ขอแนวทางแก้ปัญหา ปั๊มน้ำเหลี่ยม Mitsubishi ทำงานไม่หยุด ร้อนจนน็อกไปเอง เปลี่ยน Flow / Pressure ก็ไม่หาย

ที่บ้านใช้ปั๊ม Mitsubishi EP-355R + แทงก์น้ำ 1 คิว เพิ่งติดตั้งได้ประมาณปีครึ่งพร้อมกับทำบ้านใหม่ ช่วง 1-2 เดือนมานี้เจอปัญหาน้ำร้อนมาก (น้ำล้างจาน/ล้างมือ/อาบน้ำ ร้อนจนนึกว่าติดเครื่องทำน้ำร้อน) แถมบางทีน้ำก็เบาหรือไม่ไหลดื้อๆ

พอมาดูก็เจอว่า ปั๊มน้ำเจ้ากรรมมันทำงานไม่หยุด ปิดน้ำหมดแล้วก็ยังไหล จนตัวเรือนปั๊ม/ปั๊ม/น้ำที่ออกร้อน บางทีมันก็ร้อนจนตัดการทำงานไปดื้อๆ

ลองโทรไปถามศูนย์บริการ 1325 ก็บอกว่าให้เช็ควาล์วกันย้อนว่าสกปรกไหม หรือลองดู Flow Switch ว่ามีปัญหาหรือเปล่า ลองทำความสะอาดวาล์วกันย้อนแล้ว ก็ยังเหมือนเดิม / บอกให้เช็คว่ามีรั่วซึมภายในไหม ก็ไม่เจอว่ารั่ว / ลองปิดบอลวาล์วออกจากปั๊ม ปั๊มก็ทำงานต่อไม่หยุด / เช็คกระบอกลมก็ไม่ทะลุ

พอเรียกช่างทั่วไปมาดู ช่างก็มองว่าอาจเป็นที่ Flow Switch มีปัญหา ก็เลยเปลี่ยนไป (ซึ่งจริงๆ ไม่น่าเปลี่ยน เพราะตัวนี้มีประกันตั้ง 3 ปี เสียตังฟรีไป) แถมยังปรับ Pressure Switch ให้อีก อาการหายไปแป๊บเดียวก็เป็นเหมือนเดิม

คราวนี้เลยซื้อ Pressure Switch ใหม่มาเปลี่ยนเลย อาการก็ยังเหมือนเดิม (จะเสียตังฟรีอีกรอบแล้วหรือ?)

ก็เลยถอดปั๊มออกมารื้อดูซะเลย เปิดดูในปั๊มก็เห็นว่าใบพัดมีคราบสนิมเกาะอยู่บ้าง (เสียดายไม่ได้ถ่ายมา อุตส่าห์รื้อแล้วทั้งที) จะถอดใบพัดออกมาก็ถอดไม่ออก (ไม่กล้าทำแรงเดี๋ยวกลัวใบพัดมีปัญหา) ลองขันน็อตล็อกใบพัดให้แน่นหน่อย แล้วประกอบคืน เสียบปลั๊กไปก็ยังเหมือนเดิม

จนปัญญาแล้วครับ ไม่รู้จะแก้อย่างไรดี แต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้ครับ
1.ตอนถอดฝาครอบปั๊มออกมาดู เหมือนมีรอยใบพัดอยู่บนฝาด้านใน จะเป็นที่สาเหตุนี้ไหมที่ทำให้ปั๊มร้อน/ทำงานไม่หยุด

2.ระบบตอนแรกที่ทำตอนทำบ้าน ไม่มีบอลวาล์วปิดน้ำเข้าแทงก์ในบ้านเลย มีแค่บอลวาล์วเส้นบายพาสเข้าบ้านเลย แถมไม่มีเช็ควาล์วด้วย ก็เลยตัดต่อใหม่พร้อมกับติดถังกรองน้ำไปพร้อมกันเลย (ภาพอาจงงๆ นะครับ)

น้ำจากมิเตอร์ (วาล์วแดงข้างล่าง) เข้าถังกรองน้ำแล้วเข้าถัง (ระหว่างทางมีเส้นบายพาสที่ทำใหม่ มีวาล์วฝั่งซ้ายและเช็ควาล์ว) จากถังมีวาล์วอีกตัวก่อนเข้าปั๊ม (พอดีสามทางบายพาสบัง) ออกจากปั๊มมีวาล์วและเช็ควาล์วก่อนเข้าบ้าน (ส่วนท่อใหญ่นั่นเป็นท่อน้ำทิ้งครับ)
(ส่วนบายพาสเส้นเก่า ตัดแล้วเอาฝาครอบมาปิดแล้ว / ท่อเส้นเล็กที่วิ่งย้อนไปนั่นคือน้ำไปซิงค์ล้างจาน)

3.ตอนเปิดวาล์วกันกลับตอนแรกสุด เหมือนตัววาล์วมันวางไม่เข้าล็อกจนอาจไม่กักน้ำ เลยลองเอามาล้างแล้วใส่ใหม่ แต่ใส่ผิดไปเอาสปริงไว้ล่างสุด ทำให้มันมีจังหวะตัดแล้วต่อใหม่ทันที เลยรีบใส่ใหม่ให้ถูกต้อง แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้ชุดวาล์วกันกลับมีปัญหาหรือเปล่า

ยังไงช่วยแนะแนวทางแก้ปัญหาหน่อยนะครับ ตอนนี้หงุดหงิดจนจะเปลี่ยนปั๊มแล้ว ขอบคุณมากครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่