ความคิดเห็นที่ 2
มีด้วยหรือ eer 3.5.
ห้องขนาด 15 ตรม สูง 2.5 เมตร เปิด 25 องศา เวลากลางคืน จะผลิตความเย็นเฉลี่ย 6300 btu
แอร์ธรรมดา ใช้ไฟ 6300/3.53/1000 = 1.78 หน่วยต่อชม
แอร์ inverter ใช้ไฟ 6300/21.97/1000= 0.29 หน่วยต่อชม
ประหยัดได้ 1.5 หน่วยต่อชม ถ้าเปิดวันละ 10 ชม ประหยัด 15 หน่วย ปีละ 15*330 = 5000 หน่วย หรือ 20,000 บาท
แต่ผมคิดว่า eer 3.53 ไม่น่าเป็นไปได้ ลองหา รุ่น สเปค และ btu และ power rate ดูหน่อยครับ
เลือก รุ่น GR13vf. คอล์ยทองแดง ดีกว่า ครับ
ห้องขนาด 15 ตรม สูง 2.5 เมตร เปิด 25 องศา เวลากลางคืน จะผลิตความเย็นเฉลี่ย 6300 btu
แอร์ธรรมดา ใช้ไฟ 6300/3.53/1000 = 1.78 หน่วยต่อชม
แอร์ inverter ใช้ไฟ 6300/21.97/1000= 0.29 หน่วยต่อชม
ประหยัดได้ 1.5 หน่วยต่อชม ถ้าเปิดวันละ 10 ชม ประหยัด 15 หน่วย ปีละ 15*330 = 5000 หน่วย หรือ 20,000 บาท
แต่ผมคิดว่า eer 3.53 ไม่น่าเป็นไปได้ ลองหา รุ่น สเปค และ btu และ power rate ดูหน่อยครับ
เลือก รุ่น GR13vf. คอล์ยทองแดง ดีกว่า ครับ