คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 7
วิธีแก้ง่ายมากแต่ขั้นตอนค่อนข้างเยอะ พอดีผมสั่งคอยเย็นมาเปลี่ยนใหม่เพราะของเดิมเริ่มรั่ว
ผมให้ช่างศูนย์มาเปลี่ยนให้เพราะราคาพอกับร้านข้างนอก ผมเลยปรึกษาช่างเกี่ยวกับน้ำที่ขัง
ช่างใจดีแก้ให้ไม่เสียตังค์เพิ่ม แต่ของผม Daikin
1. ปรับตัวเครื่องให้เอียงไปด้านน้ำทิ้ง ช่างต้องถอดตัวเครื่องออก แล้วปรับเลื่อนถาดเหล็กที่ใช้ประคองเครื่อง
ด้านหลังโดยการเจาะเพิ่มน็อตใหม่สองตัว
2. ตรงส่วนคอยล์เย็นอันใหม่ตรงที่เป็นโค้งสองข้าง ช่างให้ผมไปซื้อสีสเปรย์มาพ่นทับ เป็นเทคนิคที่ช่างแนะนำให้ทำ
เพราะตรงนั้นมักขึ้นสนิม แต่ในส่วนของ จขกท ผมแนะนำให้ใช้น้ำยาลอกสนิมออกก่อน ทำความสะอาดแล้วค่อยพ่นสีทับ
3. อีกอย่างที่ช่างของผมแนะนำให้ทำคือ ทำท่อน้ำทิ้งให้มีขนาดใหญ่ ผมเลยใช้ท่อประปา 3/4 นิ้ว มาต่อแทนท่อสีเทา
ขนาดเล็ก น้ำแอร์นี่ไหลหยดออกภายนอกดีมากแอร์เย็นดีกว่าเดิมเยอะ
ผมให้ช่างศูนย์มาเปลี่ยนให้เพราะราคาพอกับร้านข้างนอก ผมเลยปรึกษาช่างเกี่ยวกับน้ำที่ขัง
ช่างใจดีแก้ให้ไม่เสียตังค์เพิ่ม แต่ของผม Daikin
1. ปรับตัวเครื่องให้เอียงไปด้านน้ำทิ้ง ช่างต้องถอดตัวเครื่องออก แล้วปรับเลื่อนถาดเหล็กที่ใช้ประคองเครื่อง
ด้านหลังโดยการเจาะเพิ่มน็อตใหม่สองตัว
2. ตรงส่วนคอยล์เย็นอันใหม่ตรงที่เป็นโค้งสองข้าง ช่างให้ผมไปซื้อสีสเปรย์มาพ่นทับ เป็นเทคนิคที่ช่างแนะนำให้ทำ
เพราะตรงนั้นมักขึ้นสนิม แต่ในส่วนของ จขกท ผมแนะนำให้ใช้น้ำยาลอกสนิมออกก่อน ทำความสะอาดแล้วค่อยพ่นสีทับ
3. อีกอย่างที่ช่างของผมแนะนำให้ทำคือ ทำท่อน้ำทิ้งให้มีขนาดใหญ่ ผมเลยใช้ท่อประปา 3/4 นิ้ว มาต่อแทนท่อสีเทา
ขนาดเล็ก น้ำแอร์นี่ไหลหยดออกภายนอกดีมากแอร์เย็นดีกว่าเดิมเยอะ
แสดงความคิดเห็น
กังวลเรื่องแอร์เกิดสนิมตรงแผงคอยล์เย็นของ Carrier X-Inverter
ผมได้ติดตั้งแอร์ 2 ตัว ของ Carrier X-Inverter ขนาด 9200 BTU กับ Carrier Ranger ขนาด 9400 BTU
เมื่อ 3/12/63 ครับ ตัว X-Inverter ใช้ในห้องนอน เปิดทุกวัน ตัว Ranger ติดห้องนั่งเล่น ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไรครับ
การใช้งานที่ผ่านมา ทั้ง 2 ตัว ปกติดี ไม่มีปัญหาอะไร
จนเมื่อ 3/7/64 ได้ให้ช่างมาล้างแอร์ พบปัญหา คือ เกิดน้ำขังบริเวณถาดรองน้ำ ตรงแผงคอยล์เย็น
และน่าจะขังเป็นเวลานานครับ เลยทำให้แผงคอยล์เย็นตรงมุมด้านล่างขวา ใกล้ๆ กับช่องระบายน้ำเกิดสนิม
และน้ำที่ขังอยู่ก็เป็นสนิม รวมถึงน้ำที่ระบายออกมาทางท่อ ก็ปนเปื้อนสนิมครับ
ช่างที่มาล้างแอร์ แนะนำว่า เกิดจากการติดตั้งไม่ดี ท่อระบายน้ำไม่ลาดเอียง เลยทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เลยเกิดน้ำขัง จนทำให้เกิดสนิม
ควรแก้ด้วยการติดตั้งปั๊มชูต เพื่อไล่น้ำให้ลงท่อระบายน้ำ ไม่มีน้ำขัง และเสนอราคาที่คิดว่าสูงพอควร เลยยังไม่ตัดสินใจ
เลยมา แจ้งซ่อม ทางออนไลน์กับทางศูนย์ Carrier ดธูก่อน หลังจากนั้นช่างติดต่อกลับมา เลยปรึกษา ช่างแจ้งว่า ที่เกิดสนิมน่าจะเกิดจากการติดตั้ง
เลยไม่อยู่ในประกัน ก็แนะนำให้แก้ไขการติดตั้ง โดยให้ติดตั้งเอียงเล็กน้อย เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ผมคิดว่าน่าจะเรื่องใหญ่
เพราะอาจจะต้องเจาะผนังใหม่ และห้องผมเป็น คอนโด น่าจะไม่สะดวก แต่ถ้าจำเป็นก็ได้อยู่
เลยติดต่อไปยังช่างที่มาทำการติดตั้งให้ ช่างบอกว่า ไม่ต้องทำอะไร มันเกิดสนิมได้ จากน้ำที่ขัง ซึ่งเป็นปกติ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไร
ใช้งานต่อได้เหมือนเดิม หากล้างครั้งต่อไปให้เรียกเค้าเข้าไปล้าง จะได้เช็คให้ละอียด
ปรึกษา 3 ที่ ให้คำแนะนำไม่เหมือนกัน แต่ผมค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการใช้งาน กลัวจะเกิดสนิมลามไปเรื่อย จนเครื่องพัง และกลัวเรื่องการรับประกัน
ที่ช่าง Carrier แจ้งว่าประกันตัวเครื่อง 5 ปี และคอมเพรสเซอร์ 10 ปี จะสิ้นสุดลงก่อนเวลาอันควร
ผมเลยจะมาสอบถาม และ ปรึกษาเพื่อนๆ ครับว่า
1. ผมจะยังสามารถใช้งานต่อไปได้ไหม และจะมีปัญหาอะไรไหม
2. หากใช้งานต่อไปเรื่อยๆ สนิมมันจะลามไปทั่วไหม
3. ผมควรแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีครับ
4. ของยี่ห้ออื่นๆ ประกันจะไม่รับเคลมปัญหาสนิมที่เกิดจากการติดตั้งเหมือนของที่นี่ไหมครับ