สอบถามการตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ 15/45 50A 3 เฟส 4 สายครับ

1. ใช้ขนาดสายเมนเบอร์ 16 เดินในท่อ อยากทราบว่าเราต้องใช้สายสีอะไรในการเดินสายเมน L1 L2 L3 N ทั้ง 4 สายครับ และสายกราวน์เบอร์ 10 ต้องใช้สีอะไรครับ 

2. เซอร์กิตลูกย่อย 16 A ใช้สาย 2.5 ต้องใช้สีอะไรครับ L1 L2 L3 ( สาย N สีฟ้า ) และสายกาวน์ปลั๊ก ต้องใช้สายสีอะไรครับ

3. แสงสว่างต้องใช้สาย 1.5 หรือ 2.5 และใช้สีอะไรครับ

4. เซอร์กิตลูกย่อย 3 สาย 32A ใช้เบอร์ 6 แต่ถ้าใส่ท่อลากจากชั้น 1 ขึ้นชึ้น 4 ต้องใช้สายเบอร์ 10 ไหมครับ และสาย L1 L2 L3 N กาวน์ ทั้ง 5 สาย ต้องใช้สายสีอะไรครับ

จะได้ซื้อสายถูกสีครับ ขอบคุณมากครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
1. สายเมน ถ้าเดินในท่อ เกาะผนัง บนดิน ไม่มีส่วนใดๆ ฝังดินเลย ใช้ IEC01 (THW) สีดำ ทั้งหมดเลย
แล้วมาร์คเทปสีแดง 1 , 2 , 3 เอาบริเวณ หัว/ท้าย ส่วนสาย N ก็ปล่อยว่างไว้ หรือหาเทปขาวพันไว้
สาย G เบอร์ 10 ใช้สีเขียว หรือ สีดำก็ได้ (แต่ถ้าใช้สีดำ ก็มาร์คเทปสีเขียว)

2. ตามมาตรฐานใหม่ก็ น้ำตาล ดำ เทา ตามเฟส 1,2,3 ตามลำดับ และสาย N ใช้สีฟ้า
ถ้าใช้ตามนี้ ก็สวยงาม ไล่วงจรง่าย แต่จุกจิกตอนซื้อของ+เดินสาย
ต้องถามก่อนว่า บ้านคุณมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เป็น 3 เฟสมั้ย ถ้ามีก็ซื้อสีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ถ้าไม่มี ทั้งบ้านใช้แต่ 1 เฟสล้วนๆ แนะนำ สาย 2.5 สีนึง สาย 4 สีนึง สาย 6 สีนึงไปเลย

3. แสงสว่าง ออกจาก CB ใช้ 2.5 แล้วไปแท็ปแยก 1.5 เอาก็ได้ ขนาด CB ก็ 10-16 A

4. วงจรนี้ใช้กับอะไร ถ้ากลัวแรงดันตก ก็ใช้ 10 ไปเลยก็ได้ แต่อาจใช้สีดำก็ได้ (แบบเดียวกับสาย G ข้อ 1) แล้วมาร์ก 1,2,3 เอา
แสดงความคิดเห็น