สงสัยการต่อปลั๊กพ่วง

พอดีไปกินหมูกะทะบ้านเพื่อนรางปลั๊กไฟ Da...t.a.ไหม้........!!!! สวิตหลอม ฟิวไม่ขาด :::::::ยิ้ม รูปลั๊กไหม้
หมดสนุกเลยต้องใช้ดากระทะต้มกิน

พอดีผมอยากจะต่อปลั๊กสนามไว้ใช้กับเตาหมูกะทะ 2300 W สักเบ้า
โดยประกอบด้วย  
1.เบ้ายาง 2.เต้ารับ16a 220 v 3.เต้าเสียบ 16 a 220v
4. สายไฟ iec 1.5 หรือ 2.5 sq mm

โดยเสียบกับเต้ารับ 16 A ที่ผนัง สายไฟบ้าน VAF 1.5 sq mm

มีข้อสงสัยดังนี้
1.ใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่ดี ในใจเล็งไว้ที่ 2.5 sq mm

2.ผมอ่านผ่านๆแล้วงง
- บ้างก็ว่าสายไฟใหญ่นั้นดีหน้าตัดตัวนำใหญ่ใช้ได้ดี

-บ้างก็ว่าถ้าสายไฟใหญ่เกิน เต้ารับที่ผนังละลาย สายไฟที่ใหญ่ของเรายังเย็นอยู่เลย
(เท่าที่เข้าใจคือเต้ารับที่ผนังแอม A เกิน  รับ โหลดไม่ไหว)


3 เปลี่ยนจากชนิดสาย iec เป็น vaf ได้ไหม (เข้าใจว่าแทนกันได้)

4.จากข้างต้นขอสเปคคร่าวๆ ว่าควรใช้อุปกรณ์แบบไหนดี

5.ถ้าใส่ เซฟตี้เบรคเกอร์ ควรใช้ขนาด กี่แอมป์ (เข้าใจว่าควรใช้ขนาด 16 A  ถ้าระบบของเราไฟวิ่งเกิน 16 A มันก็จะตัดทันที ถ้าไฟลัดวงจรก็จะตัดทันทีใช่ไหม)
A
6.เนื่องด้วยบ้านผมไม่มีสายดิน
กรณีข้างต้นถ้าเกิด โหลดที่เต้ารับเกินสายดินมีส่วนช่วยอะไรหรือไม่

(บ้านมีเซฟทีคัส)

ขอขอบคุณล่วงหน้า