มีไฟรั่วที่ฉนวนสายไฟในตู้คอนซูเมอร์

1.ต่อสายเสร็จ ลองออนเบรกเกอร์ดู ออนได้ปกติ ไฟติดปกติ  เอามือไปจะจัดสายให้เป็นระเบียบ ปรากฏว่าโดนไฟดูดเบาๆ ก็เลยเอาไขควงเช็คไฟมาจิ้มดูที่สายไฟก็พบว่ามีไฟรั่วออกมาที่ฉนวนของสายไฟ เคเบิ้ลไทล์ที่รัดสายก็ยังมีไฟ
2.จึงลองเช็คที่ตู้ดูว่ารั่วลงตู้ไหม ก็ไม่รั่วลงตู้  สายที่อยู่บริเวณนั้นรั่วหมดเลย แต่พอออกมาห่างๆจะปกติ สายที่ใช้ก็เป็นสายใหม่ผสมเก่า 
3.ตรวจสอบว่าตรงไหนหลวมก็ไม่มี เลยลองตัดสายไฟมาจิ้มตรงที่รั่ว แล้วเอาไขควงเทสดูไฟก็รั่วไปยังสายที่เอามาแตะด้วย 
4.จึงลองเอาผ้าเช็ดสายไฟแล้วจิ้มใหม่คราวนี้ไฟที่รั่วหายแล้ว ไม่รั่วแล้ว ลองทิ้งไว้นานๆแล้วมาจิ้มใหม่ก็ไม่รั่ว
5.เหมือนสายมันเปื้อนอะไรมา แต่ลองเอาสายเก่ามาจิ้มก็เป็น เหมือนต้องเอาผ้าแห้งเช็ดก่อนตลอด แต่ทำไมมาเป็นแต่ตรงตู้คอนซูเมอร์ ผมล่ะงงครับ 
มีใครเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมครับ ปรึกษาช่างแถวบ้านเขาบอกว่ามันอาจจะลีก ฉนวนไม่ดี หรือเปื้อนน้ำมันมาจากโรงงาน  ผมทำเสร็จตอนจะค่ำพอดี เลยเช็คที่ละเส้นไม่ได้ หาว่าเกิดจากเส้นไหน  เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะลองเช็คอีกที ตอนนี้ออนมา9-10ชั่วโมงแล้วปกติดี กลัวมันช็อตครับ