ความคิดเห็นที่ 2
สาย VCT ไม่น่าจะขาดง่ายๆ ผมคิดว่าสายไฟยังปกติดีอยู่
เวลาทดสอบโดยเอาไฟป้อนเข้าสายเส้นใดเส้นหนึ่ง แล้วจะวัดว่าเส้นไหนมีกระแสไฟบ้าง
ให้ใช้มัลติมิเตอร์ วัด Volt ไม่ใช่ใช้ไขควงเช็คไฟ และถ้าจะเช็คว่าสายขาดหรือลัดวงจรกัน ควรจะวัดด้วย Ohmmeter
ถ้าคุณป้อนไฟเข้าสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งในสาย VCT หรือสายร้อยท่อ แล้วเช็คด้วยไขควงเช็คไฟ
โอกาสที่ไฟจะติดทุกเส้นมีสูงมาก มันเป็นกระแสไฟหลอก ไฟที่ไขควงติดแต่ไม่มีกำลังใช้งานไม่ได้
เวลาทดสอบโดยเอาไฟป้อนเข้าสายเส้นใดเส้นหนึ่ง แล้วจะวัดว่าเส้นไหนมีกระแสไฟบ้าง
ให้ใช้มัลติมิเตอร์ วัด Volt ไม่ใช่ใช้ไขควงเช็คไฟ และถ้าจะเช็คว่าสายขาดหรือลัดวงจรกัน ควรจะวัดด้วย Ohmmeter
ถ้าคุณป้อนไฟเข้าสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งในสาย VCT หรือสายร้อยท่อ แล้วเช็คด้วยไขควงเช็คไฟ
โอกาสที่ไฟจะติดทุกเส้นมีสูงมาก มันเป็นกระแสไฟหลอก ไฟที่ไขควงติดแต่ไม่มีกำลังใช้งานไม่ได้
แสดงความคิดเห็น
สายไฟนี้ยังปกติอยู่ไหมครับ
มีการดึงขึ้นมา หลังจากนั้นผมเอามาสังเกตุดู มันเป็นสายอ่อน มีสายในทั้งหมดสี่เส้น ขนาดสายทองแดง2.5
ผมมีอุปกรณ์แค่ไขควงเช็คไฟสีส้มๆ
ผมปลอกสายไฟหัวท้าย แยกห่างกัน
แล้วนำหนึ่งในสายนั้นไปเสียบปลั๊กกับสาย L แล้วนำไขควงมากดดู ไฟมาทุกเส้นตรงหัวและท้าย ทั้งๆที่ทองแดงไม่สัมผัสกันเลย
-สายนี้คือสายไฟรั้วบ้านครับ
-ก่อนตัดมาทดสอบไฟรั่วก็ติดปกติดี
-ท่อร้อยสายแบนเพราะรถทับเข้าออกประตูรั้ว ,ฝังท่อกับถนนปูนไม่ลึกเพราะถนนปูนเจาะลำบาก
-ไฟรั้วผมใช้แค่สองเส้นเป็นปกติ ช่างน่าจะทำเผื่อไว้เลยใส่สาย 4เส้น
(ANT cable type vct 4x2.5 SQ MM)
อยากสอบถามว่า
1.สายไฟยังปกติอยู่ไหม ทำไมมันเป็นอย่างนี้ (ไม่แน่ใจเพราะสายอ่อน?)
2.ถ้าสายนี้ขาดในยังสามารถตัดแล้วต่อ แล้วนำมาใช่ใหม่ได้ไหม(ฝังดิน)