เปลี่ยน ปั้มน้ำใหม่ ขึ้นแทงค์ชั้น 5 แบบหอยโข่งดีไหม

รบกวนถามนะครับ จะเปลี่ยนปั้มน้ำใหม่ จากแทงค์ล่างขึ้นไปแทงค์ชั้น 5
เดิมแบบถังกลมๆจะมีความวุ่นวายเรื่องลมแล้วเสีย ก็เลยจะเปลี่ยนลองอ่านดูในนี้ คิดว่าน่าจะเลือกแบบหอยโข่ง คำถาม
1 ว่าจะเลือกแบบครึ่งแรง 370 วัตต์ ของมิสซู พอไหมครับ
2 แบบสแตนเลส จะดีกว่าแบบเหล็ก ไหมครับ ลงทุนครั้งเดียวแล้วใช้ได้นานก็น่าจะคุ้ม พอดีสถานที่ติดตั้งอยู่ใต้อาคาร แต่ถ้าฝนแรงๆอาจจะโดนเครื่องบ้าง
3 ปั้มแบบหอยโข่ง เราควรติดพวกยูเนียน หรืออะไร เพื่อถอดเปลี่ยนแก้ไขในอนาคตครับ
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ดูแต่กำลังของปั๊มไม่ได้ ควรดูค่าHของปั๊มให้สูงกว่า๕ชั้น ถ้าดูตารางหรือPerformance Curveเป็น ก็ดูอัตราไหลให้พอเพียงที่ความสูงนั้นๆด้วยก็ดี

ใช้ปั๊มหอยโข่ง ถูกกว่า แต่ต้องใส่ลูกลอยไฟฟ้าที่ถังดาดฟ้า ต่อสายไฟลงมาคุมปั๊มหอยโข่งที่ชั้นล่าง
ปั๊มหอยโข่ง ใส่ลูกลอยไฟฟ้า ดีกว่า ตรงที่ปั๊มไม่ทำงานบ่อยทุกครั้งที่เปิดน้ำเหมือนปั๊มอัตโนมัติ เพราะสามารถตั้งระดับลูกลอยไฟฟ้าได้

ปั๊มน้ำออกแบบมาให้กันฝนกันแดดได้ระดับหนึ่งอยู่แล้ว จะใช้แบบเหล็กหล่อหรือสเตนเลสก็ได้

ใส่ยูเนียนดีๆก็ดี อย่าใช้แบบสวม น้ำรั่วได้

แถมให้เรื่องนึง ถ้าต้องการให้น้ำสองชั้นบนแรงๆ จะต่อท่อใส่ปั๊มอัตโนมัติต่อออกจากถังดาดฟ้าก็ได้ ส่วนชั้นล่างๆให้น้ำลงมาตามแรงดึงดูดโลก
ดูรายละเอียดในรูป