ที่บ้านมีตัวนี้ เป็น 2 pole(ไม่ใช่ 1P+N ที่ตัดแค่ขาเดียว อีกขาเป็นแค่ disconnecting wire อย่าง RCBO ลูกย่อย)
ทำหน้าที่เป็น main circuit breaker ในตัว ตัดไฟเกิน ไฟช็อตด้วย
ใส่กับตู้ไฟ Square D รุ่นเก่า type Q01 แบบ Plug on
Square D RCCB BS4293
TYPE QO-MBGX 10
QWIK-GARD RESIDUAL CURRENT
CIRCUIT-BREAKER WITH INTEGRAL
OVERCURRENT PROTECTION
SQUARE D Made in Ireland
Main Circuit Breaker for
use in type Q01 Consumer
Unit only
10,000 AIC 220/240V 50Hz
Sensitivity 10mA BS 4293
น่าเทียบเท่า RCBO ของ Schneider QO245MBGX30T ในปัจจุบัน
เรื่องที่ขำไม่ค่อยออกคือพวกช่างไฟรุ่นใหม่ๆ(รวมทั้งวิศวะที่จบใหม่ๆด้วย)
มักจะจำๆกันมาว่า RCCB ต้องใช้ร่วมกับ main circuit breaker
เพราะ RCCB ไม่กันไฟเกิน ไฟช็อต
แล้วบอกภรรยาผมว่าผมเลือกใช้อุปกรณ์ผิดประเภท
ไฟจะไหม้บ้านเอา
ผมรำคาญจึงได้พยายามถ่ายรูปด้านข้างของ RCCB ตัวนี้ให้ภรรยา
ว่ามันมี Overcurrent protection built-in ในนั้นด้วย
ศักดิ์ศรี fucction เทียบกับ RCBO ที่เรียกกันตามคำจำกัดความในยุคนี้
ที่ตั้งกระทู้ใช่ว่าอวดรู้
แต่หาข้อมูล Datasheet ตัวนี้ไม่เจอเลย(เลิกผลิตกว่า 5-8 ปีได้ละมั๊ง)
ต้องเข้าไปหาอ่านในระดับกลุ่มช่างไฟของฝรั่ง
แชร์ข้อมูลกับพวกเพื่อนๆที่ยังใช้ตู้ไฟ Square D type Q01 รุ่นเก่านี้อยู่
พวกช่างไฟมักจะชวนภรรยาผมให้จัดตู้ใหม่
โยน RCCB ตัวนี้ทิ้ง(เพราะต่อไม่เป็นและยังมีข้อมูลผิดๆ)
ไปซื้อ RCBO ตัวใหม่มาแทน
ยืนยันว่ามันมี Overcurrent protection built-in อยู่ในนั้นแล้วนะครับ
และไม่ต้องหา main circuit breaker มาต่อก่อนเข้าตู้ไฟนี้ให้ยุ่งยาก
ลดความเรียบร้อยสวยงาม
อีกทั้ง YouTuber ไทยหลายๆคนยังให้ความรู้ที่คลาดเคลื่อน
โดยไม่ได้ครอบคลุมคุณสมบัติของ Square D RCCB ตัวนี้ไป
มันเป็นข้อยกเว้น ในเชิงการออกแบบ
แม้ว่าการเรียกขานอาจจะ Misnomer อยู่บ้าง
ซึ่งมีในแทบทุกวงการ ก็การเรียกขานชื่อบางอย่าง อาจจะชวนให้เข้าใจผิด
ศักดิ์ศรีของ RCCB รุ่นเก่า ที่ยังเก๋าอยู่
ทำหน้าที่เป็น main circuit breaker ในตัว ตัดไฟเกิน ไฟช็อตด้วย
ใส่กับตู้ไฟ Square D รุ่นเก่า type Q01 แบบ Plug on
Square D RCCB BS4293
TYPE QO-MBGX 10
QWIK-GARD RESIDUAL CURRENT
CIRCUIT-BREAKER WITH INTEGRAL
OVERCURRENT PROTECTION
SQUARE D Made in Ireland
Main Circuit Breaker for
use in type Q01 Consumer
Unit only
10,000 AIC 220/240V 50Hz
Sensitivity 10mA BS 4293
น่าเทียบเท่า RCBO ของ Schneider QO245MBGX30T ในปัจจุบัน
เรื่องที่ขำไม่ค่อยออกคือพวกช่างไฟรุ่นใหม่ๆ(รวมทั้งวิศวะที่จบใหม่ๆด้วย)
มักจะจำๆกันมาว่า RCCB ต้องใช้ร่วมกับ main circuit breaker
เพราะ RCCB ไม่กันไฟเกิน ไฟช็อต
แล้วบอกภรรยาผมว่าผมเลือกใช้อุปกรณ์ผิดประเภท
ไฟจะไหม้บ้านเอา
ผมรำคาญจึงได้พยายามถ่ายรูปด้านข้างของ RCCB ตัวนี้ให้ภรรยา
ว่ามันมี Overcurrent protection built-in ในนั้นด้วย
ศักดิ์ศรี fucction เทียบกับ RCBO ที่เรียกกันตามคำจำกัดความในยุคนี้
ที่ตั้งกระทู้ใช่ว่าอวดรู้
แต่หาข้อมูล Datasheet ตัวนี้ไม่เจอเลย(เลิกผลิตกว่า 5-8 ปีได้ละมั๊ง)
ต้องเข้าไปหาอ่านในระดับกลุ่มช่างไฟของฝรั่ง
แชร์ข้อมูลกับพวกเพื่อนๆที่ยังใช้ตู้ไฟ Square D type Q01 รุ่นเก่านี้อยู่
พวกช่างไฟมักจะชวนภรรยาผมให้จัดตู้ใหม่
โยน RCCB ตัวนี้ทิ้ง(เพราะต่อไม่เป็นและยังมีข้อมูลผิดๆ)
ไปซื้อ RCBO ตัวใหม่มาแทน
ยืนยันว่ามันมี Overcurrent protection built-in อยู่ในนั้นแล้วนะครับ
และไม่ต้องหา main circuit breaker มาต่อก่อนเข้าตู้ไฟนี้ให้ยุ่งยาก
ลดความเรียบร้อยสวยงาม
อีกทั้ง YouTuber ไทยหลายๆคนยังให้ความรู้ที่คลาดเคลื่อน
โดยไม่ได้ครอบคลุมคุณสมบัติของ Square D RCCB ตัวนี้ไป
มันเป็นข้อยกเว้น ในเชิงการออกแบบ
แม้ว่าการเรียกขานอาจจะ Misnomer อยู่บ้าง
ซึ่งมีในแทบทุกวงการ ก็การเรียกขานชื่อบางอย่าง อาจจะชวนให้เข้าใจผิด