จากผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เปลี่ยนชักโครกถึงสองรอบเพื่อแก้ปัญหาค่ะ
ติดตั้งรอบแรก: ไม่ได้ศึกษาระบบอะไรเลย ขอแค่นั่งสบาย (ใครบอกว่าระบบไหนก็ใช้ได้ เอาแค่นั่งสบาย อย่าไปเชื่อ!) สรุปได้ระบบ wash down ประหยัดน้ำ 2 ปุ่มกด มา
ปัญหาของระบบ wash down คือ
- น้ำเลี้ยงคอห่านน้อยเกินไป ทำให้อุนจิไปติดส่วนที่ไม่มีน้ำเลี้ยง สรุปต้องกดน้ำก่อน(เพื่อให้อุนจิไม่ติด)และหลัง เปลืองไปอีก
- ท่อคอห่านงอแบบหักเกินไปและชันมาก ผลคืออุนจิยาว ๆ ไปขัดคอห่าน กดไม่ลงบ่อย ๆ ต้องกดหลาย ๆ รอบ หรืออาจต้องรอนานให้มันอ่อนก่อน ฝันร้ายมาก
- ทำธุระเบา แต่ปุ่มประหยัดน้ำชักโครกไม่สะอาด ต้องกดหลายรอบ เปลืองน้ำไปอีก
ปัญหาอื่น ๆ ที่เจอ และอาจจะเจอในระบบอื่นด้วยคือ
- ด้านหลังชักโครกมีช่องเว้าเข้าไป ทำความสะอาดยาก และถ้าติดตั้งไม่ดี ปิดประเก็นกันกลิ่นและท่อไม่สนิทจะเหม็นมาก (นี่ต้องจ้างช่างที่ชำนาญมาแก้กลิ่น ติดตั้งใหม่อีกรอบ)
- รูคอห่านมีซอกหลืบเยอะเกินไป ทำให้แปรงทั่วไปขัดไม่ถึง ต้องใช้แปลงปลายเล็ก ทำความสะอาดลำบาก
ติดตั้งรอบสอง: เราใช้ระบบ siphon jet ค่ะ เลือกตัวที่แก้จบทุกปัญหาด้านบน ระบบนี้น้ำคอห่านจะเยอะ(แต่ปรับลดได้ประมาณนึงซึ่งโอเคอยู่) และแรงดูดสูงเพราะมีรูน้ำเล็ก ๆ ช่วยดัน ไม่ได้บอกว่าระบบนี้ดีสุดนะ แต่เอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ wash down เราเคยใช้ siphonic wash down ก็โอเคอยู่ไม่เคยมีปัญหาค่ะ
การเช็คด้วยตัวเอง ว่าที่เราเลือกคือระบบอะไร ง่าย ๆ เลยก็คือถามพนักงานขาย ถ้าพนักงานขายไม่รู้ก็เอาชื่อรุ่นไปค้นในเวบ อย่างของเราใช้ cotto ก็ค้นชื่อรุ่นในเวบ cotto แล้วดาวไหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็น PDF มาดู จะมีแจ้งบอกว่าระบบอะไรค่ะ
เครดิตภาพจากอินเตอร์เน็ต เผื่อจะเป็นประโยชน์ค่ะ
เพิ่มเติม: ระดับน้ำ jet ของจริงไม่ได้เยอะเท่าในรูปข้างบน แต่อยู่ประมาณเท่า vortex
ติดตั้งรอบแรก: ไม่ได้ศึกษาระบบอะไรเลย ขอแค่นั่งสบาย (ใครบอกว่าระบบไหนก็ใช้ได้ เอาแค่นั่งสบาย อย่าไปเชื่อ!) สรุปได้ระบบ wash down ประหยัดน้ำ 2 ปุ่มกด มา
ปัญหาของระบบ wash down คือ
- น้ำเลี้ยงคอห่านน้อยเกินไป ทำให้อุนจิไปติดส่วนที่ไม่มีน้ำเลี้ยง สรุปต้องกดน้ำก่อน(เพื่อให้อุนจิไม่ติด)และหลัง เปลืองไปอีก
- ท่อคอห่านงอแบบหักเกินไปและชันมาก ผลคืออุนจิยาว ๆ ไปขัดคอห่าน กดไม่ลงบ่อย ๆ ต้องกดหลาย ๆ รอบ หรืออาจต้องรอนานให้มันอ่อนก่อน ฝันร้ายมาก
- ทำธุระเบา แต่ปุ่มประหยัดน้ำชักโครกไม่สะอาด ต้องกดหลายรอบ เปลืองน้ำไปอีก
ปัญหาอื่น ๆ ที่เจอ และอาจจะเจอในระบบอื่นด้วยคือ
- ด้านหลังชักโครกมีช่องเว้าเข้าไป ทำความสะอาดยาก และถ้าติดตั้งไม่ดี ปิดประเก็นกันกลิ่นและท่อไม่สนิทจะเหม็นมาก (นี่ต้องจ้างช่างที่ชำนาญมาแก้กลิ่น ติดตั้งใหม่อีกรอบ)
- รูคอห่านมีซอกหลืบเยอะเกินไป ทำให้แปรงทั่วไปขัดไม่ถึง ต้องใช้แปลงปลายเล็ก ทำความสะอาดลำบาก
ติดตั้งรอบสอง: เราใช้ระบบ siphon jet ค่ะ เลือกตัวที่แก้จบทุกปัญหาด้านบน ระบบนี้น้ำคอห่านจะเยอะ(แต่ปรับลดได้ประมาณนึงซึ่งโอเคอยู่) และแรงดูดสูงเพราะมีรูน้ำเล็ก ๆ ช่วยดัน ไม่ได้บอกว่าระบบนี้ดีสุดนะ แต่เอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ wash down เราเคยใช้ siphonic wash down ก็โอเคอยู่ไม่เคยมีปัญหาค่ะ
การเช็คด้วยตัวเอง ว่าที่เราเลือกคือระบบอะไร ง่าย ๆ เลยก็คือถามพนักงานขาย ถ้าพนักงานขายไม่รู้ก็เอาชื่อรุ่นไปค้นในเวบ อย่างของเราใช้ cotto ก็ค้นชื่อรุ่นในเวบ cotto แล้วดาวไหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็น PDF มาดู จะมีแจ้งบอกว่าระบบอะไรค่ะ

เพิ่มเติม: ระดับน้ำ jet ของจริงไม่ได้เยอะเท่าในรูปข้างบน แต่อยู่ประมาณเท่า vortex