สาย VAF - GRD ขนาด 2X6/4 ใช้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ ใช้เบรคเกอร์ขนาดเท่าใด
กระทู้คำถาม
เบรกเกอร์
เครื่องทำน้ำอุ่น
สาย VAF - GRD ขนาด 2X6/4 ใช้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ ใช้เบรคเกอร์ขนาดเท่าใด
จะถืออัตราการทนไฟตามหน้าตัดขนาด 6 ของสายไฟ หรือตามขนาดหน้าตัด 4 ของสายดิน ?
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เครื่องทำน้ำอุ่นต่อไปนี้ควรใช้ RCBO ขนาด
1.เครื่องแรก เครื่องทำน้ำอุ่น 3500 วัตต์ สายขนาด 2*6 ใช้เบรกเกอร์ธรรมดา 30 แอมป์ ใช้ RCBO ขนาด C 32 ได้หรือไม่ 2.เครื่องสอง เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ สายขนาด
สมาชิกหมายเลข 4833386
ขอความชัดเจนในคำตอบที่ไม่ชัดเจน
เพราะเป็นกระทู้ที่มีคุณค่า มีกระทู้หนึ่งถามว่า ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ จะใช้สายไฟ และ เบรคเกอร์ขนาดเท่าไร ผู้ตอบ 1 : เครื่องทำน้ำอุ่นเเบบไฟฟ้าขนาด 4,500
สมาชิกหมายเลข 702309
เมนเบรคเกอร์ควรเป็นขนาดเท่าใด
มีบางท่านทักว่า เมนเบรคเกอร์ของตู้คอนซูเมอร์ ขนาดไม่เหมาะกับสายไฟฟ้าเมน คือ 63 แล้วมันควรจะเป็นเท่าไร ? ก. สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจุบัน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ มี 1.
สมาชิกหมายเลข 4833386
ควรติดตั้ง RCBO ชไนเดอร์ อย่างไรดี
ได้ตู้ไฟชไนเดอร์มา เป็นรุ่น Square D Classic + ขนาด 10 ช่อง มีเมนเบรคเกอร์ และ RCBO มาพร้อม ดังนี้ 1. MCB หรือเมนเบรคเกอร์ ขนาด 50 A 2. มี MCB ลูกย่อยมีขนาดแอมป
สมาชิกหมายเลข 5605348
สาย VAF เหมาะจะเดินใส่ท่อ ใส่รางไหม
สาย VAF ขนาด 2x6/4 และ 2x4/4 เหมาะจะใช้เดินสายไฟแบบร้อยท่อหรือใส่ในรางไหม( ทนร้อนไหวไหม) จะใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่น 4500 และ 3500 วัตต์ตามลำดับ
สมาชิกหมายเลข 4338983
สายไฟ THW 4 sq.mm. แบบร้อยท่อทนกระแสได้กี่แอมป์ครับ?
พอดีอยากเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นจาก 3500 วัตต์เป็น 4500 วัตต์ แต่สายไฟเก่าเดินไว้ขนาดสาย 4 sq.mm. พร้อมเบรกเกอร์ 20 แอมป์ อยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเบรกเกอร์เป็น 25 แอ
สมาชิกหมายเลข 6091082
เครื่องทำน้ำอุ่น แบรนด์ไหนดีครับ
อยากได้คำแนะนำ และความคิดเห็นจากคนที่เคยใช้ครับ หรือคนที่จะรู้จักก็ได้ครับ
สมาชิกหมายเลข 7695894
เครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อไหนทน ๆ ประกันตัวเครื่อง หม้อต้ม ยาว ๆ บ้างครับ
เครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อไหนทน ๆ ประกันตัวเครื่อง หม้อต้ม ยาว ๆ บ้างครับ ไม่เอา Toshiba นะครับ เครื่องเก่าติดมา 1 ปี พอเข้าปีที่ 2 พังเฉย บ้านเก่าติดยี่ห้ออื่นมาตั
แมวน้อยเล่นไอโฟน
สายเมนไฟเข้าบ้านควรใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
อยากสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อสายเมนไฟฟ้าเข้าบ้านครับ บ้านเป็นบ้านชั้นเดียว เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากสุดมีแค่เครื่องทำน้ำอุ่นครับ ไม่มีแอร์ นอกนั้นก็ ตู้เย็นเ
สมาชิกหมายเลข 3516080
สอบถามเรื่องสายไฟเมนมิเตอร์30/100
พอดีจะขอใช้มิเตอร์1เฟส 30/100 ช่างให้ซื้อสายเมนทองแดงเดินลอย thw 25sq. แต่มีคนเคยบอกให้ใช้ขนาด 35sq. เลยไปค้นข้อมูลมาในตารางบอกใช้ขั้นต่ำ25sq. 1.สาย25sq.ขนาดนี้
chai bb
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เบรกเกอร์
เครื่องทำน้ำอุ่น
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
สาย VAF - GRD ขนาด 2X6/4 ใช้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ ใช้เบรคเกอร์ขนาดเท่าใด
จะถืออัตราการทนไฟตามหน้าตัดขนาด 6 ของสายไฟ หรือตามขนาดหน้าตัด 4 ของสายดิน ?