หนูสามารถกัดสายไฟแกนเดียว (THW 2.5 sq.mm) ขาดไหมครับ
กระทู้คำถาม
ไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำอุ่น
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
คือจะเดินสายดินขึ้นเพดานโดยไม่ร้อยท่อ ไปยังเครื่องทำน้ำอุ่นครับ ผมกลัวว่าถ้ามันมีความสามารถกัดขาดได้ เกรงว่าเครื่องทำน้ำอุ่นจะดูดคนในบ้านได้น่ะครับ
เดินแค่เส้นเดียวครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
การเดินสายดินหลายสายผ่านท่อหรือรางเดียวกัน
การเดินสายดินในอาคารที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก กระจายอยู่หลายจุดเราสามารถใช้สายดิน THW หรือ NCC ขนาด 1*2.5 sq.mm โยงเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นแล้วเดินผ่านท่อหรือรางเดียวกันขนาดใหญ่สั
สมาชิกหมายเลข 956257
เปลี่ยนสายไฟบ้านเก่า ใช้สาย vaf หรือ thw+ร้อยท่อ อันไหนอยู่ทนนานมากกว่าคับ
ที่บ้านเป็นร้านค้าเก่าประมาณ 46 ปี สายไฟก็มีตั้งแต่ชุดแรกๆ ที่ใช้สายแค่ 2x0.5 และสายไฟชุดหลังๆ ที่มีต่อเพิ่มหลอดไฟ ปลั๊กไฟ เสริมในโกดัง ตอนนี้อยากเปลี่ยนแต่ยังไม่แน่ใจว่าควรใช้สายแบบไหนถึงจะทนทานเหมื
PORZ
สอบถามเรื่องการเดินสายไฟบนฝ้า ใต้หลังคาบ้าน สามารถเดินได้ไหม
บ้านทาวน์โฮม มือ 1 อยู่มาแล้ว 1 ปี บ้านอยู่ในโครงการหมู่บ้านเปิด ' เราเคยถามโครงการแล้วเรื่องเดินสายไฟรอยท่อ เขาบอกเป็นมาตรฐานของโครงการ ในบ้านเดินสายไฟแบบฝังผนัง ตอนสร้างบ้าน บนฝ้าเพดานชั้
สมาชิกหมายเลข 6547299
รบกวนสอบถามการเดินสายไฟแบบในรูป อันตรายไหมคะ
สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน กำลังจะซื้อบ้านค่ะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับบ้าน อยากจะรบกวนสอบถามว่า การเดินสายไฟแบบนี้อันตรายไหมคะ ที่สายเขียนไว้ว่า THW ตามด้วยอะไรจำไม่ค่อยได้ค่ะ ต่อด้วย PVC 70 °C
DeemaSi
สายไฟ THW 4 sq.mm. แบบร้อยท่อทนกระแสได้กี่แอมป์ครับ?
พอดีอยากเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นจาก 3500 วัตต์เป็น 4500 วัตต์ แต่สายไฟเก่าเดินไว้ขนาดสาย 4 sq.mm. พร้อมเบรกเกอร์ 20 แอมป์ อยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเบรกเกอร์เป็น 25 แอมป์ เพื่อให้รองรับมันจะอันตรายหรือเปล่า
สมาชิกหมายเลข 6091082
สอบถามเรื่องการการทนกระแสของสายไฟ และการเลือกขนาดเบรกเกอร์ในวงจรย่อยครับ
กำลังจะปรับปรุงระบบไฟในบ้านครับ ยังคงไม่กระจ่างกับเรื่องของวงจรย่อยครับ คำถามคือ หากเราเดินสาย THW ขนาด 4 sqm ออกจากตู้ฯแบบร้อยท่อ แล้วมาแยกย่อยลงเต้ารับในวงจรด้วยสายขนาด 2.5 sqm อีก 1-2 วงจร ควรเลือ
โลกนี้สีเทา
ขอสอบถามครับ สาย G เดินในบ้าน ใช้ 1.5 หรือ 2.5 Sq.Mm. ครับ
เดินไฟร้อยท่อ ต่อปลั๊กกราวนด์ สายG เขียวเหลือง ผมไม่แน่ใจว่าใช้ 1.5 หรือ 2.5 ครับ ขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขออนุญาตสอบถามครับ
พิกัดสูงสุดของสายไฟ
อยากทราบพิกัดสูงสุดของสายไฟครับตามตารางด้านล่างนี่ถูกต้องไหมครับแล้วต้องตั้งค่าเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน80%ของพิกัดสายถูกต้องไหมครับ เช่นสาย thw 10 sq.mm. เดินสายในท่อร้อยสายแบบลอย กับท่ออโลหะ (PVC) ตามตา
สมาชิกหมายเลข 728711
ถามเรื่องท่อร้อยสายไฟครับ
1.ท่อสีขาวร้อยสายไฟขนาด 16 mm สามารถใส่สายไฟ thw ขนาด2.5 ได้กี่เส้นครับ 2.ถ้าร้อยสายไฟในท่อด้วยจำนวนเส้นที่มากเกินไปจะส่งผลเสียอะไรบ้างครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมี หลอดไฟ ทีวี เครื่องต้มน้ำร้อน วิทยุ
สมาชิกหมายเลข 7862175
เบรคเกอร์ขนาด 15A ใช้กับสาย THW 6 Sq.mm. แบบนี้ได้ไหมครับ
สาย THW 6 Sq.mm. มีขนาดใหญ่เกินกว่าทางเข้าของเบรกเกอร์ขนาด 15 แอมป์ ช่างจึงทำการตัดสายทองแดงย่อยออก 3 เส้น เพื่อลดขนาดหน้าตัด แล้วจึงต่อเข้ากับเบรคเกอร์ได้ฟิตพอดี อยากสอบถามว่าแบบนี้อันตรายไหมครับ โห
สมาชิกหมายเลข 3414240
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำอุ่น
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
หนูสามารถกัดสายไฟแกนเดียว (THW 2.5 sq.mm) ขาดไหมครับ
เดินแค่เส้นเดียวครับ