รบกวนช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยครับ ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจาดสาเหตุอะไรได้บ้าง และสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
ผมอาศัยอยู่ในคอนโด เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาใหม่ และทำการติดตั้งเองโดยการเสียบสาย L, N, G ที่ทางคอนโดนจั๊มมาให้ที่ห้องน้ำ เข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่นโดยตรงไม่ได้ติดตั้งเบรคเกอร์แยก ติดตั้งเสร็จผมทดสอบโดยการเอาไขควงวัดไฟจิ้มที่จุดต่อสายเข้าตัวเครื่อง L มีไฟ ส่วน N, G ไม่มีไฟ และลองเอามัลติมอเตอร์วัดค่าได้ดังนี้
วัด L กับ N ได้ 210V.
วัด L กับ G ได้ 210V.
วัด N กับ G ได้ 0.8V.
ใช้งานมาสามสัปดาห์ใช้ได้ปกติ แต่มีเรื่องแปลกๆอยู่ 2 ครั้ง คือปกติผมจะใช้แค่อาบน้ำตอนเช้ากับตอนเย็น ครั้งแรกเจอคือกำลังไปอาบน้ำตอนเย็น พบว่าตัว ELCB ของเครื่องมันตัดอยู่เลยนึกว่าไปกดเล่นแต่ลืมเอาขึ้น ครั้งแต่สองเจอเหตุการณ์เดิมแต่มั่นใจว่าไม่ได้กดเล่นแล้วลืมแน่นอน มันน่าจะตัดเองตอนไม่อยู่บ้าน
พอมาวันนี้ไปอาบน้ำตอนเช้า ตอนแรกก็อาบได้ปกติดี และไม่ได้เปิดตัวทำน้ำอุ่นด้วย เปิดแค่น้ำอาบปกติผ่านเครื่องเฉยๆ อาบไปอยู่ๆก็ชาที่แขนเหมือนไฟดูดตกใจเลยปล่อยฝักบัว ดูที่เครื่องไฟ ELCB ก็ยังทำงานปกติ แต่ไม่ตัดไฟ เลยไปสับเบรคเกอร์ย่อยที่ตู้เมน แล้วมาจับฝักบัวใหม่ก็ยังดูดอยู่ ลองเปิดเครื่องเอาไขควงวัดไฟวัด L กับ N ไม่มีไฟ แต่ G มีไฟ ลองจิ้มที่หม้อทองแดงก็มีไฟ จิ้มไปสักพักก็หาย ลองไปยกเบรคเกอร์ขึ้น ตอนนี้เป็นปกติ G ไม่มีไฟแล้ว (เบรคเกอร์ย่อยที่ตู้เมนไม่ได้คุมเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเดียว แต่คุมแอร์ที่อยู่ในห้องนอนด้วย)
เลยอยากให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ว่าน่าจะเกิดจากอะไร แล้วจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
เครื่องทำน้ำอุ่นไฟดูดแต่ ELCB ไม่ตัด
ผมอาศัยอยู่ในคอนโด เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาใหม่ และทำการติดตั้งเองโดยการเสียบสาย L, N, G ที่ทางคอนโดนจั๊มมาให้ที่ห้องน้ำ เข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่นโดยตรงไม่ได้ติดตั้งเบรคเกอร์แยก ติดตั้งเสร็จผมทดสอบโดยการเอาไขควงวัดไฟจิ้มที่จุดต่อสายเข้าตัวเครื่อง L มีไฟ ส่วน N, G ไม่มีไฟ และลองเอามัลติมอเตอร์วัดค่าได้ดังนี้
วัด L กับ N ได้ 210V.
วัด L กับ G ได้ 210V.
วัด N กับ G ได้ 0.8V.
ใช้งานมาสามสัปดาห์ใช้ได้ปกติ แต่มีเรื่องแปลกๆอยู่ 2 ครั้ง คือปกติผมจะใช้แค่อาบน้ำตอนเช้ากับตอนเย็น ครั้งแรกเจอคือกำลังไปอาบน้ำตอนเย็น พบว่าตัว ELCB ของเครื่องมันตัดอยู่เลยนึกว่าไปกดเล่นแต่ลืมเอาขึ้น ครั้งแต่สองเจอเหตุการณ์เดิมแต่มั่นใจว่าไม่ได้กดเล่นแล้วลืมแน่นอน มันน่าจะตัดเองตอนไม่อยู่บ้าน
พอมาวันนี้ไปอาบน้ำตอนเช้า ตอนแรกก็อาบได้ปกติดี และไม่ได้เปิดตัวทำน้ำอุ่นด้วย เปิดแค่น้ำอาบปกติผ่านเครื่องเฉยๆ อาบไปอยู่ๆก็ชาที่แขนเหมือนไฟดูดตกใจเลยปล่อยฝักบัว ดูที่เครื่องไฟ ELCB ก็ยังทำงานปกติ แต่ไม่ตัดไฟ เลยไปสับเบรคเกอร์ย่อยที่ตู้เมน แล้วมาจับฝักบัวใหม่ก็ยังดูดอยู่ ลองเปิดเครื่องเอาไขควงวัดไฟวัด L กับ N ไม่มีไฟ แต่ G มีไฟ ลองจิ้มที่หม้อทองแดงก็มีไฟ จิ้มไปสักพักก็หาย ลองไปยกเบรคเกอร์ขึ้น ตอนนี้เป็นปกติ G ไม่มีไฟแล้ว (เบรคเกอร์ย่อยที่ตู้เมนไม่ได้คุมเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเดียว แต่คุมแอร์ที่อยู่ในห้องนอนด้วย)
เลยอยากให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ว่าน่าจะเกิดจากอะไร แล้วจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ