เนื่องจากบ้านอยู่มา30ปีแล้ว ประกอบกับไม่มีสายดิน จึงคิดที่จะเปลี่ยนสายไฟบ้านใหม่ จึงได้หาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ จากช่างที่ประเมินราคา บ้าน2ชั้น หน้ากว้าง 8 เมตร ลึก 12 เมตร มิเตอร์ 15(45) โดยจะเป็นการเดินสายไฟแบบใส่ท่อเหลืองใต้ฝ้า และใส่รางสีขาวภายในบ้าน และใช้ช่องฝั่งผนังเดิม
โดยใช้สายไฟของ Phelps dodge
สวิทซ์และเต้ารับใช้ของ Panasonic โดยมีสวิทซ์ไฟ 28 จุด เต้ารับคู่ 20จุด
เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว เครื่องทำน้ำอุ่น 2 ตัว
และมีการทำหลักดินเพิ่ม และเปลี่ยนตู้ Consumerด้วย (ลูกย่อยไม่ได้ระบุยี่ห้อ)
โดยช่างประเมินราคารวมวัสดุ 59,000 บาท
คำถาม
1) ราคานี้ถือว่าเหมาะสมไหมครับ
2) ช่างมีการประเมินการใช้สายไฟขนาด และปริมาณ เหมาะสมไหม
2.1) สายไฟขนาดTHW 1x2.5 (น่าจะใช้กับเต้ารับ) 3สี สีละ 5 ม้วน
2.2) สายไฟขนาดTHW 1x1.5 (น่าจะใช้กับแสงสว่าง) 2สี สีละ 3 ม้วน
2.3) สายไฟขนาด 2x1.5 (ใช้กับอะไร?) 1 ม้วน
2.4) สายไฟขนาด 1x16 (น่าจะใช้จากมิเตอร์) 30 เมตร
3) การใช้เบรคเกอร์ในตู้ Consumer
3.1) มีSafe T Cut เดิม เบรคเกอร์ตัวเมนส์ ต้องใช้เป็น RCBO ไหม?
3.2) ลูกย่อยเครื่องทำน้ำอุ่น ควรใช้เป็น RCBOไหม?
3.3) จากการหาข้อมูลมา ราคาแต่ละยี่ห้อต่างกันมากๆ มียี่ห้อไหนแนะนำไหมครับ
4) หลักดิน ช่างระบุยาว1.80 เมตร แต่มาตรฐานต้องใช้ 5/8 ยาว 2.40 เมตร ใช่ไหมครับ
5) ควรแบ่งเฟสไฟยังไงดีครับ
ขอบคุณมากครับ
รบกวนขอความรู้ จะเปลี่ยนสายไฟบ้าน
โดยใช้สายไฟของ Phelps dodge
สวิทซ์และเต้ารับใช้ของ Panasonic โดยมีสวิทซ์ไฟ 28 จุด เต้ารับคู่ 20จุด
เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว เครื่องทำน้ำอุ่น 2 ตัว
และมีการทำหลักดินเพิ่ม และเปลี่ยนตู้ Consumerด้วย (ลูกย่อยไม่ได้ระบุยี่ห้อ)
โดยช่างประเมินราคารวมวัสดุ 59,000 บาท
คำถาม
1) ราคานี้ถือว่าเหมาะสมไหมครับ
2) ช่างมีการประเมินการใช้สายไฟขนาด และปริมาณ เหมาะสมไหม
2.1) สายไฟขนาดTHW 1x2.5 (น่าจะใช้กับเต้ารับ) 3สี สีละ 5 ม้วน
2.2) สายไฟขนาดTHW 1x1.5 (น่าจะใช้กับแสงสว่าง) 2สี สีละ 3 ม้วน
2.3) สายไฟขนาด 2x1.5 (ใช้กับอะไร?) 1 ม้วน
2.4) สายไฟขนาด 1x16 (น่าจะใช้จากมิเตอร์) 30 เมตร
3) การใช้เบรคเกอร์ในตู้ Consumer
3.1) มีSafe T Cut เดิม เบรคเกอร์ตัวเมนส์ ต้องใช้เป็น RCBO ไหม?
3.2) ลูกย่อยเครื่องทำน้ำอุ่น ควรใช้เป็น RCBOไหม?
3.3) จากการหาข้อมูลมา ราคาแต่ละยี่ห้อต่างกันมากๆ มียี่ห้อไหนแนะนำไหมครับ
4) หลักดิน ช่างระบุยาว1.80 เมตร แต่มาตรฐานต้องใช้ 5/8 ยาว 2.40 เมตร ใช่ไหมครับ
5) ควรแบ่งเฟสไฟยังไงดีครับ
ขอบคุณมากครับ