เลือกขนาดเบรกเกอร์
กระทู้คำถาม
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตร์
เบรกเกอร์
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ถ้ามีโหลดที่กินกระแส150แอมป์ต่อเข้าตู้mdb เบรกเกอร์สามเฟสควรใช้ขนาดเบรกเกอร์เท่าไหร่ครับ แล้วกระแสที่ไปแต่ละเฟสจะเป็นเท่าไหร่ครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ขอความรู้เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าครับ
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ถ้าต่อไฟเข้าขั้วด้านล้าง ขั้วด้านบนต่อไปใช้งาน ถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เบรกเกอร์จะทำงานไหมครับ - ตู้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั้วไฟลัดวงจรABB ถ้าเกิดต่อผิดสายไฟเมนจะเข้าตู้ สลับสายดินเข้าส
piezo
แอร์เปิดไม่ติด
แอร์มิตซูบิชิไฟกระพริบสองดวงตลอดเวลาแล้วเปิดไม่ติดแก้ยังไงครับ ดูตามคลิปในเนตแล้วบอกว่าเป็นที่บานสวิงแต่ผมถอดแล้วเสียบใหม่ก็ไม่หาย สับเบรกเกอร์แอร์ลงแล้วเปิดใหม่ก็ไม่หาย
สมาชิกหมายเลข 8829754
เบรกเกอร์ 100 แอมป์ใช้สายthw เบอร์เท่าไร
เบรกเกอร์ 100 แอมป์ใช้สายใช้สาย thw เบอร์เท่าไหร่ครับและมีวิธีการคำนวณยังไงครับไฟ 3 เฟส
สมาชิกหมายเลข 3896371
MEA ให้ตอกสาย Ground ก่อนเข้าตู้ MDB (Consumer)
เนื่องจากไฟฟ้าจากเสาก่อนเข้าบ้าน มาจาก Tranfo Delta Star จะมีสาย Line = 3 สาย คือ L1 L2 L3 แยกไปเข้าบ้านแต่ละหลัง แน่นอนครับ Load 
สมาชิกหมายเลข 4650704
ถ้าโหลดรวม 230 A จะเดินสายขนาดเท่าไหร่ และใช้เมนเบรคเกอร์เท่าไหร่
โรงงานนี้ใช้หม้อแปลงขนาด 500kva แล้วลากสายเข้าตู้เมน (ตู้เมนเป็นตู้ DB) ใช้เมนเบรกเกอร์ 800A แล้วผมต้องการลากสายเข้าตู้ คอนโทรล (ตู้มีเมนเบรคเกอร์ 400A) มีโหลดรวมทั้งหมด 230A เป็นมอเตอร์ทั้งหมด แยกเป็
สมาชิกหมายเลข 2890729
ไฟฟ้า
ผมขอถามพี่ๆช่างฟงช่างไฟหน่อยครับ เมื่อวาน มีแขกมาบ้าน อาบน้ำเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นร้อนสุด 3.5kw เวลานั้นผมก็อาบไปด้วย เปิดร้อนสุด 3.5kw เหมือนกัน ผมอาบเสร็จก่อน แขกเสร็จทีหลังผม พอแขกออกมา ได้สัก5-10นาท
สมาชิกหมายเลข 8184387
เน็ตบ้าน ais fiber เดือนละ500ไม่รวมเวทจ่ายผ่านแอปธนาคารปกติมันควรราคาเท่าไหร่ครับ
พอดีครึ่งสิปปีมานี่มิฉฉาชีพ สตอกเกอร์ เเฮกเกอร์ตามเอาวิญญาณอยู่ขอทราบรายละเอียดหน่อยครับ พอดีไม่มีจะให้มันโกงแล้ว
สมาชิกหมายเลข 8526141
แอร์อินเวอร์เตอร์ควรต่อผ่านเบรกเกอร์กันดูด-รั่วไหมครับ
อยากทราบว่าควรใช้เบรกเกอร์แบบไหนต่อผ่านแอร์อินเวอร์เตอร์ 1.ถ้าเมนเบรกเกอร์เป็นกันดูด-รั่ว แอร์อินเวอร์เตอร์จะมีไฟรั่วเล็กน้อย มันจะทริปไหมครับ 2.ถ้าเมนเบรกเกอร์เป็นกันดูด-รั่ว แต่ไม่มีสายดิน แอร์อินเว
สมาชิกหมายเลข 9097508
ต่อสายกราว แล้ว เบรกเกอร์ทริป
ต่อสายกราวเข้าตู้คอนซูมเมอร์แล้วเบรกเกอร์ทิป ต่อสาย N มาหาสาย G แล้ว พอยกเบรกเกอร์แล้วทิป พอเอาสาย G ออก แล้วยกเบรกเกอร์ ไม่ทิปครับ งงเลย (ตู้คอนซูมเมอร์ใช้ในบ้านครับ)
สมาชิกหมายเลข 5279488
7 checklist เตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าช่วงหน้าฝน
#รู้ทันภัยกับปภ 🌧️⚡️ปภ.แนะ 7 เช็กลิสต์ป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงหน้าฝน ✅ เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ✅ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ✅ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าข
สมาชิกหมายเลข 7789389