วิธีต่อ RCBO SIEMENS
กระทู้สนทนา
ไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำอุ่น
DIY Electronic
ขอความรู้หน่อยครับ
เนื้องจากติดเครื่องทำน้ำอุ่น เลยต้องการเปลี่ยน circuit breaker จากธรรมดา เป็นแบบ RCBO แต่ีพอซื้อเสร็จมันต่อไม่เหมือนแบบธรรมดา
รบกวนช่วยสอนต่อหน่อยครับผม
รูปประกอบ
ขอบคุณมากครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ช่วยจัดสเปคตู้คอนซูมเมอร์หน่อยค่ะ
พอดีจะเดินสายไฟใหม่บ้านทั้งหลัง ควรใช้เมนเบรคเกอร์กับลูกย่อยขนาดเท่าไรดีคะ มิเตอร์ 15(45) ถ้าใช้เมนเบรกเกอร์63A เผื่ออนาคตขอเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ค่ะ ใช้สายเมน 35mm
สมาชิกหมายเลข 5034497
สามารถติดตั้ง RCBO หรือ Main Circuit Breaker กันดูด ไว้ทางขวาสุดของตู้ Consumer ได้หรือไม่
ผมกำลังติดตั้งตู้ Consumer รถไฟฟ้าครับ แล้วได้จัดซื้อตู้ Consumer สำเร็จรูปยี่ห้อ Siemens มาเพื่อจะติดตั้งให้เรียบร้อย ก่อนที่จะขอติดตั้งวงจรที่สอง หรือขอมิเตอร์ที่สองจากการไฟฟ้า หลังจากลองติดตั้งแล้
คนแคะเล็บ
ในกรณีที่เครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีเบรกเกอร์ หากจะซื้อเบรกเกอร์ ควรซื้อเบรกเกอร์แบบ rcbo หรือแบบ elcb
ที่บ้านเราใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบแยกกระแสไฟฟ้าไม่มีเบรกเกอร์อยู่ในเครื่องทำน้ำอุ่นคราวนี้เบรกเกอร์พังก็เลยว่าจะซื้อใหม่อยากจะสอบถามว่าจะใช้เบรกเกอร์แบบไหนดีระหว่าง RCBO และ ELCB #ในรูปคือเบรกเกอร์ตัวเก
สมาชิกหมายเลข 7978739
คอนซูมเมอร์ผมควรเปลี่ยนมั้ยครับ
จากรูป พอดีมีปัญหาเรื่องเสียบตู้เย็นแล้ว เบรกเกอร์ย่อยตัด (ปลั๊ก) https://pantip.com/topic/42638805 ทีนี้ผมมีคนบอกตัวซ้ายคือ RCD0 จริงๆแล้วมันต้องมีเมนเบรกเกอร์อีกตัวมั้ยครับ แล้วของSiemens กั
iMark
Breaker RCBO ทิปตลอดเวลา หลังจากอยู่มา 5 ปี และเอา ลูก Breaker ออกหมดก็ไม่หาย WHY ????
บ้านผมมี 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นพื้น กระเบื้อง จึงต่อ Main ใช้ตู้ Square D แท้ ซึ่งมีลูกหลายลูก และคุมด้วย RCBO กับ Surge Protector ของ Square D ส่วนชึ้นบนๆเป็นพื้น ไม้ ต่อด้วยแม่ Breaker ธรรมดา มันทำงานป
ICT-Amrit
เมนเบรคเกอร์ตัด ถ้าดึง RCBO ออก เบรคเกอร์ตัวย่อยจะตัดไหม
เมนเบรคเกอร์ตัด แต่เบรคเกอร์ตัวย่อยไม่ตัด(ตัวย่อยที่เอาลง 3 ตัวคือไม่ได้ใช้งาน) พอเอาเบรคเกอร์ตัวย่อยลงทั้งหมดแล้วยกเมนเบรคเกอร์ขึ้น ไล่เปิดทีละตัว ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีก็ตัดอีก ทำยังไงก็ไม่หายตัด อยา
สมาชิกหมายเลข 2466671
ขอสอบถาม วิศวกร,ช่างไฟฟ้าครับ
จากกระทู้ด้านล่าง https://pantip.com/topic/43409214/comment5 ตอนนี้เกิดปัญญา เปิดใช้งานเครื่องสักพัก เบรคเกอร์ตัด จับดูร้อนมาก สาเหตุน่าจะมากจากอะไร ควรเปลี่ยนอะไร ที่ประหยัดงบที่สุด จากรูป คือเบรคเก
kijabusu
ตู้คอนซูมเมอร์ ยี่ห้ออะไรดีครับ ระหว่าง GCDQCN กับ Bewon
ตู้คอนซูมเมอร์ ยี่ห้ออะไรดีครับ ระหว่าง GCDQCN กับ Bewon โจทย์คือผมรีโนเวทห้องให้เช่า ผมเห็น 2 ยี่ห้อนี้ใน shopee/lazada ราคา ไม่เกิน 500-600 4 ช่อง 63A แถมกันไฟดูดทั้งคู้ RCBO แนะนำทีครับ
Akira_saeiTo
เปลี่ยนตู้ไฟฟ้า
สอบถามหน่อยครับถ้าผมอยากเปลี่ยนตู้ไฟนี้ถ้าการไฟฟ้าเปลี่ยนจะราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
สมาชิกหมายเลข 4064248
เบรกเกอร์ rcbo ต่อกับแอร์ได้มั้ยครับ
ขอบคุณครับ
สมาชิกหมายเลข 1859633
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำอุ่น
DIY Electronic
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
วิธีต่อ RCBO SIEMENS
เนื้องจากติดเครื่องทำน้ำอุ่น เลยต้องการเปลี่ยน circuit breaker จากธรรมดา เป็นแบบ RCBO แต่ีพอซื้อเสร็จมันต่อไม่เหมือนแบบธรรมดา
รบกวนช่วยสอนต่อหน่อยครับผม
รูปประกอบ
ขอบคุณมากครับ