จะติดแอร์เพิ่มแต่ตู้ consumer unit เต็มแก้ไขยังไงดี
กระทู้คำถาม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
เบรกเกอร์
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ที่บ้านตู้ consumer unit มีลูกย่อย 6 ลูก
1. สำหรับสวิตช์ไฟ 20A
2. ปลั๊กไฟ 20A
1-2 คือของเดิม
3. ปลั๊กไฟเดินใหม่ ต่อสายไฟเข้ามา 3 เส้น อานาคตน่าจะมีเดินไฟเพิ่มอีก 20A
4. แอร์ห้องโถง 18000 BTU 20A
5. แอร์ห้องนอน 92 BTU 20A
6. เครื่องทำน้ำอุ่น 32A
กำลังคิดว่าจะย้ายปลั๊กใหม่ไปรวมกับปลั๊กเดิม หรือเพิ่มขนาด เบรกเกอร์ดี
ถ้าเพิ่มควรใช้ขนาดเท่าไหร่ แอร์ใหม่น่าจะไม่เกิน 12000 BTU
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เบรกเกอร์ใหญ่ในบ้าน 15A ติดแอร์ 9000กับ 12000 จะพอใหมครับ
หม้อบ้าน 15A ต่อสายเข้าไฟบ้านแยกเป็น 2 เบรกเกอร์ ชั้นบน เบรกเกอร์ 15 A - ติดแอร์ 9000 btu ตัวนึง - และก็ ไฟปลั๊กกับแสงสว่าง 2 ห้อง ชั้นล่าง เบรกเกอร์ 45 A - ติด
สมาชิกหมายเลข 5354811
อยู่คอนโด มิเตอร์ 5A(15A) ใช้เมนเบรกเกอร์ 45A ได้มั้ย ถ้าจะเปลี่ยนควรเป็นขนาดไหนให้ปลอดภัย
เป็นคอนโดเก่าประมาณเกือบๆ 30ปีแล้ว พึ่งลองไปเช็คตู้ไฟว่าใช้เมน 45A (สายเข้าห้องน่าจะขนาด10) และเบรกเกอร์ลูกย่อย 10A (คุมปลั้กและสวิตช์ไฟต่างๆ) , 16A (คุมเครื่อง
สมาชิกหมายเลข 6368014
การขอมิเตอร์ และระบบไฟฟ้า - ตู้คอนซูมเมอร์
ทางโครงการจะติดมิเตอร์ไฟ 15(45) A ให้ (เป็นโปร)โดยมีตู้คอนซูมเมอร์ ติดตั้งที่ชั้น 2 (เป็นบ้าน 2 ชั้น) เครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ 24000BTU แอร์ 14000BTU แอร์ 12000BTU
The Next Generation
การเพิ่มเมนเบรกเกอร์ แบบนี้ถูกต้องมั้ยครับ ช่างโครงการแนะนำมา
การเพิ่มเมนเบรกเกอร์ แบบนี้ถูกต้องมั้ยครับ ช่างโครงการแนะนำมา ให้ไปซื้อมาเลย เดี๋ยวต่อให้ พอดีที่บ้านเมนเบรกเกอร์ เป็นของ Safe t cut 50a ลูกย่อย 6 ตัว ไม่พอใช้ง
ONG-ARD ( AEK )
แอร์ 48,000 BTU กับสายไฟ
แอร์ที่จะติดตั้งเป็น Mitsu cassette type 48,000 BTU 1phase 220v ครับตาม spec กินไฟสูงสุดที่ 5900 watt ทีนี้ สายไฟเมนแอร์ที่บ้านเดินมารอไว้ตรงจุดคอล์ยร้อน เป็นเบ
20Alpha
สายเมนไฟเข้าบ้านควรใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
อยากสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อสายเมนไฟฟ้าเข้าบ้านครับ บ้านเป็นบ้านชั้นเดียว เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากสุดมีแค่เครื่องทำน้ำอุ่นครับ ไม่มีแอร์ นอกนั้นก็ ตู้เย็นเ
สมาชิกหมายเลข 3516080
+++ แอร์ Mitsu ดับเอง มีไฟกระพริบเรื่อยๆ +++
สวัสดีค่ะ พอดีว่าแอร์ที่บ้านใช้ Mitsubishi Mr.Slim Econo 12,000 BTU ค่ะ ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะ มามีเมื่อวันสองวันมานี้ค่ะ คืออยู่ๆ แอร์ก็ดับเอง มีไฟกร
สมาชิกหมายเลข 2873972
เมนเบรคเกอร์ตัดไฟ แต่เบรคเกอร์ลูกย่อยไม่ตัด สาเหตุเพราะอะไรครับ
วันก่อนที่บ้านเปิดพัดลม 4 ตัว พัดลมไอเย็น 1 ตัว เปิดตั้งแต่หัวค่ำ พอประมาณตีสอง เบรคเกอร์ตัด ตอนแรกนึกว่าไฟดับ แต่ออกมาดูบ้านอื่น คอมแอร์ก็ทำงาน เลยเช็คเบรคเกอร
jomyood007
อย่าหาทำ❌ “การเอาถังน้ำมาวางแล้วใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำพาดบนคอมเพรสเซอร์แอร์ (คอยล์ร้อน)” เพื่อประหยัดไฟ
จากโซเชี่ยล ที่มีการแชร์ลดค่าไฟ โดยการเอาถังน้ำมาวางแล้วใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำพาดบนคอมเพรสเซอร์แอร์ (คอยล์ร้อน) เพื่อให้เกิดการซึมตามรูเล็ก (Capillary Action) และ ช่
Lady_Simplicity
🏠 ชวนมาแชร์ : ไอเดียลดบ้านร้อน 🌞
หน้าร้อนปีนี้ รู้สึกกันไหมคะว่าร้อนมากกว่าเดิม แค่นั่งอยู่บ้านเฉย ๆ ก็เหงื่อก็ยังซึม เปิดแอร์ก็สู้ความร้อนแทบไม่ไหว ค่าไฟก็พุ่งกระฉูด 🌞 🌞 ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านม
รอบรั้วชายคา
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
เบรกเกอร์
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
จะติดแอร์เพิ่มแต่ตู้ consumer unit เต็มแก้ไขยังไงดี
1. สำหรับสวิตช์ไฟ 20A
2. ปลั๊กไฟ 20A
1-2 คือของเดิม
3. ปลั๊กไฟเดินใหม่ ต่อสายไฟเข้ามา 3 เส้น อานาคตน่าจะมีเดินไฟเพิ่มอีก 20A
4. แอร์ห้องโถง 18000 BTU 20A
5. แอร์ห้องนอน 92 BTU 20A
6. เครื่องทำน้ำอุ่น 32A
กำลังคิดว่าจะย้ายปลั๊กใหม่ไปรวมกับปลั๊กเดิม หรือเพิ่มขนาด เบรกเกอร์ดี
ถ้าเพิ่มควรใช้ขนาดเท่าไหร่ แอร์ใหม่น่าจะไม่เกิน 12000 BTU