พอดีเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบบนผนังแล้วดึงออกอยู่ 3-4 รอบ ปรากฏว่าเซฟทีคัทตัดไฟเฉยเลย ก็เลยเปิดเซฟทีคัทใหม่ ผ่านไปได้ไม่ถึง 5 นาทีก็ตัด
เปิดใหม่ไม่ถึง 5 นาทีก็ตัดอีก เป็นแบบนี้อยู่ 2-3 รอบ ต้องปิดเบรกเกอร์ของเต้าเสียบชุดนี้ไปก่อนแล้วเปิดเซฟทีคัทใหม่ ปรากฏว่าเซฟทีคัทไม่ตัด
ผมใช้เต้าเสียบชุดนี้มาเกือบ 10 ปีโดยไม่มีปัญหาอะไร
ผมใช้ VOM เพื่อทดสอบว่าสายไฟมันสัมผัสกันหรือเปล่า เปิดตรงโอห์มแล้วกดปุ่ม 2 รอบ แล้วทดสอบดังนี้
(1) สายสีแดงจิ้มที่ช่อง ground ของเต้าเสียบตัวแรก สายสีดำจิ้มที่ช่อง ground ของเต้าเสียบอีกตัว => เสียงสูงระบุว่าสายช็อตกัน
(2) สายสีแดงจิ้มที่ช่อง ground สายสีดำจิ้มที่ช่อง Neutral ของเต้าเสียบตัวเดียวกัน => เสียงเหมือนสายโทรศัพท์ไม่ว่าง ระดับเสียงกลางๆ
(3) สายสีแดงจิ้มที่ช่อง ground สายสีดำจิ้มที่ช่อง Line ของเต้าเสียบตัวเดียวกัน => เสียงเหมือนสายโทรศัพท์ไม่ว่าง ระดับเสียงต่ำๆ
ลองปิดเบรกเกอร์ของเต้าเสียบชั้นบนซึ่งใช้งานได้ตามปกติแล้วทดสอบแบบเดียวกันกับด้านบน
(1) ให้ผลเหมือนกันกับด้านบน
(2) ให้ผลเหมือนกันกับด้านบน
(3) ไม่มีเสียง ซึ่งต่างจากด้านบน
ผมเปลี่ยนเต้าเสียบชุดที่เกิดปัญหาเป็นเต้าเสียบตัวใหม่แล้วลองทดสอบอีกครั้งตามข้อ (1) ถึง (3) ก็ให้ผลแบบเดียวกับเต้าเสียบชุดที่เกิดปัญหา
แสดงว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เต้าเสียบ
อยากสอบถามดังนี้ครับ
1. วิธีที่ผมทดสอบถูกต้องหรือเปล่าครับ
2. ถ้าวิธีทดสอบถูกต้อง การทดสอบข้อ (3) ระหว่าง Line กับ Ground ที่มีเสียงนั้นถือว่าช็อตกันหรือเปล่าครับ
3. เป็นไปได้หรือเปล่าครับที่สายไฟบนฝ้าถลอก เช่น สายไฟของ Line ถลอกจนสัมผัสกับฝ้าหรือผนังปูน เป็นต้น
ขอบคุณมากครับ
สอบถามเรื่องการใช้ VOM เพื่อทดสอบว่าสายไฟมันสัมผัสกัน
เปิดใหม่ไม่ถึง 5 นาทีก็ตัดอีก เป็นแบบนี้อยู่ 2-3 รอบ ต้องปิดเบรกเกอร์ของเต้าเสียบชุดนี้ไปก่อนแล้วเปิดเซฟทีคัทใหม่ ปรากฏว่าเซฟทีคัทไม่ตัด
ผมใช้เต้าเสียบชุดนี้มาเกือบ 10 ปีโดยไม่มีปัญหาอะไร
ผมใช้ VOM เพื่อทดสอบว่าสายไฟมันสัมผัสกันหรือเปล่า เปิดตรงโอห์มแล้วกดปุ่ม 2 รอบ แล้วทดสอบดังนี้
(1) สายสีแดงจิ้มที่ช่อง ground ของเต้าเสียบตัวแรก สายสีดำจิ้มที่ช่อง ground ของเต้าเสียบอีกตัว => เสียงสูงระบุว่าสายช็อตกัน
(2) สายสีแดงจิ้มที่ช่อง ground สายสีดำจิ้มที่ช่อง Neutral ของเต้าเสียบตัวเดียวกัน => เสียงเหมือนสายโทรศัพท์ไม่ว่าง ระดับเสียงกลางๆ
(3) สายสีแดงจิ้มที่ช่อง ground สายสีดำจิ้มที่ช่อง Line ของเต้าเสียบตัวเดียวกัน => เสียงเหมือนสายโทรศัพท์ไม่ว่าง ระดับเสียงต่ำๆ
ลองปิดเบรกเกอร์ของเต้าเสียบชั้นบนซึ่งใช้งานได้ตามปกติแล้วทดสอบแบบเดียวกันกับด้านบน
(1) ให้ผลเหมือนกันกับด้านบน
(2) ให้ผลเหมือนกันกับด้านบน
(3) ไม่มีเสียง ซึ่งต่างจากด้านบน
ผมเปลี่ยนเต้าเสียบชุดที่เกิดปัญหาเป็นเต้าเสียบตัวใหม่แล้วลองทดสอบอีกครั้งตามข้อ (1) ถึง (3) ก็ให้ผลแบบเดียวกับเต้าเสียบชุดที่เกิดปัญหา
แสดงว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เต้าเสียบ
อยากสอบถามดังนี้ครับ
1. วิธีที่ผมทดสอบถูกต้องหรือเปล่าครับ
2. ถ้าวิธีทดสอบถูกต้อง การทดสอบข้อ (3) ระหว่าง Line กับ Ground ที่มีเสียงนั้นถือว่าช็อตกันหรือเปล่าครับ
3. เป็นไปได้หรือเปล่าครับที่สายไฟบนฝ้าถลอก เช่น สายไฟของ Line ถลอกจนสัมผัสกับฝ้าหรือผนังปูน เป็นต้น
ขอบคุณมากครับ