ถามครับ ผมดูคลิปนี้ที่เทสเบรคเกอร์กันดูด ถ้าไม่มีสายดิน เบรคเกอร์กันดูดมันจะไม่ตัดใช่ไหม
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
เบรกเกอร์
สายดิน (Ground)
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ตามในคลิปเขาเทสให้ดูเลย ถ้าจับสาย L กับ N ผ่านตัวเราแต่ไม่ลงดินเบรคเกอร์กันไฟดูดมันจะไม่ตัดวงจร
ถ้าเช่นนั้น บ้านแบบเก่าที่เดิน สายสองเส้นไม่มีสายดิน ต่อให้เราติดตั้งเบรคเกอร์กันดูดก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เบรคเกอร์กันดูดRCBO เครื่องทำน้ำอุ่นที่ตู้เมน ทริปทุกครั้งที่เปิดใช้ แต่วงจร ELB ในตัวเครื่องกลับไม่ตัด เกิดจากอะไรครับ
-ตัวRCBOอยู่ในตู้คอนซูมเมอร์ชั้นที่2 มีเมนเบรกเกอร์40Aคุม -โดยสายเมนLกับNที่มาเข้าเมนเบรกเกอร์40Aนั้น ช่างต่อจั๊มสาย(ใส่กล่องพลาสติก2กล่องแยกL-Nจากกัน)มาจากสายเมนจากมิเตอร์หน้าบ้านโดยไม่ได้ผ่านเมนเบรค
เบียร์อัดเม็ด
ตู้เย็นไม่มีสายดิน ปลั๊กเป็นสองขา
ตู้เย็นจำเป็นต้องมีสายดินไหมครับ ที่บ้านปลั๊กเสียบตู้เย็นเป็นสองขา จึงเปลี่ยนเป็นสามขาทั้งหมด แต่ไมไ่ด้ต่อสายดิตออกมาจากตู้ แต่ที่บ้านมีเบรคเกอร์กันดูด ปลอดภัยไหมครับ
สมาชิกหมายเลข 7920233
ต่อวงจรไฟฟ้าในสวนข้างบ้าน
ผมจะต่อไฟจากบ้านไปที่สวนข้างบ้านครับ ขอสอบถามหน่อยครับว่าวงจรนี้ใช้ได้ไหมหรือมีวิธีไหนดีกว่านี้ไหมครับ 1. โดยเต้ารับนี่ช่างเค้าทำไว้นอกบ้านอยู่แล้ว ผมจะเอาสายไฟพ่วงเข้าไปข้างหลังแล้วต่อเข้า RCCB เพื่
สมาชิกหมายเลข 8136612
สอบถามเรื่อง เบรกเกอร์กันดูด, กันฟ้าผ่า, กันไฟตกไฟเกินครับ เหมือนผู้รับเหมา งง ๆ
ที่บ้านกำลังรีโนเวทอยู่ครับ ผมได้ซื้อตู้คอนซูเมอร์ยูนิต มีเมนเบรกเกอร์กันดูดกันรั่ว 50A, กันฟ้าผ่า, sino meter กันไฟตกไฟเกิน และลูกเบรกเกอร์ค่าแอมป์ต่าง ๆ อีก 9 ลูก ยี่ห้อและรุ่นตามรูปที่แนบมาครับ เอ
ไม่ใช่ผู้วิเศษ
สาย Ground ปลั๊กเต้ารับเบอ 1.5 พอไหม
สมาชิกหมายเลข 8016590
ต่อไฟเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้ปลอดภัยไหม
ตามหัวข้อเลย การต่อไฟ ต่อสายดินตามรูปจะปลอดภัยในการโดนไฟดูดไหม?? กรณีเครื่องทำน้ำอุ่นมีปัญหา พอดีที่บ้าน เป็นระบบไฟแบบสมัย 30-40 ปีที่แล้ว ไม่ได้ต่อสายดินที่คัทเอ้า เลยต้องต่อสายดินลงแท่งกราวด์
สมาชิกหมายเลข 5578050
สายไฟยาวใช้กับเครื่องตัดหญ้าทำไมต้องเอาสายดินด้วย ?
ไปซื้อสายไฟจะใช้กับเครื่องตัดหญ้า พนักงานในร้านบอกให้เอา 2 x 2.5 ต.ร.มิล.. คือไม่มีสายดิน..... ผมบอกเอาสายดิน เป็น 3 x 2.5 ต.ร.มิล... พนักงานถามว่าเอาสายดินไปทำไมเครื่องตัดหญ้ามันไม่มีสายดิน !
สมาชิกหมายเลข 702309
ปุ่ม ELCB เครื่องทำน้ำอุ่น กดแล้วไม่ทำงาน ควรเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่น หรือเปลี่ยนเบรกเกอร์เป็นแบบกันดูด
ปุ่ม ELCB เครื่องทำน้ำอุ่น กดแล้วไม่ทำงาน แต่สายดินยังใช้ได้ (วัดด้วยมัลติมิเตอร์แล้ว) เบรกเกอร์ที่ตู้คอนซูมยังเป็นแบบธรรมดา ควรเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่ หรือเปลี่ยนเบรกเกอร์เป็นแบบกันดูด แต่ใช้เครื
สมาชิกหมายเลข 754533
ปุ่มเทสของเบรคเกอร์กันดูดชไนเดอร์ไม่ทำงาน
เมื่อวานมีการติดตั้งเบรคเกอร์กันดูดชไนเดอร์ลงตู้คอนซูเมอร์ 3 ตัว วันนี้มาลองกดปุ่ม Test ปรากฏว่ามันไม่ทำงาน ไม่ตัด ลองกด ตัวที่เหลืออยู่(คือตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปพร้อมกันสามตัว)ก็ไม่ตัดทั้งสามตัว มันเสีย
สมาชิกหมายเลข 702309
แก้ไขเบรคเกอร์กันดูด
ช่างบอกแก้ไขยากต้องไล่สายใหม่ค่าใช้จ่ายสูงจริงไหมครับ ช่างติดตั้งกับช่างแก้ไขคนละชุดกัน ความเห็นส่วนตัวคิดว่าว่าแก้ไขไม่น่ายากเพราะแต่ละวงจรแยกอิสระ
สมาชิกหมายเลข 728711
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
เบรกเกอร์
สายดิน (Ground)
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ถามครับ ผมดูคลิปนี้ที่เทสเบรคเกอร์กันดูด ถ้าไม่มีสายดิน เบรคเกอร์กันดูดมันจะไม่ตัดใช่ไหม
ตามในคลิปเขาเทสให้ดูเลย ถ้าจับสาย L กับ N ผ่านตัวเราแต่ไม่ลงดินเบรคเกอร์กันไฟดูดมันจะไม่ตัดวงจร
ถ้าเช่นนั้น บ้านแบบเก่าที่เดิน สายสองเส้นไม่มีสายดิน ต่อให้เราติดตั้งเบรคเกอร์กันดูดก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ