หม้อเเปลง 1250 kva ทำไมถึงใช้เบรกเกอร์ 2500 A.
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
เบรกเกอร์
หม้อไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
จากข้อความข้างต้น มันไม่ over load เกินไปใช้ไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ขอความรู้เรื่องการขอขอมิเตอร์ไฟฟ้าหน่อยครับ
ตามรูปนี้ครับ 1 คือถ้าเราจะเอาไฟ 5(15) เนี่ยที่จ่าย700กว่าบาท เนี่ยครับมันได้หม้อ 5(15) มาเลยหรือป่าวครับหรือต้องจ่ายค่าหม้อเพิ่ม 2 ทองแดง 10 นี่คืออะไรครับถ้าไปสั่งจะบอกเขายังไง หรือจะหาซื้อตาม shop
สมาชิกหมายเลข 3125721
หม้อแปลงไฟฟ้า 5 แอมป์สามารถใช้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ได้เปล่าครับ
พอดีเป็นบ้านเก่ามีคัทเอาท์แค่ตัวเดียวสายไฟช็อตกันไหม้ทั้งสายจะติดเบรกเกอร์เอาไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินถ้าเกิดอาการช็อตกันให้ตัดไฟสามารถใช้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ได้หรือเปล่าครับสำหรับบ้านทั้งหลังใช้ไม่เยอะมีเคร
สมาชิกหมายเลข 4008989
ทำไมช่วงนี้แบรนด์เบรกเกอร์ CHINT มาแรงจัง เพราะราคา ? หรือ อะไรครับ
ผมเป็น ผรม ไฟฟ้าครับ ช่วงนี้มีเพื่อนมาแนะนำให้ใช้ MCCB ของแบรนด์ CHINT ครับ เพราะปรับย่านกระแสได้ (ใช้งานทดแทนได้) สอบถามความเห็นพี่ๆครับ ว่ารู้จักแบรนด์นี้มากน้อยเพียงใด ขอความเห็นหน่อยครับ อยากเอาไว
สมาชิกหมายเลข 9034453
ระหว่างสวิสซ์ On off กับเบรกเกอร์
ผมทำโต๊ะเลื่อยไม้ ตอนนี้ใช้เบรกเกอร์เปิดปิดเลื่อยวงเดือนอยู่ เห็นเขาจะใช้ใช้เป็นสวิสช์กด on off แบบกดจม หรือแบบที่ปุ่ม off จะมีแป้นใหญ่ๆ ให้กดง่ายๆ อยากจะลองเอามาเปลี่ยนใช้ดู แต่นึกลังเลเสียดายเงินยัง
dontamh
เบรกเกอร์ของ CHINT ดีไหม
บ้านเราเป็นผู้รับเหมาก่ออสร้าง กำลังหาอุปกรณ์ไฟฟ้าพวก เบรกเกอร์ ตู้ไฟฟ้า มาลง เบรกเกอร์ยี่ห้อ CHINT ดีไหม อยากถามความเห็นจากช่าง และคนที่รู้จักยี่ห้อนี้ เมื่อวันก่อนมีทางเซลล์โปรเจคมาเสนออุปกรณ์ไฟฟ้าแ
สมาชิกหมายเลข 9034453
ปรึกษาเรื่อง 1 หม้อแปลง 2 MDB ครับ
มีหม้อแปลง 1250 KVA 1ตัวและมีตู้ MDB 2500 A ติดตั้งห่างกัน 80 เมตร เราจะเพิ่มตู้ MDB 200 Aอีก 1 ตัว ที่ข้างๆหม้อแปลง เพื่อจ่ายโหลดบริเวณหม้อแปลง สามารถทำได้ไหมครับ
สมาชิกหมายเลข 7298595
รบกวนสอบถามว่าพ่วงไฟเเบบในรูป จะมีอันตรายอะไรไหมคะ
ลองหาข้อมูลดูแล้ว ตามมาตรฐาน ใช้ MCB ต่อจากมืเตอร์แค่ตัวเดียวแล้วค่อยมาเเยกจาก MCBไปอีก2ตู้นั้นโดยไม่ต้องมีMCB ที่2ตู้นั้น (คือเป็นRCBOและลูกย่อยเท่านั้นใน2ตู้นั้น) แต่ช่างแถวบ้านจะทำแบบในรูป ซึ่งทั้ง
pimsiri
หม้อเเปลงพาวเวอคอมต่อไฟออกยังไง
หม้อเเปลงถอดจากพาวเวอคอมจะต่อไฟออกยังไงครับอีกด้านไม่มีให้ต่อ
สมาชิกหมายเลข 7893681
เมื่อเช้านี้มีเสียงหม้อแปลงไฟที่เสาไฟระเบิด บึ้ม ไฟดับไปสองวินาที แล้วไฟก็มา สงสัยว่าระบบไฟฟ้ามันสวิทช์ไปรับไฟอีกทาง..
เมื่อเช้านี้มีเสียงหม้อแปลงไฟที่เสาไฟระเบิด บึ้ม ไฟดับไปสองวินาที แล้วไฟก็มา สงสัยว่าระบบไฟฟ้ามันสวิทช์ไปรับไฟอีกทางใช่ไหม แล้วไฟยังผ่านหม้อแปลงรึเปล่า หรือว่าอะไรที่หม้อแปลงระเบิด แล้วการไฟฟ้าจะรู้
ต้นโพธิ์ต้นไทร
สอบถามเรื่องเหล็กข้ออ้อย และเหล็กกลมครับ
บ้านเราเริ่มมีการใช้เหล็กข้ออ้อยมานานแค่ไหนแล้วครับ สมัยก่อนที่จะมีเหล็กข้ออ้อยการสร้างบ้านและอาคารคอนกรีตใช้เหล็กกลมกันรึเปล่าครับ และใช้แทนกันได้ไหม อายุการใช้งานแตกต่างกันยังไงครับ
สมาชิกหมายเลข 7862175
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
เบรกเกอร์
หม้อไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
หม้อเเปลง 1250 kva ทำไมถึงใช้เบรกเกอร์ 2500 A.