ตอนแอร์ทำงาน 20 นาทีค่า
1. ค่ากระแสเท่าไร ???
2. ค่าอุณหภูมิลมเข้า ลมออกคอล์ยเย็น กี่องศา
ปิดเครื่องด้วยรีโมท รอ5 นาที ( เสียบสายแม็กเนโฟเกจไว้ก่อนปิดเครื่อง ) เช็คค่านี้ให้หน่อยจ้า
1. วัดด้าน LO บาลานซ์เพลสเชอร์ อยู่ที่เท่าไร ??
2. อุณหภูมิ ช่องลมเข้าคอมเพลสเชอร์กี่องศา
ได้ทำอะไรไปบ้าง ล้างแอร์หรือยัง ดูแค่ค่าแรงดันน้ำยา เหมือนแอร์สกปรกนะ
วัดแค่คำว่าเย็นไม่ได้ ค่าอุณหูมิต้องได้ด้วย ถึงจะเย็นแบบปกติ
ถ้าจะเช็คว่าคอยล์เย็นแอร์สกปรกไหม ต้องวัดลมทั่วช่องส่งลมออก
ถ้าได้ค่าใกล้เคียงกันทั้งช่องส่งลมออกคือ ปกติ ไม่สกปรก
ถ้าแรงลมที่วัดได้ค่าแตกต่างกันมาก คือ ผิดปกติ แอร์สกปรกต้องล้างแอร์
1. ค่ากระแสเท่าไร ???
2. ค่าอุณหภูมิลมเข้า ลมออกคอล์ยเย็น กี่องศา
ปิดเครื่องด้วยรีโมท รอ5 นาที ( เสียบสายแม็กเนโฟเกจไว้ก่อนปิดเครื่อง ) เช็คค่านี้ให้หน่อยจ้า
1. วัดด้าน LO บาลานซ์เพลสเชอร์ อยู่ที่เท่าไร ??
2. อุณหภูมิ ช่องลมเข้าคอมเพลสเชอร์กี่องศา
ได้ทำอะไรไปบ้าง ล้างแอร์หรือยัง ดูแค่ค่าแรงดันน้ำยา เหมือนแอร์สกปรกนะ
วัดแค่คำว่าเย็นไม่ได้ ค่าอุณหูมิต้องได้ด้วย ถึงจะเย็นแบบปกติ
ถ้าจะเช็คว่าคอยล์เย็นแอร์สกปรกไหม ต้องวัดลมทั่วช่องส่งลมออก
ถ้าได้ค่าใกล้เคียงกันทั้งช่องส่งลมออกคือ ปกติ ไม่สกปรก
ถ้าแรงลมที่วัดได้ค่าแตกต่างกันมาก คือ ผิดปกติ แอร์สกปรกต้องล้างแอร์
แสดงความคิดเห็น
วัดแรงดันสารทำความเย็นด้านสูงของ R410 ได้ 130 psig
ปกติแรงดันน้ำยาด้านสูงอยู่ประมาณ 400 แต่ระบบทำงานปกติ กระแส แรงดัน ความเย็น อยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลย มีใครพอจะรู้เหตุผลใหมครับ