คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ดูที่มิเตอร์ 5(15A) ใช้เบรกเกอร์หลัก 16A- 20A
ดูที่มิเตอร์ 15(45A) ใช้เบรกเกอร์หลัก 45A- 50A
อย่าเชื่อช่างไฟบ้านๆ ที่เอาเมนหลักเยอะๆ เช่น มิเตอร์ 15(45A) ดันไปใช้เบรกเกอร์ 70A เวลามีปัญหาเบรกเกอร์มันจะไม่ตัด
สายไฟจะไหม้บ้าน มิเตอร์การไฟฟ้าก็จะพัง
ส่วนเบรกเกอร์ย่อย ขนาดเท่าไหร่ กี่ตัว ต้องดูว่าแบ่งโซน เอาไปต่ออะไรบ้าง อยู่ที่การออกแบบ
- แอร์ ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- ปั๊มน้ำ ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- เครื่องทำน้ำอุ่น ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- ห้องครัว ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- ห้องอื่นๆ ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- ห้องโถง ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- ปลั๊กหรือไฟนอกบ้าน ต้องมีเบรกเกอร์แยก
...
เรื่องสายไฟที่รองรับ ต้องดูว่าโหลดที่ต่อ กินกระแสเท่าไหร่ ต้องไปลิสมาว่า เส้นนี้ต่ออะไรบ้าง อันไหนใช้พร้อมกัน กินกี่วัตต์ ....
ไหนๆจะทำใหม่ ต้องทำระบบสายดิน เปลี่ยนปลั๊กเป็นแบบ 3 รูให้หมด แนะนำปลั๊กของตราช้าง มันสามารถเสียบสาย 2 เส้นได้พร้อมกัน โดยไม่ขวางกัน [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ไม่มีความรู้ อย่าทำเอง ไปให้ช่างไฟเขาทำ
ดูที่มิเตอร์ 15(45A) ใช้เบรกเกอร์หลัก 45A- 50A
อย่าเชื่อช่างไฟบ้านๆ ที่เอาเมนหลักเยอะๆ เช่น มิเตอร์ 15(45A) ดันไปใช้เบรกเกอร์ 70A เวลามีปัญหาเบรกเกอร์มันจะไม่ตัด
สายไฟจะไหม้บ้าน มิเตอร์การไฟฟ้าก็จะพัง
ส่วนเบรกเกอร์ย่อย ขนาดเท่าไหร่ กี่ตัว ต้องดูว่าแบ่งโซน เอาไปต่ออะไรบ้าง อยู่ที่การออกแบบ
- แอร์ ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- ปั๊มน้ำ ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- เครื่องทำน้ำอุ่น ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- ห้องครัว ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- ห้องอื่นๆ ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- ห้องโถง ต้องมีเบรกเกอร์แยก
- ปลั๊กหรือไฟนอกบ้าน ต้องมีเบรกเกอร์แยก
...
เรื่องสายไฟที่รองรับ ต้องดูว่าโหลดที่ต่อ กินกระแสเท่าไหร่ ต้องไปลิสมาว่า เส้นนี้ต่ออะไรบ้าง อันไหนใช้พร้อมกัน กินกี่วัตต์ ....
ไหนๆจะทำใหม่ ต้องทำระบบสายดิน เปลี่ยนปลั๊กเป็นแบบ 3 รูให้หมด แนะนำปลั๊กของตราช้าง มันสามารถเสียบสาย 2 เส้นได้พร้อมกัน โดยไม่ขวางกัน [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ไม่มีความรู้ อย่าทำเอง ไปให้ช่างไฟเขาทำ