คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ทำซะซับซ้อนทีเดียวครับ ดูๆจะโอเว่อร์ไปหน่อยแต่เรื่องรับนน.นี่คงจะหายห่วง คานต้องยื่นปลาย พิ้นต้องเทสองชั้น ตรงที่คุณวางตำแหน่ง manhole ทิ้งน้ำเหมาะสำหรับวางปั๊มนะว่ามั๊ยและตรงนั้นคุณทำ pile cap ไว้เอา manhole ไปวางมันก็ชนกันสิ ถ้าจะกด pile cap ลงไปลึกๆคุณคิดถึงการทำงานหน้างานด้วยเขาต้องขุดลงไปลึกมาก ที่ก็แคบแถมขุดไปขุดมาของเก่าจะเสียหาย โดยเฉพาะขุดวางบ่อบำบัด อาจต้องทำเข็มไม้รอบๆเดี๋ยวดินถล่มลงซะก่อนวางเสร็จ ถ้าเป็นงานต่อเติมผมว่างานนี้หินเลยครับแค่ไอ้ท่อทิ้งน้ำคุณเดินมุดบ้านไปได้ไงนี่ผมก็จนปัญญาละ
แสดงความคิดเห็น
ขอไอเดียงานฐานรากสำหรับต่อเติมครัวทึบหลังบ้านทาวน์โฮมขนาด 5.5x2m
อยากสอบถามว่าจะวางเสาตรงจุดไหนดี ถึงจะเหมาะสม เพราะถ้าหากจะวางให้ได้แนวขนานสี่เหลี่ยม มันติดพวกบ่อดักกลิ่น บ่อดักไขมัน และบ่อพักระบายน้ำครับ
ในภาพขนาดของฐานราก Footing ตัดที่ทับซ้อนกับบ่อดักกลิ่น และบ่อพักระบายน้ำ ผมได้ขยับฟุตติ้งลงด้านล่างของบ่ออีกที แต่การทำงานจริงๆผมยังมองว่ามันยุ่งงานเกินไปหรือเปล่า เลยอยากจะหาจุดที่จะวางเสาและฟุตติ้งใหม่ แต่ก็กลัวเรื่องฐานรากไม่ได้โมเม้นตัมการรับน้ำหนักครับ
จุดนี้ก็ติดท่อระบายน้ำออกสู่สาธารณะ