อาการ
1.แอร์เย็นช้ามาก ใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะทำอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้ได้ โดยจะทำงาน full load ไฟติด 2 ดวง พัดลมเสียงดังอยู่ 1-3 ชม จึงจะลดรอบลง
ลมแอร์ที่ออกมาไม่เย็นฉ่ำเหมือนแอร์ตัวอื่นๆ โดยมักจะเย็นได้เปปเดียวไม่เกิน 20 นาที ต่อมาลมที่ออกมาก็เย็นนิดๆ เท่านั้น
2.อยู่ดีๆก็ไม่มีลมเย็นออกมาเลยซะเฉยๆ จนบางครั้งตื่นมาเหงื่อท่วม ในช่วงเช้ามืด ต้องปิดเปิดใหม่หลายครั้งจึงจะกลับมามีลมเย็น
3.คอยเย็น มีความเย็นแค่ครึ่งแผงอยู่บ่อยๆ ตามภาพ เหมือนน้ำยาแอร์มาน้อยเกินจะเย็นทั้งแผง ทั้งๆที่ปรับไปที่ 18 องศา และห้องยังร้อนอยู่
การแก้ไขที่ทำมาแล้วก่อนหน้า
1.ย้ายคอมเพลสเซอร์แอร์มาให้ใกล้กับตัวคอยเย็นมากขึ้น โดยท่อยาวไม่เกิน 3 เมตร แว๊คระบบใหม่ แต่ใช้น้ำยาแอร์เดิมที่ช่างดูดกลับมาในคอมเพลสเซอร์
2.ล้างแอร์สม่ำเสมอ ตรวจเช็คแรงดันสารทำความเย็นอยู่ในระดับปรกติ ช่างตรวจดูเซนเซอร์ก็ปรกติ
ลักษณะเช่นนี้เกิดจากอะไรได้บ้างครับ เบื้องต้นช่างที่มาดูแจ้งว่าระบบรวน จับจุดไม่ถูก แก้ไขอะไรไม่ได้ต้องซื้อใหม่ ปัจจุบันแก้ไขไปแล้วหลายพันบาท
พี่ๆมีความเห็นเช่นไรบ้างครับ ขอบคุณครับ