เดินสายไฟฟ้า 3 เฟสเพื่อต่อปั๊มน้ำ 10 แรง ระยะทาง 250 เมตร ควรใช้สายอลูมิเนียมขนาดเท่าไหร่
กระทู้คำถาม
เบรกเกอร์
เครื่องปั๊มน้ำ
ผมต้องการเดินสายไฟฟ้าจากมิเตอร์ของกฟภ. ไฟสามเฟส 15(45) ไปยังจุดติดตั้งปั๊มน้ำขนาด 10 แรง
ระยะทาง 250 เมตร ควรใช้สายขนาดเท่าไหร่ครับ
ช่างไฟผู้รับเหมาแนะนำให้ใช้สายอลูมิเนียมเบอร์ 50 เพราะจะทำให้ไฟไม่ตกมาก เขาแนะนำโอเวอร์ไปมั๊ยครับ
แล้วสายเบอร์ 50 หรือเบอร์ 35 จะใส่เข้าไปในรูของมิเตอร์กับรูของเบรกเกอร์ยังไง เพราะขนาดต่างกันมาก
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
รีวิวแอป หาสายไฟฟ้า (EEthai Pro) Electrical Engineering Calculator for Thailand
แนะนำแอป "หาสายไฟฟ้า" (EEThai Pro) เครื่องมือคำนวณระบบไฟฟ้ามาตรฐาน วสท. สำหรับวิศวกรยุคดิจิทัล ไปเจอเครื่องมือนี้มา เป็นเหมือนเครื่องคิดเลขของวิศวะไฟฟ้า แต่เป็นมากกว่าเครื่องคิดเลข ปกติเวล
สมาชิกหมายเลข 2227735
ลากสายไฟจากมิเตอร์ 5(15) 220v ยาว 400 เมตร ควรใช้สายไฟเบอร์อะไรดีครับ
มีแผนขอไฟเกษตร ให้ไฟฟ้า มาติดมิเตอร์ข้างถนนที่มีเสาแรงต่ำ ผมต้องการเดินสายไฟ จากมิเตอร์เข้าที่นาเพื่อใช้ปั๊มน้ำรดผักในแปลง ระยะทางจากถนนไปที่นายาวประมาณ 
สมาชิกหมายเลข 3182201
ระยะทาง 250 เมตร ควรใช้สายไฟเบอร์อะไร ใช้กับปั๊มน้ำ 2 แรงครับ
เคยอ่านมาว่าถ้าเส้นเล็กไฟปลายสายจะตก แล้วระยะทางขนาดนี้ควรใช้สายไฟเบอร์ไหนครับ ต้นสายที่บ้าน 230 V ครับ
สมาชิกหมายเลข 4562256
ช่างไฟมาเดินไฟที่บ้าน บอกผมว่า ไฟฟ้าวิ่งผ่านไม้ไผ่ พื้น ทำให้ไฟดูดได้ด้วย อันนี้ถูกต้องไหมครับ
ให้ช่างไฟมาทำเดินไฟที่บ้านครับ บางช่วงผมก็สนทนาเรื่องไฟฟ้ากับช่างบ้าง มีกรณีนึง คือ ช่างไฟกำลังปีนบันไดอลูมิเนียมเพื่อเดินสายไฟ ผมเลยถามช่างไฟว่า ถ้ามีคนมาช่วยจับประคองบันไดอลูมิเนียมเพื่อป้องกันการล
GODBABY
สอบถามเรื่องการการทนกระแสของสายไฟ และการเลือกขนาดเบรกเกอร์ในวงจรย่อยครับ
กำลังจะปรับปรุงระบบไฟในบ้านครับ ยังคงไม่กระจ่างกับเรื่องของวงจรย่อยครับ คำถามคือ หากเราเดินสาย THW ขนาด 4 sqm ออกจากตู้ฯแบบร้อยท่อ แล้วมาแยกย่อยลงเต้ารับในวงจรด้วยสายขนาด 2.5 sqm อีก 1-2 วงจร ควรเลือ
โลกนี้สีเทา
สายอลูมิเนียมต่อเข้บ้านได้แค่ไหน
บ้านสามหลังห่างจากเสาตั้งมิเตอร์50เมตรเดินสายอลูมิเนียมจากมิเตอร์การไฟฟ้าผ่านเสาไฟกลางอากาศแล้วมาถึงบ้านหลังที่1ติดเบรคเกอร์เมนออกจากเบรคเกอร์เป็นสายอลูมิเนียมแล้วลากสายอลูมิเนียมผ่านผนังด้านอกใต้กันส
คนไทรากหญ้า
มิเตอร์ 15/45 ระยะทาง 250+ เมตร ควรใช้สายไฟขนาดไหนครับ
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องจะสอบถามตามหัวข้อเลยครับ ต้องแจ้งก่อนว่าปัจจุบันผมใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45 สายไฟ THW อลูมิเนียม ขนาด 25 SQ.MM. เดินผ่านเสาไฟฟ้า ระยะทางยาวประมาณ 250 เมตร มีปัญหาคือไฟตกครับ อุปกร
nattapong_tiry
สายไฟTHWใส้ทองแดงกับอลูมิเนียมต่างกันอย่างไร
ต้องการเดินสายไฟในสวนยาวประมาณ250เมตรเพื่อใช้กับปั๊มไดโว่และแสงสว่างเล็กน้อย ตอนแรกคิดว่าจะใช้สายTHWใส้ทองแดงขนาด4sqmm แต่เพื่อนแนะนำว่าระยะทางยาวมาก เกรงว่าโวลจะดรอปให้ใช้สายTHWใส้อลูมิเนียมขนาด16sqm
สมาชิกหมายเลข 1002044
ถามเรื่องไฟตัดเวลาฝนตก
ถามช่างไฟหน่อยครับ ที่บ้านเวลาฝนตก ฟ้าแล็ป เซฟทีคัดจะตัด ผมลองเช็คแล้ว ถ้าสับเบรกเกอร์ปั๊มน้ำลง ไฟจะไม่ตัด สายไฟปั๊มน้ำเดินจากเบรกเกอร์ ซึ่งอยู่ในตู้ไฟชั้นสอง(รู้สึำว่าเส้นเล็กกว่าเส้นอื่นๆ ) แล้วขึ้น
ซำเหมาบินเดี่ยว
รบกวนสอบถามการต่อสายไฟเข้ามิเตอร์และเบรกเกอร์ครับ งงมาก
ก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนว่าตัวผมเองไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้าเลยครับ ช่วงหลังก็เริ่มสนใจหันมาศึกษาติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟเองแบบง่ายๆ ความรู้งูๆ ปลาๆ ที่ผมได้มาเบื้องต้นก็คือผมหาอ่านจากบนเว็บไซต์ แต่ตัว
เล็ก ปากน้ำ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เบรกเกอร์
เครื่องปั๊มน้ำ
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
เดินสายไฟฟ้า 3 เฟสเพื่อต่อปั๊มน้ำ 10 แรง ระยะทาง 250 เมตร ควรใช้สายอลูมิเนียมขนาดเท่าไหร่
ระยะทาง 250 เมตร ควรใช้สายขนาดเท่าไหร่ครับ
ช่างไฟผู้รับเหมาแนะนำให้ใช้สายอลูมิเนียมเบอร์ 50 เพราะจะทำให้ไฟไม่ตกมาก เขาแนะนำโอเวอร์ไปมั๊ยครับ
แล้วสายเบอร์ 50 หรือเบอร์ 35 จะใส่เข้าไปในรูของมิเตอร์กับรูของเบรกเกอร์ยังไง เพราะขนาดต่างกันมาก