ยเย็น เป็นท่อ LO ทั้งคู่
บริเวณภายนอกที่ท่อน้ำยาเดินระหว่างคอล์ยร้อนกับคอล์ยเย็น จึงต้องหุ่มฉนวนแยกเพื่อป้องกันน้ำยาละเหยระหว่างทางจากคอล์ยร้อนไปคอล์ยเย็น
ถ้าไม่หุ้มท่อแยกกันทั้ง 2 เส้น จะทำให้น้ำยาระเหยระหว่างทางก่อนถึงคอล์ยเย็น และอาจเกิดอาการแอร์เย็นไม่ฉ่ำได้
รวมถึงการหุ้มท่อยังป้องกันหยดน้ำได้ด้วย
แต่ที่คอล์ยเย็น มีท่ออกมาทั้ง 2 ท่อ ไม่หุ้มท่อแยกกันได้เนื่องจากระยะท่อสั้น มาก ไม่ค่อยมีผลในด้านน้ำยาระเหยที่จุดนี้สักเท่าไร ( ติดตั้งตามที่ผู้ผลิตแนะนำได้เลย )
“ แอร์เครื่องล่าสุดที่ผมติดตั้งเองไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ ผมแยกท่อทั่งสองไม่ให้ติดกันแล้วฉีดโฟม pu เข้าไป
ตรงช่องว่างปลอกยางจนเต็ม แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือเปล่าครับ ”
จริงๆ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนี้ ซึ่งยากตอนช่อมบำรุง หรือหาจุดรั่ว ( ต้องทำความสะอาดโฟมที่ฉีด ซึ่งถ้าหาจุดรั่ว ต้องทำความสะอาดเยอะเพื่อตรวจเช็ค )
แสดงความคิดเห็น
ควรจัดการท่อน้ำยาเปลือยนอกคอลย์เย็นอย่างไรดีครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าได้จัดการกับท่อเปลือยแรงดันสูงและแรงดันต่ำตรงที่ออกจากคอลย์เย็นอย่างไร
แต่ก่อนแคปทิ้วอยู่ตรงคอลย์เย็น ท่อแรงดันสูงจะเปลือยยาวมาจากคอนเดนซิ่งยูนิตนอกห้อง
ก่อนเข้าคอยล์เย็นก็แนบกับท่อแรงดันต่ำเปลือยเข้ากับท่อแรงดันสูงหน่อยหนึ่งแล้วพันเทป
นัยว่าให้ท่อแรงดันต่ำที่เย็นกว่าช่วยดึงความร้อนออกจากท่อแรงดันสูงอีกนิดหนึ่ง
สมัยนี้แคปทิ้ว/เอกซ์แพนชั่นวาล์ว คงอยู่ที่คอนเดนซิ่งยูนิต เห็นมีฉนวนหุ้มท่อแรงดันสูงมาตลอด
แต่ตรงส่วนท่อที่ติดมากับคอลย์เย็น ท่อแรงดันสูงกับท่อแรงดันต่ำเปลือยอยู่ทั้งคู่
ถ้าแนบติดกัน ท่อแรงดันต่ำที่น่าจะมีอุณหภูมิสูงกว่า ก็จะถ่ายเทความร้อนให้ท่อแรงดันสูง
แอร์เครื่องล่าสุดที่ผมติดตั้งเองไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ ผมแยกท่อทั่งสองไม่ให้ติดกันแล้วฉีดโฟม pu เข้าไป
ตรงช่องว่างปลอกยางจนเต็ม แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือเปล่าครับ
ภาพแคปมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=hrDutZm9Zc4